可能我的回答跟楼的角度会搭不上边,QC课题应该是在工程有同类现象未完成之前提出。因此我想在屋面女儿墙、及楼梯间部位从屋面起上部增加构造柱间距3米左右(经验数),将墙体分隔以减少温度对砖砌体的影响。 另外做好操作人员的交底工作,安排固定砌筑人员操作这些部位。 砌筑砖、砂浆养护等楼主已说明。 |
凭经验,砖砌体产生横向裂缝是很少见的(从楼主反应的情况应该是外墙装饰层开裂),但昼夜温差大的地区有可能较常见,可采用以下几点建议: 1、高出屋面的墙体及外墙可采用膨胀系数较小的粘土实心砖砌筑。 2、屋面女儿墙要按规范要求设置构造柱和钢筋砼压顶,墙体拉结筋不能少放。 3、砖砌体砌筑好一星期后才可进行抹灰工作,并加强淋水养护。 4、砌砖前砖要提前1-2天淋透水。 5、外墙抹灰前先用水泥浆掺107胶对墙面拉毛处理,抹灰完成后要淋水养护一周以上。 6、外墙张挂钢丝网是较理想的方法。 |
回复: 1、我的QC课题不是在项目部为了做样子提出的,是公司总工办提出的。 2、 在2、3楼的方案中提到的构造柱没作用的,我也试过了,因为图纸都有这中要求,我就没写,但是,谢谢您2位,各奖励15币了, 3、在3楼的同志说的实心砖和拉毛问题,呵呵,您估计有段时间没接触现场了。刚从学校出来的???,不过也感谢您了。 |
QC是超规范的,自然要超过规范的要求进行施工喽!最主要的是解决横向裂缝,楼主都把我们常用的东西都用上了,真是可惜啊~~钢丝网是一个比较好的办法,但是成本太高,纤维丝网和钢丝网的成本都差不多,也不是一个好办法哦~~能不能这样考虑,对裂缝产生的主要位置拉钢丝网片或者纤维丝网片,或者干脆将墙体分成若干块,50%拉网片! 我实在没有其它的办法了!拉结筋主要能解决竖向裂缝~ 能不能再女儿墙顶部加设压顶混凝土梁(过梁配筋即可,3根12),一圈下来,应该可以解决这个问题了!这不是经验,这是小创造~经验,无非就是楼主自己的想法了! |
1、主要应该从施工过程控制着手 2、砂浆强度不能太高,水泥用量越大收缩越大 3、砂浆内可以加入抗裂、防水纤维 4、在女儿墙下口留置变形缝 |
高寒地区温差比较大,空气干燥,施工过程控制难度比较大,砂浆耐久性必须考虑,高寒地区砂浆开裂的比较多 |
回复五楼:谢谢您提供了海拔的概念。虽然没实际解决问题,但也有关了。 回复六楼:{或者干脆将墙体分成若干块,50%拉网片}我要是知道哪里会有裂缝,我就不用在中国混了。您能告诉我 ,哪里会裂吗?我在哪拉那50%??? {能不能在女儿墙顶部加设压顶混凝土梁(过梁配筋即可,3根12),一圈下来,应该可以解决}这也是处理纵向裂缝的办法呀!!!另:女儿墙都有压顶的,配筋也基本是3根12的。!!! 回复七楼:{2、砂浆强度不能太高,水泥用量越大收缩越大}我注明了我已经提高和易性。在提高砂浆强度的同时,也考虑了收缩,所以用了加强养护相结合。 {3、砂浆内可以加入抗裂、防水纤维}从造价考虑???并且也不起作用,并且会加大砂浆的脆裂性,但您的想法很好 ,至少能提出新的方案。 {4、在女儿墙下口留置变形缝 }能详细说明吗?我感兴趣哟?等您回答了再献花给您,因为您的这条方案,我没考虑过。但希望不是严重修改图纸设计!!! 回复八楼:我说了是在夏季,温度为30度,昼夜温差5度。鉴于七、八楼是同一人。所以先献花给八楼。如果七楼能解释{4、在女儿墙下口留置变形缝 }的可行性,有大奖哟!! 〔感谢5、6、8楼的回答,给您献花了,当然也有一点心意!!!〕 |
砖砌女儿墙裂缝是最常见质量通病之一。主要原因有: 1、屋面板与砖砌体线膨胀系数不一致:混凝土为10×16(-6),而砖砌体为5×10(-6),两者相差近一倍;外界气温变化时屋面板和女儿墙变形不一致。 2、保温层、找平层与女儿墙交界处未设置柔性变形缝,特别是刚性防水屋面,更容易产生裂缝。 3、女儿墙外露部分与其下部墙体出现较大的温差,导致女儿墙裂缝。 防治方法: 1、按《建筑节能设计标准》规定,做好屋面保温隔热措施; 2、将钢筋混凝土构造柱伸至女儿墙内,并在女儿墙顶增设钢筋混凝土压顶,且沿长度方向10~20米设置一道控制缝; 3、在保温层和找平层与女儿墙交界处适当留缝,并在缝内填嵌柔性材料。 |
四川 | 工程监理
2 关注
3 粉丝
89 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)