在我们施工的一个高层建筑的地下室时,遇到了流砂问题,不过我们这里流砂的区域不是很大,从当时的情况分析,可能是在挖加深部位时,把上部的承压层挖穿了,流砂层从此部位涌出,由于当时时值半夜,工地没有及时报告,拖有一段时间,结果基坑附近的民房出现倾斜下沉,接报后我们赶到现场,经与现设计人员一起讨论,采取的措施如下: 1、在涌出处及时压砂包,因我们基坑下土质为粉土,所以利用挖掘机沿挖深部四周排打木桩,同时采用压密注浆的方法,在木桩后用两根注浆管为一组进行注浆(掺加水玻璃)。 2、因基坑尚未挖到底,且工程为桩基承重,故在挖深部位暂停抽水,在外围挖集水沟和集水井进行基坑底排水。 经过一天的处理,流砂止住,但后续我们对周边民房的的赔偿赔的要死。 从这一事件的经过我认为要处理流砂,首先地质报告要准确,其实在基础土方施工前,首先要做好围护工作,可以采用搅拌桩配合沉管桩施工方法。因为流砂层在承压层穿透层,其流动性不大,可先进行处理后再行施工,这样可以避免不少的事故出现。 |