2

框架梁纵向钢筋如果不够锚固的话,可进行弯锚15d,但保证平直段大于等于0.4锚固长度。

 发表于2005-11-08   |  只看该作者      

3

你说的是绑扎好了,还是没绑啊?
不过,不管绑没绑,结构上的问题应该严格按照要求。切不可偷工减料哦!

 发表于2005-11-08   |  只看该作者      

4

拆掉换啊,花钱买教训,下次不久记住了。

 发表于2005-11-09   |  只看该作者      

5

钢筋弯折前的水平锚固长度不应小于0.45倍的抗震锚固是为了保证足够的锚固长度和刚度,减少受力钢筋可能发生的滑移.
不知你说的是指在设计上不能达到这个要求还是施工中没有考虑这人水平段的锚固长度.
如果是设计的原因,找设计减小梁的主筋直径加梁的钢筋或加大柱截面.
如果是施工的问题,拆掉或找设计出方案看看可不可以在梁筋端部加焊钢筋或钢板来加强锚固.

 发表于2005-11-09   |  只看该作者      

6

以下是引用辛颜在2005-11-9 9:24:00的发言:钢筋弯折前的水平锚固长度不应小于0....
这种说法是解决这个问题的唯一方法,我在施工中曾经遇到这样的问题,曾经给03图集的主设陈青来老师打过电话咨询次问题,他的说法同辛颜相同。

 发表于2005-11-09   |  只看该作者      

7

呵呵,长见识哦,以后有这方面的事情就来筑龙求救了.

 发表于2005-11-18   |  只看该作者      

8

如果是你在下料的时候没有考虑到0.4la,你可以在短钢筋边上绑扎一根同直径钢筋,但也要满足钢筋与钢筋之间的搭接长度哦

 发表于2005-11-18   |  只看该作者      

9

个人认为长度相差较小时在根部采用焊接钢筋加强好点,如果较长还是拆掉的了