冬季施工安全技术交底

发表于2005-11-01     9296人浏览     9人跟帖     总热度:10  

现已进入冬季,我所在工地冬季准备施工,现要考虑安全问题。
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-11-01   |  只看该作者      

2

你看这份资料可以吗?
哈尔滨市某建筑企业冬季施工安全技术交底
http://www.sinoaec.com/tech/detail91025.htm

 发表于2005-11-01   |  只看该作者      

3

冬季施工方案[推荐]
【7.1】 冬期施工起始日期
根据“建筑工程冬期施工规程”(jgj104-97)的规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃ 时解除冬期施工。大连市的冬期施工起止日期,一般为11月14日至第二年4月1日。起止日期可经实测确定,也可由甲、乙双方协商统一划定。
【7.2】 冬期施工技术准备工作
〖7.2.1〗 冬期施工技术准备原则:
1) 确保工程质量。
2) 冬期施工过程中,做到安全生产;工程项目的施工要连续进行。
3) 制定冬期施工方案(措施)要因时因地因工程制宜,既要求技术上可靠,同时要求经济上合理。
4) 应考虑所需的热源和材料有可靠的来源,减少能源消耗。
5) 力求施工点少,施工速度快,缩短工期。
6) 凡是没有冬期施工方案(措施),或者冬期施工准备工作未做好的工程项目,不得强行进行进行冬期施工。
7) 必须制定行之有效的冬期施工管理措施。
〖7.2.2〗 冬期施工方案的编制
『7.2.2.1』 冬期施工方案的编制前的准备工作
1) 进入冬期施工,应进行全面的调研,掌握必要的数据:冬期施工栋号的建筑面积、工程项目及其工作量、冬期施工部位及其技术要求。
2) 进入冬期施工的工程项目,应全面进行图纸复查。如不适合冬期施工要求的工程项目(或部位),应及时向建设单位及设计单位提出修改设计要求。
3) 根据冬期施工技术要求,掌握资源供应情况。
4) 对于复杂工程、技术要求高的工程,要进行冬期施工技术可行性的综合分析(包括经济、能源、工程质量、工期诸方面)。
『7.2.2.2』 冬期施工方案的主要内容:
1) 冬期施工生产任务安排及施工部署。
2) 工程项目的实物量和工作量,施工程序、进度计划和分项工程在不同的冬期施工阶段中施工方法及技术措施。
3) 热源设备计划(包括供热热源和热能转换设备)。
4) 保温材料、外加剂材料计划。
5) 冬期施工人员技术培训、劳动力计划。
6) 工程质量控制要点。
7) 冬期安全生产及防火技术措施。
【7.3】 冬期施工生产准备工作
〖7.3.1〗 冬期施工现场准备
『7.3.1.1』 施工场地的准备工作:
1) 排除现场积水、对施工现场进行必要的修整,截断流入现场的水源,做好排水措施,消除现场施工用水、用汽造成场地结冰现象。
2) 施工场地积雪清扫后,不应放在机电设备、构件堆放场地附近。
3) 保证消防道路的畅通。
『7.3.1.2』 搅拌机棚的保温
搅拌机棚前后台的出入口应做好封闭、棚内通暖。设置热水灌、外加剂存储容器。搅拌机清洗时的污水应做好组织排水、封闭好沉淀池、防止冻结、定期清理、污水管理保持畅通。
『7.3.1.3』 锅炉房的设置
进入冬期施工前,必须完成锅炉房的搭设,及埋设管道。埋入地下的管道其埋深应超过冻结深度,架空管道应做好保温。
『7.3.1.4』 上水管、截门井、消火栓井应做好保温。
『7.3.1.4』 原材料加热设备、设施的进场、搭设,如拌和水加热设备、砂子加热的热坑等。
〖7.3.2〗 冬期施工资源准备
『7.3.2.1』 外加剂材料准外加剂品种的稳定。根据冬期施工方案中所选择的外加剂品种,结合市场供应情况,最后提出外加剂使用配方、品种、数量。
1) 外加剂用量计划。根据外加剂的使用工程部位,工程量,计算出需用量计划,报材料供应部门。
2) 外加剂的复试。对于市场上销售外加剂,应事先做好复试工作,确保其性能达到技术要求。对单一成分的外加剂,测定其有效成分的含量。
『7.3.2.2』 保温材料的准备
1) 保温材料的选择
冬期施工所用的保温材料要求其保温性能好、价格便宜、就地取材。有的要求具有良好的防火性能。常用保温材料,根据其使用部位大致分为:
①钢模板的保温:使用质轻、防火、保温性能好的聚苯乙烯泡沫板、岩棉等。
②混凝土表面覆盖保温:选用隔气性能好的塑料薄膜、保温性能好的岩棉毡、稻草编制的草帘等。(草帘由于易燃、且容易散开,应用玻璃丝布包装后使用)
③基槽、基坑的保温:选用价格便宜的保温材料如草帘子等。
④管道保温:选用珍珠岩保温瓦、草绳等。
⑤小车、灰浆桶机具保温:选用聚苯乙烯泡沫板等。
⑥风档、暖棚保温:一般选用芦苇、帆布蓬。
⑧门窗洞口封闭保温:选用塑料布、面帘子等。
2) 保温材料数量及计划
根据冬季施工方法所选定的保温材料品种、规格、使用周转次数和工程量,算出年度计划用量,向材料部门提出计划和进场日期。
『7.3.2.3』 冬期施工燃料准备
冬期施工燃料主要考虑生活用煤、工程采暖施工热源用媒,保证生活、生产的需要,应根据施工方案中的要求进行准备。
『7.3.2.4』 热源设备的准备
1) 锅炉、管道的安装、保温、试烧。
2) 热源器件的安装:如大模板的安装蒸汽排管或钢串片,电热丝等;暖风机、煤炉、烟筒等。
3)施工现场的原材料加热设施,如热水炉、热水罐沙子坑等。
4) 生活用的煤炉或暖气管道、暖气片的安装。
『7.3.2.5』 各期施工仪器仪表准备
大气温度测试:木制百页箱、最高最低温度计。
外加剂浓度测量:棒形温度计、电子感应仪等。
室内测温:干湿温度计。
各种测温:表格及文具。
【7.4】 冬期施

 发表于2005-11-02   |  只看该作者      

4

谢谢楼上的,我收藏了,我在广东,虽然我很少接触到冬季施工,我还是下载了一份,备用,呵呵

 发表于2005-11-02   |  只看该作者      

5

谢谢拉

 发表于2005-11-12   |  只看该作者      

6

谢谢各位帮忙

 发表于2005-11-14   |  只看该作者      

7

要根据气候变化,灵活安排不同工种工作,在遇到大风、雨、雪等恶劣天气时应立即停止室外作业,及时清除施工现场的积水、积雪,在采取有效的防冻、防滑措施后方可进行正常施工。消除发生高处坠落事故的隐患。加强作业人员生活区的管理,严禁将未完工工程的地下室作为住宿场所,工人宿舍取暖设施应设专人管理,严禁明火取暖和乱拉、乱接电器,严防烟气中毒、火灾和触电事故。要加强对室内防水工程、装饰装修工程中进行焊接等明火作业的管理,对各类易燃、易爆物品要严格管理,合理有效配置消防器材,严防发生火灾、爆炸事故。

 发表于2008-11-23   |  只看该作者      

8

很好很强大 我收藏了

奖励      

  • 奖励于 2008-11-24 00:40:43

 发表于2009-11-24   |  只看该作者      

9

一、 强化基坑防护及模板支撑的管理。基坑周边必须进行有效防护,并设置明显的警示标志。同时要加强对基坑壁的支护,并设置观测点,随时观测边坡及毗邻建筑物、构筑物的变化,及时发现隐患并采取有效措施。建筑施工模板工程必须按照经过审批合格的施工方案进行搭设,并严格执行检查验收制度,确保不发生坍塌事故。
二、 强化塔吊等大型机械设备的管理。重点做好设备的检测、维修和保养,确保各种安全装置、限位装置有效可靠。要做好设备基础的检查监控,提高设备的防冻、防风及防倒塌的能力;塔吊设备的拆装工作,必须是具有相应资质的单位完成,编制详细的拆装方案,并派专人监控,严格执行验收和登记制度。
三、 强化现场防冻、防滑的管理。要及时清除施工现场的积水、积雪;加强从业人员冬季施工的御寒工作,作业人员必须采取有效的防滑措施,严禁雨雪和大风天气组织室外施工作业;对施工现场脚手架、安全网等防护设施要定期的检查,尤其是连墙件和竹笆层的检查,松动的扣件要及时拧紧,破损的竹笆片应立即更换。脚手架拆除要实行严格按照方案规定的程序,不得随意拆除。
四、 强化高处作业人员的管理。施工现场洞口及周边要严格按照相关规定,使用钢管、钢筋等金属材料架设安全防护栏杆,并使用合格的安全密目网进行全封闭,同时要在防护栏杆周边设置醒目的预防高空坠落的安全警示牌。登高作业人员必须配戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻措施,并按要求带好安全帽、系好安全带。
五、 强化施工用电的管理。要加强现场临时用电管理,切实做好施工用电和生活用电的安全防护。对现场的配电室、配电箱及开关箱进行全面的安全检查,凡是不符合安全要求的要立即更换。要认真检查维修漏电保护开关,确保灵敏可靠。
六、 强化消防安全的管理。重点做好作业区、生活区及仓库等重点部位的消防安全管理,做到提前防范、重点监控、及时排除事故隐患。要合理有效地配置灭火器、消防桶等器材和设施;要全面落实防火措施;实行严格的动火审批制度,并设置专门动火监护人,实行现场监护;实行明火作业时,要避开易燃易爆物品和装置,操作完毕后要认真清理现场,确保不发生火灾。
七、 强化对电梯井内安全防护设施的管理。电梯井内的安全防护设施必须按编、审、批的程序编制专项方案,按方案要求进行搭设,搭设完毕后应对照方案进行检查验收,并留有书面验收记录。电梯井的水平防护层面严禁堆放各类杂物和建筑垃圾,严禁人员在水平防护层面上进行各类施工作业。
八、 强化对民工宿舍的安全管理。要加强对民工宿舍安全及稳固性的监控,尤其是要重视暴雪和连续阴雨天气后对民工宿舍的监控,及时做好宿舍屋面积雪的清扫及四周积水的疏通工作,发现异常情况应立即将民工宿舍内的人员拆至安全地点,并妥善安置。同时,还应加强对民工宿舍生活用电的管理,严禁使用各类大功率电器和取暖设备,严禁在宿舍内设置伙房,严防煤气中毒。
九、 强化事故应急预案的管理。要完善现场事故应急预案制度,建立冬季施工安全生产值班制度,落实抢险救灾人员、机械和物资一旦发生自然灾害事故时,确保能够高效、有序地做好紧急抢险救灾工作,最大限度地减轻灾害造成的人员伤亡和经济损失。

奖励      

  • 奖励于 2009-11-24 19:14:58

 发表于2009-11-26   |  只看该作者      

10

很不错,收藏了,感谢2楼。

奖励      

  • 奖励于 2009-11-26 23:38:45

赵文涛1984

北京  | 结构设计

2 关注

1 粉丝

4 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20