我们感觉混凝土有点问题,坍落度16±2,砂率大,石子级配也差. 业主有一个家伙分析我们是拆模时间晚了,要求浇筑完砼就在池壁模板外浇水,然后及早拆模.我们实际拆模时间是24小时至48小时,还能更早吗? 对顶板裂缝那家伙要求我们不能用振动棒,要用平板振动器.顶板厚度20cm,局部30cm.. |
个人观点: 1.拆模板晚只不过影响表面观感。 2.平盘振动器与振动棒只要振到密实即可,平板相对于楼板振捣方便,表面交平。 所以这两方面因素较小。 |
介绍太少! 壁厚多少?一面墙体长多少?搞多少?裂缝在什么位置?是否为转交附近?竖向钢筋布与裂缝不置有无关系?原材料砂、石含泥量多少? |
浇筑砼时的温度、湿度?下雨?天晴? 养生:覆盖浇水? 夜间和白天的温差? 砼的捣固方式? 要查的地方很多了!估计这些都搞清楚了,也应该找到问题的原因了吧! |
在工地,上网时间太少.详细介绍一下: 每个清水池分8个区施工,四个边单元四个角单元.边单元一条边混凝土22m长,角单元两条边21m.混凝土墙厚30cm,池内净空高4.7m,施工缝留在底板以上50cm. 池壁钢筋水平Φ12a100,立筋Φ14a150,池顶下有30cm倒角,倒角以下至施工缝3.9m长全部纵向开裂,内外对称. 混凝土浇筑时间有晴有雨,温度一般有15度左右.施工地湿度不大,昼夜温差10~15度.池壁混凝土采用振动棒振捣,混凝土浇毕后池壁浇水养生,顶板铺养生布,上图是顶板养生. 混凝土配合比没带,大概是310:720:1170:150(水泥:砂:石:粉煤灰)掺10%UEA. 第一次的砂可能含泥量超标,以后的水洗砂细点,含泥量应该没问题. 石料含泥量3%左右,混凝土碱集料反应较强烈. |
裂很正常啊! 看看王铁梦的书就清楚了!书名忘了! 设计上就是用小而密的钢筋! 砼从你用的砼就可以得出结论了!低标好的水泥,砂子,石头含泥量尽量少!最好一种就是换水泥!细度不要太细! 不过我也没机会实践过,都是书上看的,参粉煤灰应该是比较好的!换一下水泥的品种也可以考虑(不过那些细度的理论,恐怕那些老家伙不愿意听,好像太理论化了)。 |
江西 | 路桥市政
2 关注
1 粉丝
7 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)