混凝土水池壁开裂,请求高手指点

发表于2005-10-18     4971人浏览     20人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-10-18   |  只看该作者      

7

我们感觉混凝土有点问题,坍落度16±2,砂率大,石子级配也差.
业主有一个家伙分析我们是拆模时间晚了,要求浇筑完砼就在池壁模板外浇水,然后及早拆模.我们实际拆模时间是24小时至48小时,还能更早吗?
对顶板裂缝那家伙要求我们不能用振动棒,要用平板振动器.顶板厚度20cm,局部30cm..

 发表于2005-10-18   |  只看该作者      

9


个人观点:
1.拆模板晚只不过影响表面观感。
2.平盘振动器与振动棒只要振到密实即可,平板相对于楼板振捣方便,表面交平。
所以这两方面因素较小。

 发表于2005-10-18   |  只看该作者      

10

介绍太少!
壁厚多少?一面墙体长多少?搞多少?裂缝在什么位置?是否为转交附近?竖向钢筋布与裂缝不置有无关系?原材料砂、石含泥量多少?

 发表于2005-10-18   |  只看该作者      

11

照片是水池顶板还是底板啊?
有无钢筋?
砼的配合比?
材料的质量情况?砂、碎石、水泥、外加剂、水?
施工工艺
模板的支撑?
你能否说的再详细些?

 发表于2005-10-18   |  只看该作者      

12

浇筑砼时的温度、湿度?下雨?天晴?
养生:覆盖浇水?
夜间和白天的温差?
砼的捣固方式?
要查的地方很多了!估计这些都搞清楚了,也应该找到问题的原因了吧!

 发表于2005-10-18   |  只看该作者      

13

介绍是少。我觉的一定温度应力搞的。你们的技术人员应该想一想温度应力。

 发表于2005-10-19   |  只看该作者      

14

在工地,上网时间太少.详细介绍一下:
每个清水池分8个区施工,四个边单元四个角单元.边单元一条边混凝土22m长,角单元两条边21m.混凝土墙厚30cm,池内净空高4.7m,施工缝留在底板以上50cm.
池壁钢筋水平Φ12a100,立筋Φ14a150,池顶下有30cm倒角,倒角以下至施工缝3.9m长全部纵向开裂,内外对称.
混凝土浇筑时间有晴有雨,温度一般有15度左右.施工地湿度不大,昼夜温差10~15度.池壁混凝土采用振动棒振捣,混凝土浇毕后池壁浇水养生,顶板铺养生布,上图是顶板养生.
混凝土配合比没带,大概是310:720:1170:150(水泥:砂:石:粉煤灰)掺10%UEA.
第一次的砂可能含泥量超标,以后的水洗砂细点,含泥量应该没问题.
石料含泥量3%左右,混凝土碱集料反应较强烈.

 发表于2005-10-19   |  只看该作者      

15

裂缝发生在每道混凝土墙距端部3m的位置始,每道墙发生6道缝,间距2~3m不等.

 发表于2005-10-19   |  只看该作者      

16

裂很正常啊!
看看王铁梦的书就清楚了!书名忘了!
设计上就是用小而密的钢筋!
砼从你用的砼就可以得出结论了!低标好的水泥,砂子,石头含泥量尽量少!最好一种就是换水泥!细度不要太细!
不过我也没机会实践过,都是书上看的,参粉煤灰应该是比较好的!换一下水泥的品种也可以考虑(不过那些细度的理论,恐怕那些老家伙不愿意听,好像太理论化了)。

liu211187

江西  | 路桥市政

2 关注

1 粉丝

7 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20