2

这要看使用在什么部位,不同的部位对砼的坍落度也不同,有无采用泵送砼也是不同的。
在做配合比的时候要看以上情况选择坍落度。

 发表于2005-10-15   |  只看该作者      

3

在一定的值域内,随着混凝土塌落度的增加,泵送压力损失减小,效率随之提高。通常,混凝土泵(车)可泵的范围在9cm~23 cm内,但由于泵(车)的使用磨耗和机械能力的降低,下限值应保持在10 cm以上,因此,就满足泵送的需要而言,要求塌落度能在前述塌落度范围内偏大为好。对于水下浇筑而言,为防止混凝土输送过程中的骨料分离,保证灌筑混凝土的扩散半径和密实度,一般要求混凝土塌落度控制在18 cm~22 cm为宜,这一范围全部落在可泵的范围之内,故与泵送的要求不存在矛盾。然而,对于坡面施工来说,试验表明,水下混凝土的自然成坡与混凝土塌落度直接相关,且一般塌落度值越大,自然成坡能力就越差,成坡坡度就越缓。
希望有帮助

 发表于2005-10-15   |  只看该作者      

4

以下是引用buffon99在2005-10-15 11:50:00的发言:相同标号的混凝土 塌落度不同 在配置混凝土的时候,是如何...
1、不用泵送剂(减水剂)可通过水灰比不变增加用水量和水泥用量,也可以采用加粉煤灰的办法。
2、现在通行的是采用减水剂

 发表于2005-10-15   |  只看该作者      

5

请教大家:你们每次浇混凝土时都测塌落度吗?

 发表于2005-10-15   |  只看该作者      

6

你说每次都测塌落度那是一定的,这就要看你的经验.你们所说的相同砼塌落度是怎么控制的.这要看你的砼用在什么位置是采用什么方法输送.有没有参外加济.

 发表于2005-10-15   |  只看该作者      

7

请问3楼的朋友.我要是立柱浇注砼C30的.蹋落度也要控制18-22(CM)吗?

 发表于2005-10-15   |  只看该作者      

8

以下是引用々乖乖々在2005-10-15 14:52:00的发言:请问3楼的朋友.我要是立柱浇注砼C30的....
混凝土坍落度主要根据施工要求,泵送混凝土主要看泵送性能和混凝土本身的“坍损”情况。

 发表于2005-10-15   |  只看该作者      

9

以下是引用yahong314在2005-10-15 14:42:00的发言:请教大家:你们每次浇混凝土时都测塌落度吗?...
是的,混凝土坍落度是检验混凝土搅拌质量的一个指标,必须检查。

 发表于2005-10-15   |  只看该作者      

10

以下是引用mingong在2005-10-15 15:18:00的发言:[quote]以下是引用yahong314在2005-10-15 1...