在日前的高层外墙施工中,有这样的规定,外墙必须加钢丝网加固处理,我前两年就施工过一高层(160高)52层,外墙有些厚度已经超过了100以上的,都是采用钻孔100深,用8钢筋头打弯来固定100X100,直径为3.2镀锌铁丝网即可. |
虽然我不是专家!但我觉的对与高层外墙这种超厚摸灰现象,可以按通用的设立钢丝网来加固,某些局部厚层可以采用植筋,但超过60米高度后,要经过专门的计算,楼主可以向版主要需要的资料,另外高层部位最好用强度较高的!宁可花点钱,也别让高处不牢固,掉下来把群众砸了可不好哦! |
这个问题在施工中经常遇到,其实并不是什么大问题!楼主说的办法很不错,不过施工工艺施工方法是关键. 我觉得基层的处理是关键,就是说要把基层清理干净(如果有必要,可以凿毛),界面剂一定要刷好,保证质量. 14CM抹灰面,这样的抹灰就是说不挂钢丝网,采用合理的施工方法,分层抹灰也没有什么问题. 26CM抹灰面,楼主说的方面,我觉得施工后是没有问题的.不过如果面积不是太大,也不需要那么复杂,挂钢丝网分层抹灰就可以了. |
以下是引用czh9332在2005-9-9 17:27:00的发言:呵呵,老大,我这1-4CM的占30%,4-6CM的占50%,6-10CM... 4-6的必须挂网施工. 6-10的可采用双层网,还有就是植筋挂网,这样更安全! 因此工程是一个整体所以厚度大的地方植筋挂网,对于抹灰层薄的地方,可不植筋,但是为了保证整体性,最好全部挂网施工! |
通常外墙的抹灰层厚度不得大于32MM、内墙不得大于25MM。超过此范围通常采取加强措施,就是挂钢丝网片。网片的宽度不得低于100MM。 楼主你说的有些部位有100MM厚,就是采取有效的解决办法,也只不过是临时的。时间久了,问题就出来。墙面开裂,假空鼓的现象。 |
浙江 嘉兴 | 工程造价
2 关注
1 粉丝
3 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)