镀锌管能不能用在钢管外脚手架上,12米高。

发表于2005-09-07     1841人浏览     3人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-09-07   |  只看该作者      

2

应该不能,因为扣件不配套,内径偏大,扣件的防滑移偏小,属于不安全了

 发表于2005-09-07   |  只看该作者      

3

可以用,脚手架专用钢管直径48,壁厚3.5mm,达到要求就行,应该差不多。

 发表于2005-09-07   |  只看该作者      

4

长沙市建设委员会
关于印发《建筑工程落地式脚手架安装
实施细则》的通知
长建发〔2003〕156号
http://www.changsha.gov.cn/web/htmlPage/20040831000000005832/20050425000000025403.html
第十一条 脚手架材质

1、钢管脚手架应选用外径48cm,壁厚3.5mm的A3钢管,表面平整光滑,无锈蚀、裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用钢管有出厂合格证。搭设架子前应进行保养、除锈并统一涂色,颜色应力求环境美观。
2、钢管脚手架搭设使用的扣件应符合建设部《钢管脚手扣件标准》要求,有扣件生产许可证,规格与钢管匹配,采用可锻铸铁,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。