2

应当将框架梁看作是一道墙来处理,将施工缝留在墙顶梁底,否则剪力墙与框架梁一起浇筑太不现实了,且当梁下部钢筋根数较多时振捣棒无法插入剪力墙内,即使能够插入也不能保证振捣效果,剪力墙将会出现各种质量通病如:蜂窝、断墙等现象。

 发表于2005-09-02   |  只看该作者      

3

楼上的老乡说的意思应当是预先留出梁头的位置来,再进行砼浇筑。这种方法应当是不错的办法。

 发表于2005-09-02   |  只看该作者      

4

楼主,植筋技术是什么,能不能具体分析一下?

 发表于2005-09-02   |  只看该作者      

5

如果不能一起浇筑当然如楼上说的那样做是最好的哟!

 发表于2005-09-03   |  只看该作者      

6

植筋技术是现在的加固处理中一种比较常用的方式,因为其比较简单,质量比较有保证,所有同时在建筑施工中有许多的墙体拉结筋也采用这一种方式。
但是这种植筋技术一般的混凝土施工缝都是留在剪力比较大的地方。
关于植筋的要求国家有一个行业标准《混凝土结构加固技术规范》CECS25:90,湖北省基于上述规范出的地方标准里关于植筋的规定是:
1、当充分利用植筋的受拉强度时,植筋深度
C15(20d,22d),C20(18d,20d),C25(16d,18d),≥C30(14d,16d)
前面对应一级钢,后面对应二级钢,钻孔直径比钢筋直径大4-8mm
2、当植筋间距较小时,宜采用切割成孔法
3、在所植筋上进行焊接时,应在焊接部位与植入部位之间采取有效的隔热措施。
看所植钢筋的大小,一般6的0.7元,8-0.9元,10-1.4元,12-1.8,14-2.6,上面就贵很多了,一般都是植墙拉筋,上面的价格是以南京为参考,其他地方,估计不会相差太大。

 发表于2005-09-04   |  只看该作者      

7

以下是引用ggggtghaps在2005-9-3 15:48:00的发言:植筋技术是现在的加固处理中一种比较常用的方式,因为其比较简单,质量...
又多学了一点点,谢谢专家们

 发表于2005-09-05   |  只看该作者      

8

楼上的还要多多参于筑龙论坛,这里面还有许多的好东西。

 发表于2005-09-05   |  只看该作者      

9

我想请问一下各位大虾,是不是剪力墙的竖向施工缝留在任何位置都可以?

 发表于2005-09-13   |  只看该作者      

10

6楼的朋友能把《混凝土结构加固技术规范》中有关植筋的内容贴出来吗?