筑龙首页

这样的问题怎么处理?

发表于2005-07-27    1413人浏览    2人跟帖    复制链接  只看楼主

筑龙币+0

izhou

工程为五层框架结构公寓楼,柱为T型柱,主筋为螺纹18,梁上皮筋为7根螺纹25,分3排布置。主体结构已施工完成,现正在抹灰。后增加水暖分层计量,在梁上铣眼,(每层都铣,铣眼位置为除外墙一圈框架梁外的所有纵横梁与外墙框架梁或T型柱交接处)从目前铣完的情况看,一般次梁没断主筋,主梁也就是和T型柱交接处有两个80的眼,一个在柱内距外皮10公分(这外皮为T型柱下端,不是外墙外皮),一个在柱外,两个眼都在梁中。这个部位大都断筋,大概有以下几种情况:
(1)柱或梁中有1~2根主筋被铣掉一半的;
(2)柱或梁中有1~2根主筋被铣断的(水平方向同一排);
(3)梁中有2根梁主筋被铣断的(上下排);
(4)柱端头3根柱主筋被铣断的;
(5)梁中有4根梁主筋被铣断的(上下排和水平方向同时被铣断);
(6)柱端头2根柱主筋和梁中3根梁主筋同时被铣断的;
这些主筋大部分为柱端头的柱主筋和梁上部钢筋的第2.3排筋。
请问这情况很严重吗,应该怎么处理?如果在T型柱下端再补出个柱子来能否解决问题?
谢谢各位老大了!!!!!!
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-07-28  | 只看该作者      

2

这个问题得具体跟结构设计协商,结构不同意,水暖估计也不会随便变更的,这种大量的变更结构,估计结构设计的也会慎重考虑的。

 当前离线   发表于2005-07-28  | 只看该作者      

3

你已经制造质量事故了。
异形柱框架结构的主框架梁柱均结构受损,且较严重,就算现在短时间没问题,地震来了,你就知道后果了。
赶快想办法加固吧,不仅是柱,梁也要加固。
柱边加柱如果建筑没问题是可以的,整个结构应重新验算。建议交给加固公司去办吧,多半是粘钢处理。
祝你好运。