如果钢筋设置的保险系数较小的话,构件容易脆断,那样的话,谁都不敢保证安全.因为那只不过是一瞬间的事.还是给你老板提提吧! 我们要安全第一呀. |
腰筋在一定程度上起到抗扭作用吧,当计算值够时,按构造配,当计算不够时,就要按设计要求配置了. 但现在新规范的图集中的图例与说法好象不一点争议,我们现在的做法是就小不就大,肯定不会错,联系单隐检单要做好,结算时也好算的. |
以下是引用wtywty0083在2005-8-10 17:49:00的发言:腰筋在一定程度上起到抗扭作用吧,当计算值够时,按构造配,当计算不... 我说的是万一,万一 |
腰筋一般是作构造抗扭的.如果设计时配筋只是用作腰筋的话,那少一道(2根)也是没有太大问题的.只是可能会在梁侧出现一些斜裂缝,但是如果图上明确标明是抗扭的话(在钢筋前标有N字样),那么是极不应该少配的.因为那是设计者在计算是考虑利用这种钢筋的抗扭作用的了.少配的话是很可能要出现裂缝,甚至失稳的.当然,设计是有保险系数的.具体得看设计者的系数有多保守了. 总的一条,施工还是按图吧.按图施工是我们施工技术人员的天职呀!建筑工程可是人命关天的大事呀?搞工程要利润,但是不是靠偷工减料而来,是靠管理出效益,是靠安全来保障效益的.老兄,如果说得不当,请别在意. |
梁的腰筋有构造腰筋,抗扭腰筋;规范规定梁腹板高度大于或等于450时应设置腰筋,设置构造腰筋时规范规定间距不能大于200,而抗扭腰筋是设计通过计算确定其间距及大小,但间距不能大于200;施工时应按设计及规范要求进行施工,若施工后的实体与设计及规范要求的不一致(偏小)则应请设计复核. |
要严格按照设计和规范进行施工,当设计和规范发生冲突是请设计人进行复核确定,因为设计人对该问题考虑的时候因人而宜。 |
构造配置也是按图集要求来的,一般来说,设计的图纸比按规范手算要保守一些,当按规范验算属构造配筋时,按图集进行配置是不会错的 |