二、1/3。或1/4是范围内还是处。应该是说范围处 |
龙源建筑真是有心人啊,规范确实在此处至少存在考虑欠严密的地方,你说的“实际施工中都是用绑扎铁丝绑在一起的”实际上也是规范说的呀,“绑扎搭接”顾名思义的话搭接的两根钢筋也是要绑扎的呀。但实际上钢筋净距要求不小于钢筋直径且不小于25mm,实际上是从混凝土对钢筋的握裹能力考虑的,从这个意义上说,倒真的分开更合理了,但大家约定成俗的都是绑扎在一起,而且,现在设计的梁就是两根绑在一起,横向净距往往也达不到25MM,两根钢筋竖着绑的话又不满足钢筋排距也大于25mm的要求,所以这个地方往往无法追究,就跟等高梁的钢筋交界处无法保证保护层厚度一样。 |
第二个问题:一、上述搭接位置是否科学合理。 二、1/3。或1/4是范围内还是处。 三、或有更正确合理的解说。 应该是范围内。 这个很明确,钢筋主要做要是受拉,上述部位是受拉力比较小的地方,所以我认为还是比较科学的。 规范表达的含义就是钢筋接头设置在受拉力比较小的地方。 |