筑龙首页

地下室底板施工缝已形成该如何处理?

发表于2005-7-22  3条回复  1379次阅读    搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+0

cqm80003

本工程为梁式筏板基础,在浇注过程中因台风、暴雨影响中断施工,形成施工缝请教各位如何处理为好!!!!!!!!!

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-7-22  | 只看该作者      

2

浇灌筏基这么大的工作量对台风都不回避,而且也不提前做好应急措施,你们公司和你们的监理真够“牛”啊,规范写的那么明确,中断施工时应插入短钢筋,你们插了么?说点儿个人看法:
1、等达到一定强度(剔凿时石子不整粒掉出)安排工人钻到筏板钢筋下面去凿吧,把混凝土表面整个凿掉一层(浮浆);
2、最好中间开一条小槽(企口缝)缝内嵌上膨胀止水条。最起码也得在平面上嵌上止水条吧。
3、接茬部位混凝土浇灌必须严格按规范和施工手册上的规定要求浇灌振捣好了。
当然,如果你们公司和监理都认为无所谓,那就直接浇吧,不过还是提醒你,防水还是慎重点儿,留下后患可不是随便能解决的。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-22  | 只看该作者      

3

楼上解答的很好,在下也学习了!
不知道具体浇筑到了什么部位,同样按楼上说的处理,考虑工期能否协调设计考虑作成后浇带或连续浇筑的膨胀带。
个人见解,大家讨论。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-24  | 只看该作者      

4

谢谢指点

点赞 (0)     点评(0)      举报