现浇楼板裂缝

发表于2005-07-21     27326人浏览     145人跟帖     总热度:10  

 发表于2005-08-29   |  只看该作者      

68

可能是混凝土养护不当,或者是配合比中是否掺有防冬剂呀!
设计钢筋应该没有多大问题,应为设计院比我们英明呀。

 发表于2005-09-01   |  只看该作者      

69

楼板浇筑完后,过早上人施工或集中堆放材料.
还有就是模板拆除时间过早.

 发表于2005-09-01   |  只看该作者      

70

楼板浇筑完后,过早上人施工或集中堆放材料.
还有就是模板拆除时间过早.

 发表于2005-09-01   |  只看该作者      

71

关于现浇板裂缝,原因很多,根据该主提出来的这种情况,我认为有以下几个:
1现浇板砼浇灌结束后,砼的终凝时间刚到时,上人过早,也就是上荷载过早而引起.
2冬季施工砼浇灌结束后,没有采取必要的保温措施.
3拆摸过早也能有这一种情况.

 发表于2005-09-06   |  只看该作者      

73

我认为你的情况介绍的不详细,无法得出准确的结论。你应该在重新描述一下。哪怕一个小小的遗漏都有可能得出不同的结论。也就无法给你正确的意见

 发表于2005-09-07   |  只看该作者      

74

我感觉是温度,振捣不密实。水泥的品种是水化热高的水泥

 发表于2005-09-07   |  只看该作者      

75

现在没通病了,有通病就是豆腐渣!

 发表于2005-09-08   |  只看该作者      

76

以下是引用海洋之心在2005-9-7 17:24:00的发言:现在没通病了,有通病就是豆腐渣!...
实际施工中可不是你说的这样。你说的这句话可以说是不负责任的。你对施工现场是否真正了解,你干过施工吗?我对你的职业有所怀疑!通病永远会存在,只不过大小问题,在施工过程中很多的因素会造成质量通病,但一般都会进一步的整改为合格分项工程。

 发表于2005-09-08   |  只看该作者      

77

现在也不是找问题原因的时候了!而是要采取怎么样的补救措施啊~

 发表于2005-09-10   |  只看该作者      

78

楼主根据你说的情况,估计是施工的原因,主要是冬季施工的养护是不是做到了?