筑龙首页

现浇楼板裂缝

发表于2005-7-21  149条回复  21894次阅读    搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+0

白水台

目前我施工的一栋楼是去年冬天完成的主体,就是冬季施工。今年在楼板上出现了裂缝。楼板上没有做任何装饰层,此楼板为3000*4000的现浇双向板,砼C25,底筋为8@120,负筋为10@150,此裂缝大约0.5MM,离4000方向大约900MM通到两边梁边。排除了基础不均匀沉降。请问大家是什么原因??谢谢!!

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-7-21  | 只看该作者      

2

看你的说明,好象你认为是设计原因啊!我觉得配筋应该没有问题。一定是冬季施工材料的选择上的问题或者是施工原因。
问题出现了,最重要的是解决问题。如果要找原因,你说得也太简单了。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-21  | 只看该作者      

3

施工时负筋可能被踩下去,没提起。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-21  | 只看该作者      

4

以下是引用tangxiaowei在2005-7-21 20:05:00的发言:看你的说明,好象你认为是设计原因啊!我觉得配筋应该没有问题。...
支持这个说法,补充一下:
1、设计结构中断面突变,导致应力集中所产生的构件裂缝。
2、设计中对构件施加预应力不当,造成构件的裂缝(偏心、应力过大等)。
3、设计中构造钢筋配置过少或过粗等引起构件裂缝(如墙板、楼板)。
4、设计中未充分考虑混凝土构件的收缩变形。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-22  | 只看该作者      

5

我觉得这个工程是不是在冬季施工的时候,没有很好的保卫措施,使内外温差加大,造成的温度裂缝。或者水泥的品种是水化热高的水泥呢?

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-22  | 只看该作者      

6

冬季施工是否考虑了混凝土强度等级提高一级、混凝土强度是否达到了设计要求(选取多个点回弹一下),冬季施工是否采取了保温措施,混凝土有早期受冻强度降低的可能。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-22  | 只看该作者      

7

现浇板裂缝是非常常见的,原因也很多,但楼主说得不够详细,我们也不好分析。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-22  | 只看该作者      

8

我认为有以下几点:
1、冬季施工浇注砼时未对骨料采取加热措施。
2、覆盖养护不到位,由于砼自身与外界温差大,养护不及时容易产生裂缝。
3、振捣不密实。
4、浇注完后应拈、压、赶、拍等技术处理这样有利于提高砼强度。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-23  | 只看该作者      

9

很有可能那儿曾经施工时形成了施工缝?
或者此处振捣不密实、水泥水化不完全造成的。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-23  | 只看该作者      

10

以下是引用白水台在2005-7-21 17:39:00的发言:目前我施工的一栋楼是去年冬天完成的主体,就是冬季施工。今年在楼板上出现了裂缝。...
楼主的意思是不是:在顺着板的短边方向有贯通的裂缝?(离4000方向大约900)
如果裂缝宽度有0.5MM,那这极有可能是砼强度或砼在浇捣过程中的施工缝引起的问题。
板的裂缝原因很多,属施工通病了,引起裂缝常见的还是因为施工时对钢筋位置保护(固定)不到位引起的

点赞 (0)     点评(0)      举报