筑龙首页

如何看待规范和规程对后浇带要求的不一致性?

发表于2005-7-21  1条回复  1326次阅读    搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+0

亲亲mami


1、对后浇带(缝)的设置有4种形式,即平缝、阶梯缝、企口缝和V形缝,这些缝使用效果各异,如何适从?
2、对后浇带内钢筋的留置处置方法不同(以下选择了4种现行标准,相互间缺乏一致性):
(1)受力筋在后浇缝处断开,然后用钢筋搭接接长;
(2)后浇带处钢筋可以贯穿不断;
(3)后浇带处钢筋必须贯通;
(4)后浇带处钢筋贯通,还应增设附加筋。
3、后浇带的宽度,有的标准要求大于等于800mm,有的要求1m宽。
4、对后浇带混凝土强度要求不同,要求浇筑时间不一致:
(1)后浇带处混凝土强度等级:一种规定“强度等级不应低于两侧混凝土”;另一种规定要求“采用比设计强度等级提高一级的混凝土”;
(2)对后浇带的浇筑时间:国标规定“后浇带应在其两侧混凝土龄期达到6周后施工”,而部颁标准要求“在箱基顶板浇筑混凝土14d后施工”。
以上内容原引自他人的文章,摘录出来请大家评说。

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-7-22  | 只看该作者      

2

规范的矛盾只能是施工协调了,哈哈:
1、对后浇带(缝)的设置有4种形式,即平缝、阶梯缝、企口缝和V形缝,这些缝使用效果各异,如何适从?
阶梯缝、企口缝和V形缝这3种缝的实质是一样的,都是在接缝处留置企口,形成对水渗漏 的有效阻滞。
平缝,混凝土自身阻水性能差一些,但有止水带、止水条时也未尝不可。
2、对后浇带内钢筋的留置处置方法不同(以下选择了4种现行标准,相互间缺乏一致性):
(1)受力筋在后浇缝处断开,然后用钢筋搭接接长;
(2)后浇带处钢筋可以贯穿不断;
(3)后浇带处钢筋必须贯通;
(4)后浇带处钢筋贯通,还应增设附加筋。
看设计的了,感觉断开的不常见,个人也认为钢筋阻挡混凝土收缩和沉降的能力很有限,而且从结构上这么多钢筋断开是很不利的。第4种,做过,主要考虑对施工缝的补强,实际作用也很有限,一般筏基都是直径20以上的2级3级钢筋,补点儿直径6的圆钢就是感觉好点儿吧;
3、后浇带的宽度,有的标准要求大于等于800mm,有的要求1m宽。
这个问题其实我认为真的无所谓,一般不管是沉降还是收缩800也就够了,1000页不会有事儿,只是规范写的不同罢了;
4、对后浇带混凝土强度要求不同,要求浇筑时间不一致:
(1)后浇带处混凝土强度等级:一种规定“强度等级不应低于两侧混凝土”;另一种规定要求“采用比设计强度等级提高一级的混凝土”;我查过资料,据说增加一个强度等级是考虑后浇的混凝土强度上得慢,赶不上原先的混凝土。习惯上大家都愿意这么做。
(2)对后浇带的浇筑时间:国标规定“后浇带应在其两侧混凝土龄期达到6周后施工”,而部颁标准要求“在箱基顶板浇筑混凝土14d后施工”。单纯从混凝土收缩的角度看14天足够了,但一般执行还是按国标。有沉降要求的要等主体主体封顶后两个月的都有,这个施工时,还得按设计要求执行。
难为楼主了,把规范自相矛盾找出来,希望能引起有关部门的重视,再出新规范时能调整 过来。