标签: 处理方法
在浇筑砼的过程中,如出现特殊情况(如设备出现问题等)而出现浇筑的间歇,打完的已振捣完毕,而到终凝前继续浇筑砼,如梁只浇筑了下半部分,再浇筑上部的砼,重新振捣,是否对砼的强度有影响?
如有影响,影响的程度能有多大?有没有好的处理方法?
另个怎么确定砼的终凝时间?规范规定的达到1.2N/mm怎样去确定?以于这个问题,大家是怎样去看的?

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

2

理论上影响大!有规定是不能超过初凝时间的!因为初凝就已经是发生反应可!
看配合比报告啊!应该比水泥的要短一些(不加缓凝剂的话)

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

3

试着做个回答吧:
是否对砼的强度有影响?
终凝后肯定有影响,终凝前没有。
如有影响,影响的程度能有多大?
1、混凝土终凝以后扰动极易在混凝土内部产生裂缝,这个时候它已没有塑性,不可能愈合,体现出来的就是强度降低(内部微裂缝一般看不见);再一个就是在外观上有很明显的“冷缝”。
有没有好的处理方法?
有经验的施工单位不会容忍它发生,机械一般有备用的,停电可以发电(不一定在工地但一两个小时能调过来);实在不行的话,人工也要把一个构件浇完,或者按旧规范规定的插上钢筋,停止浇灌。按施工缝处理。
另个怎么确定砼的终凝时间?规范规定的达到1.2N/mm怎样去确定?以于这个问题,大家是怎样去看的?
混凝土伤失塑性应该是个最简单的判断。既然按施工缝处理的话就隔天把接茬部位的浮浆凿掉再重新浇灌。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

4

以下是引用逸风在2005-7-20 13:28:00的发言: 在浇筑砼的过程中,如出现特殊情况(如设备出现问题等)而出现浇筑的间歇,打...
1、 到终凝前继续浇筑砼,如梁只浇筑了下半部分,再浇筑上部的砼,重新振捣,是否对砼的强度有影响?
如果在混凝土终凝前重新振捣对混凝土质量应该不会有什么不良影响吧?
我看过一些书上都曾经说过类似的总结“在振后的混凝土表面终凝前再进行二次振捣,避免混凝土内部钢筋底部自然下沉形成空隙,对增强密实度非常有效”。

2、终凝时间的确定?
???

3、规范规定的达到1.2N/mm怎样去确定?
可以参考配合比提供单位(试验单位),根据他们的提供的试验数据(理论经验)确定达到1.2N/mm所需的时间;当然也可以通过试块取样试验确定。
不好意思,都是自己瞎琢磨的,欢迎大家继续讨论!

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

5

“我看过一些书上都曾经说过类似的总结‘在振后的混凝土表面终凝前再进行二次振捣,避免混凝土内部钢筋底部自然下沉形成空隙,对增强密实度非常有效’。”
那些书这样写的?

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

6

以下是引用拐子马在2005-7-20 17:30:00的发言:“我看过一些书上都曾经说过类似的总结‘在振后的混凝土表面终凝前再进行二次振捣,...
《施工手册》中关于“混凝土运输与浇筑”
《建筑工程质量百问》中关于“混凝土工程的施工缺陷及质量控制措施”
还有,我曾经在网上看到过一篇关于混凝土裂缝防治的论文,也有过类似的阐述。
拐大斑竹此问是出于何意呀?其实这个问题我并不擅长,请多指教。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

7

你可能看错了吧?初凝和终凝是不一样的两个概念。
水泥加水拌合到开始失去塑性所需的时间称为初凝时间。已经初凝的水泥,塑性大为降低。水泥从加水到完全失去塑性所需的时间称为终凝时间。终凝后水泥开始具有强度。为了保证在施工中有足够的处理时间,并满足施工中操作的要求,通常要求水泥的初凝时间不宜过早而终凝时间不宜过迟。国家标准规定初凝时间不合格的水泥是废品,终凝时间不合格的水泥为不合格品。
《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB 175-1999的6.6有如下规定:“硅酸盐水泥初凝不得早于45min,终凝不得迟于6.5h,普通水泥初凝不得早于45min,终凝不得迟于10h。”
如果我没有记错,砼一旦入模,初凝之后、终凝之前,应防止受振动或撞击,这是一般的质量控制要求。
入模前如有初凝现象,可进行一次强力搅拌,使它恢复流动性,方许入模。应尽量避免这种情况发生。
1.2N/mm2是指允许在其上继续施工的强度,时间由试验确定。
初凝和终凝时间由试验确定,出配合比的时候,试验室一般会给出这方面的指标。
砼浇筑应连续进行,下一层砼应在前一层砼初凝前浇筑,否则就会有施工缝,这时要按施工缝有关要求处理。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

8


柔柔眼睛,又查了一遍,没有看错呀!

有些书和文章中都提出过“二次振捣”是保证混凝土质量的有效措施。
混凝土在终凝前进行“二次振捣”,可以预防和消除混凝土塑性裂纹,还可以改善护凝土与钢筋的粘结强度。当然把握二次振捣的时间由为关键,一般应以振捣棒振实再拔出混凝土表面未留下明显痕迹为宜。
我猜想是不是二次“二次振捣”虽好,但难以掌控,所以现行规范都避而不谈呢?

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

9

二次振捣应该是在初凝前进行的吧?

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

10

哈哈,两位版主别再计较了,我也认为应该终凝前浇筑,第一次回帖时没看清,把楼主的“终凝前”看成了“终凝后”,如果按大版主说的初凝前的话,混凝土的打磨、找平都得在初凝前完成,混凝土表面裂纹就没法避免了,(这也是扰动)。现在也没查资料,明天看看再说吧。

点赞 (0)     点评(0)      举报