地下室底板的施工缝该如何处理?

发表于2005-7-20  9条回复  8512次阅读    搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+0

cqm80003

因为台风、暴雨,地下室底板的砼只浇筑了一半就无法继续浇筑了,施工缝就留了下来,该如何处理?请各位大侠指点!!!!!!

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

2

增设挡水板,或者使用嵌缝胶

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

3

示具体情况而定!不只道施工缝的状况也不好说。
不过这个缝还真是不发好处理啊。位置比较特殊!

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

4

这个我觉得是自然灾害造成的,既然现在出现了这样的问题,那么我觉得首先应该找到设计院和勘察院对这个施工缝的位置及周边砼进行勘测,看看施工锋的位置是不是在受力最小的地方和砼有没有遭到破坏。其实楼主这个工程 在施工的时候,就应该有预案措施,因为你的工程在台风等自然灾害的地域,我觉得楼主的这个工程在施工前好像没有做好这方面的施工保证措施。另外基础施工缝的处理是一个很麻烦的事情,因为基础的受力只是一个假定,而且在防水工程也是无从下手的,看看这个施工缝是不是可以按照后浇带来处理呢?这样就好解决了。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

5

回上楼:因为施工缝已经形成,没有办法按后浇带处里了。最大的问题就是防水工程了!不知有

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-21  | 只看该作者      

6

不知道楼主的这个底板基础是什么基础呢?建议将砼剃凿出企口缝,里面放止水条,上面在施工缝的位置加强防水层厚度。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-21  | 只看该作者      

7

回上楼:我所在的工程基础为梁式筏板基础。注意挺好的,只是剃凿企口缝很难。不知朋友有过同样或类似的施工经验吗

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-29  | 只看该作者      

8

不知道采用1:2的引浆可以不

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-30  | 只看该作者      

9

以下是引用cqm80003在2005-7-21 20:43:00的发言:回上楼:我所在的工程基础为梁式筏板基础。...
我以前做的工程是按照后浇带的方法进行处理,在接茬地方打膨胀混凝土,不过后来出现了渗水现象,用堵漏王堵漏才止水,建议你在施工缝处做防水,并且刷涂抗渗剂

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-30  | 只看该作者      

10

同意6楼的做法,曾遇过24层的承台,情况一样,施工缝留下了,也是这样做的,不过要写方案了。还要批。