LCY-726

我们这里有个工程砼设计

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-7-18  | 只看该作者      

2

我们这里有个工程砼设计

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-18  | 只看该作者      

3

一般来讲,当试块压出来的结果高于设计强度的3部的时候就不合格了
我是江苏的,一般C10的试块压出来达到二十几也是正常的,不什么有问题,只要同一部位同一单位的混凝土离散不大就行了。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-18  | 只看该作者      

4

C30达到五十几是再正常不过的事情了,但是可以一眼看出来的是,你的试块是假的

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-19  | 只看该作者      

5

你看一下配合比是否设计保守了,水泥用量多少,再就是施工中是否未按配合比施工,做试件的人是否有资格会做,养护环境如何,是否造假了,一般就这几个方面。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-19  | 只看该作者      

6

以下是引用hooliganlin在2005-7-18 23:34:00的发言:C30达到五十几是再正常不过的事情了,但是可以一眼看出来的是,...
请教:你是怎样一眼看出来是假的.如果是假的我就不会来这里请教了.

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-19  | 只看该作者      

7

按107标准评定合格就是正常的,规范规定,该用统计方法评定的就得按统计方法评定,不能随意改成非统计方法,统计方法评定的好处就是能有效控制离散性的范围,标准差过大,强度平均值再高也不合格。如果,评定合格了,就是只能是有疑问,但不能说有问题。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-19  | 只看该作者      

8

深圳市规定,砼试块的强度超过了170%的设计强度,就出强度异常偏高的黄单,注意呀注意!处理黄单比较麻烦,出了黄单以后,实验实立即把不正常的结果告诉质检站,质检站的监督员他们要来现场回弹或是抽芯检测,还得请一餐饭钱.

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-19  | 只看该作者      

9

如果按深圳市的规定,你的试块上限值是51

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-19  | 只看该作者      

10

我和7楼朋友的看法差不多.

点赞 (0)     点评(0)      举报