这个问题,我也想了解,很想听听专业人士的解答,沉下去太可惜,帮楼主顶上去。 据我所知,一般钢结构防火涂料都是工程所在地单位施工,直接由他们报消防部门验收认可后,质监对此不太过问,而之所以要由当地公司施工的主要原因除了一个手续外,更重要的是关系,外地公司即使办了备案手续,没有关系验收难度很大。 |
检测报告一般都是分包单位提供的,他们有关系的检测所出具,或者他们自己就有资质,我刚作的,就是这种情况。如果两家作的话,交接比较麻烦,基层验收很重要,不过隐蔽验收基本就够了。验收内容有各个支撑节点,关键部位连接等。总包控制主要是涂料质量和涂膜厚度。 |
1、钢结构防火涂层厚度的检测报告一般由涂装施工单位委托有相应检测资质的单位进行检测。 2、作为总包单位,对钢结构涂装(专业分包)应重点加强检查与控制以下内容: 序号 项目 自检 监理验收 1 打磨除油 □ ○ 2 除锈等级 ☆ ☆ 3 表面粗糙度 ○ ○ 4 涂装环境 ☆ ○ 5 涂层外观 □ □ 6 涂层附着力 ○ 7 干膜厚度 ☆ ☆ 8 涂层修补 □ □ 9 中间漆厚度 ☆ ☆ 10 面漆厚度 ☆ ☆ 注:○:抽检 □:现场检查 ☆:制作单位书面记录、监理签字确认。 |