筑龙首页

钢结构涂装工程的若干问题(好贴有奖)?

发表于2005-07-18    989人浏览    4人跟帖    复制链接  只看楼主

筑龙币+0

亲亲mami


有几个钢结构涂装工程问题想和大家交流:
1、钢结构防火涂层厚度的检测报告通常由谁出具,可否由涂装施工单位自行提供?
2、如果钢结构安装完工后与钢结构涂装施工单位办理工程交接,交接检查的主要项目应包括哪些方面?
3、钢结构涂装工程是否需要做隐蔽验收?如果需要,隐蔽验收哪些方面?
4、作为总包单位,对钢结构涂装(专业分包)应重点对哪些质量要素应加强检查与控制?(谈谈最重要的方面)
好贴有奖
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-07-20  | 只看该作者      

2

这个问题,我也想了解,很想听听专业人士的解答,沉下去太可惜,帮楼主顶上去。
据我所知,一般钢结构防火涂料都是工程所在地单位施工,直接由他们报消防部门验收认可后,质监对此不太过问,而之所以要由当地公司施工的主要原因除了一个手续外,更重要的是关系,外地公司即使办了备案手续,没有关系验收难度很大。

 当前离线   发表于2005-07-20  | 只看该作者      

3

这个议题在建筑上是个容易疏忽的地方,能否建议斑竹置顶讨论几天,免得沉没了。

 当前离线   发表于2005-07-20  | 只看该作者      

4

检测报告一般都是分包单位提供的,他们有关系的检测所出具,或者他们自己就有资质,我刚作的,就是这种情况。如果两家作的话,交接比较麻烦,基层验收很重要,不过隐蔽验收基本就够了。验收内容有各个支撑节点,关键部位连接等。总包控制主要是涂料质量和涂膜厚度。

 当前离线   发表于2005-07-21  | 只看该作者      

5

1、钢结构防火涂层厚度的检测报告一般由涂装施工单位委托有相应检测资质的单位进行检测。
2、作为总包单位,对钢结构涂装(专业分包)应重点加强检查与控制以下内容:
序号 项目 自检 监理验收
1 打磨除油 □ ○
2 除锈等级 ☆ ☆
3 表面粗糙度 ○ ○
4 涂装环境 ☆ ○
5 涂层外观 □ □
6 涂层附着力 ○
7 干膜厚度 ☆ ☆
8 涂层修补 □ □
9 中间漆厚度 ☆ ☆
10 面漆厚度 ☆ ☆
注:○:抽检 □:现场检查 ☆:制作单位书面记录、监理签字确认。

登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!

猜你爱看

筑龙学社APP扫码

立即免费下载资料