筑龙首页

请教各位基坑边坡支护和现场平面布置!

发表于2005-7-17  8条回复  1494次阅读    搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+0

liuxinle

现在有一个工程,请教专家塔吊放在什么地方合适?边坡如何支护?
工程是一个住宅楼和一个办公楼,住宅楼在东侧为8层、办公楼在西侧为11层,两个楼基础相距3米。两个工程北侧距离8米有一栋5层已有砖混住宅,南侧距离2米即为围墙位置。请问如果塔吊放在本工程与北侧已有住宅之间是否可行,如可行边坡如何处理方可保证北侧5层住宅的安全。

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-7-17  | 只看该作者      

2

注明:塔吊如放在东侧不能覆盖整个工程,西侧为已有办公楼,无任何位置。
如塔吊不能放在北侧是否可放于其它位置?多谢!

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-17  | 只看该作者      

3

发个CAD图让大家看清一点,多谢!

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-17  | 只看该作者      

4

首先本人认为可以放在二栋楼之间呀,办公楼与住宅楼之间有三米的距离,应可以放下一个塔吊呀.考虑拆卸时的安全,在二栋楼的间距的北端晏装塔吊可以.
也就是整个工程的北面靠近新建工程的位置.当然如果将塔吊设得离新建工程远点也是可以,拟建和的新工程与原有的五层砖混结构工程中有8米,那么基坑支护完全可以采用垂直开挖的土钉(锚杆)加钢筋网砼挡墙的支护方式呀,因为楼主没有说明此处地质条件,如果是於泥质土或是多流沙等易产生滑坡的又另行考虑了.不过拟新建工程最高11层也不是很高,想象地下定也就一层三米左右吧.那么应该没有太大的问题的.如果地质土壤太弱或是打几根搅拌桩也可,当然打预制桩或可重复利用的钢轨桩也完全可以.总的是可行的.

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

5

首先感谢回复!
办公楼和住宅楼之间基础是有3米的间距,但是到了地上就挨到一起了。
另外塔吊基础为5.5*5.5米,在北侧与已有住宅间放置后,基坑就与原住宅紧挨了。
并且原住宅楼为5层砖混结构,危楼,已经经过加固处理,不敢离它太近了。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

6

liuxinle兄,夸张了吧,给我们看的图纸还要用积分下载,没有办法回复你了!

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

7

对不起,积分不是我加的。可能是箸龙网白天所有的附加费都需要加分。我可给你发邮件。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-24  | 只看该作者      

8

大家多帮忙呀!麻烦晚上的时间来下载图。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2006-6-6  | 只看该作者      

9

还要看你的地质条件和地下水位,如果北侧和两楼中间都不能放的话,那么我就建议你还是找甲方扒围墙奔南侧使劲吧,(因为你自己都已经否定这两侧了)至于边坡支护还是要看你基底深度和土质的。没看到你的cad图。

奖励      

  •    yu7201  奖励于 2006-06-06 23:16:02 中     

点赞 (0)     点评(0)      举报

登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!