筑龙首页

粘质粉土中的降水

发表于2005-7-16  4条回复  1489次阅读    搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+0

ypbest

我施工的某地下室长140M,,宽45m,采用桩基,地下水位-1,基坑支护采用钻孔灌注桩护壁,外边为搅拌桩隔水帷幕,开挖至-9m后,对基底做了约30cm的石粉换填处理,然后开始挖基桩承台,所处土层为粘质粉土,挖土深度多为40cm,未采用降水措施,开挖工程中地面较湿,在基坑中随机设了一些盲沟,将水引至周边的排水沟,地面基本无水,但是承台普遍有水,打了c10垫层后,垫层个别地方渗水,相信问题不大,但是比较严重的是承台基坑内的水较多,垫层已打,承台内的水如何处理?请有经验的朋友帮忙,谢谢。

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-7-17  | 只看该作者      

2

这是个老大难问题,普遍存在,我在山东东营的一个工程和你的这个情况一样,处理的办法很多,深井、井点降水看来已不大可能,主要是你前期没有准备,且成本较高。
有效的办法我觉得有以下两个
1、在承台边上再挖一个更深一些的集降水坑,直接用大功率水泵排出
2、用引水渠的办法把承台内的水引至盲沟,当然盲沟应该更伸一些,再排出
3、还有一种办法,也是我们当时用的办法,通过联系单的办法,取得监利及设计同意,承台基础挖深用沙换填,这时里面的水就很好排出了,不过最好有设计直接出联系单,这可是一举两得的美事,搞的好老板会发红包的

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-18  | 只看该作者      

3

感谢楼上的朋友的回复!我有以下疑问
1 在承台边上挖集降水坑,可以排水,承台都不大,问题是以后作垫层、防水层后要撤泵的,水仍会渗出。
2 由于部分垫层已浇混凝土,再做引水渠只有打掉部分垫层了。还有部分承台较深,引水渠不可能做的。
3 用沙换填,排出的水仍要用泵抽走,就有和第1种方法相同的问题。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-18  | 只看该作者      

4

1、你的开挖范围是多大啊,连一点余地都没有吗,我不懂作垫层、防水层后为何要撤泵,应该在承台基础混凝土交好后在停止的
2、在做引水渠为何只有打掉部分垫层呢。部分较深承台只有用泵吸了。
3、用沙换填,排出的水当然要用泵抽走,但这样是很好抽的了

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-18  | 只看该作者      

5

不知你承台开挖的工作面是多少,按你说的好象一点工作面都没有啊,这不大可能啊

点赞 (0)     点评(0)      举报

登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!

猜你爱看

筑龙学社APP扫码

立即免币下载资料