求救,厚底版下有降水井,问打垫层前如何处理.

发表于2005-07-16     3552人浏览     12人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-07-16   |  只看该作者      

2

通常你们应该问设计院啊,设计院会答复的。
不知为什么你们的井点在基础之外

 发表于2005-07-16   |  只看该作者      

3

你的井在底板范围内吗?

 发表于2005-07-16   |  只看该作者      

4

我有一个问题的是,你的底板在井点之上,难道你在进行底板浇筑之后就不降水了吗?
我觉得采用井点降水的方案上可能有点问题,一般来讲,井点降水是从基坑开挖开始一直到土方回填结束的。
要是你项目部存在这个问题的话,可以提前在外围补打井点管,补上相应数量的(多于66个,具体需计算得)井点,等出水量稳定后再将原底板范围内的井点管66个拆除后用细砂封填,然后可以进行基础垫层的施工和底板钢筋绑扎工作。

 发表于2005-07-17   |  只看该作者      

5

如果工程规模较大,需要周围和基础范围内均布设降水井点的话。就向你的这个情况,等基础开挖好后,底版垫层混凝土浇注之前,拆除基础范围内的井点,降水井孔用沙子回填应该就可以进行垫层混凝土浇注了

 发表于2005-07-17   |  只看该作者      

6

以下是引用hooliganlin在2005-7-16 21:27:00的发言:我有一个问题的是,你的底板在井点之上,难道你在进行底板浇筑之后...
对啊!要不你的底版有可能被水浮力顶裂的!

 发表于2005-07-17   |  只看该作者      

7

底版是不可能被水浮力顶裂的!问题是在一般情况下,如出水量大,底板浇筑前是不能封降水井的,只能采用4楼的办法,补井。有时还要补厚底板哟,呵呵,要动脑筋了。

 发表于2005-07-18   |  只看该作者      

8

谁忽视水浮力,谁倒霉!
楼上,你最好信!

 发表于2005-07-20   |  只看该作者      

9

我献一策,不知可否。在浇筑垫层时,将66口井管换成壁厚钢管,外焊接几道止水环,在浇筑混凝土时,降水继续进行,基础浇筑完毕后,用干硬性混凝土填塞井口,并在管端封焊钢板。

 发表于2005-07-20   |  只看该作者      

10

打垫层时就不用处理了吧。不过想把这些井用混凝土灌实,实在有些困难。几乎不太可能的。