求助:电梯井基础,现无法降水~       

发表于2005-04-17     7392人浏览     32人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-04-17   |  只看该作者      

6

别在不停抽水~~这样管涌会造成邻周环境的基础下陷
你要抢在水少时把基础抢了

 发表于2005-04-17   |  只看该作者      

7

不要抽水,加大点层厚度。然后马上底板抢掉

 发表于2005-04-17   |  只看该作者      

8

首先我不知道你们所在施工基坑的设计标高与水位标高之间的距离是多少。看情况,好象水位不是太高!!也许本人的猜测是错误的。但是在采取了井点降水的情况下还是不行,我估计你们的施工方法有问题。
既然已挖至施工设计标高,看图片,水并不是太多啊。可以采用以下措施进行施工。
第一种方法
一、加厚垫层厚度及强度等级。
二、施工时一次成型。
第二种方法
在基坑旁边开挖一个比设计标高更深的坑(当然范围很小),在此坑中进行抽水。先对基坑底部及边缘进行混凝土垫层浇筑(加厚),待有一定强度后。用混凝土将抽水坑浇灌满。
注:这种方法我在工地上用过,未采取降水措施,将比设计最深基坑高600高的水位问题处解决。

 发表于2005-04-17   |  只看该作者      

9

同意最大的麦子 的意见,言简意赅,越快越好,奖励楼上2位。

 发表于2005-04-17   |  只看该作者      

10

不要再抽水咯。。马上抢在水少的时候把基础的垫层打了,把强度打高点,再把底板打了,你再这样的抽水,情况只会更加严重。。!!!

 发表于2005-04-17   |  只看该作者      

11

你现在应该马上停止抽水,这已经产生了管涌现象了,你应该根据有关地质勘探结果选用其它的施工工艺.我建议你钻孔灌注桩.如果桩端承载力要求比较高可以用新的成孔技术那就是钻孔灌注桩桩端后压技术.此项技术可以较大地提高桩的承载力!!!

 发表于2005-04-18   |  只看该作者      

12

现在我们还在坑旁边打下两只深井,
还是得把周边的水降下去再做,
根据历年的经验,
抢做的话,对电梯井基础有很大的影响,
工程还在进行中......
同时为此项工作提出宝贵建议的同行表示感谢!
若有对此较好解决的施工方案,请您发以笔下~~ 谢谢

 发表于2005-04-18   |  只看该作者      

13

不能再抽水了,我以前遇到过类似问题,采用的是第八楼的第二种办法很有效。

 发表于2005-04-18   |  只看该作者      

14

兄弟啊,你们这井点还有两米多没封闭啊。加密加深井点。水不是太多,现在是有流沙了,赶快把底版抢了。