发表于2005-04-13     3546人浏览     14人跟帖     总热度:10  

砖混结构纵横内墙交接处留的是直槎,但忘设拉结筋了,现在两墙都砌到位了(底层),有什么补救措施吗?(设计为7度抗震设防)
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-04-13   |  只看该作者      

2

砌到位是什么意思?有没有构造柱,浇了没?如果没浇,趁早扒墙重来!
如果浇完了,没法,翻工的损失太大了!

 发表于2005-04-13   |  只看该作者      

3

好象是没有构造柱,我也认为只有部分拆除重砌。拆成踏步式重砌放拉筋。

 发表于2005-04-14   |  只看该作者      

4

是砖砼结构那就只有拆除重砌了,植筋也植不进去也划不来。

 发表于2005-04-14   |  只看该作者      

5

和监理商量一下吧。

 发表于2005-04-14   |  只看该作者      

6

钻孔掏缝嵌钢筋可以吗?比如说这样:

 发表于2005-04-14   |  只看该作者      

7

钻孔掏缝嵌钢筋这种做法不可以的
会影响砌体的整体性,哪样做还不如不要拉结筋.
多少拆二皮吧

 发表于2005-04-14   |  只看该作者      

8

以下是引用拐子马在2005-4-14 8:47:00的发言:和监理商量一下吧。...
这又不是不能返工的部位,监理也不是好商量的,十有八九要求采取点保护措施,重新做,长记性。

 发表于2005-04-14   |  只看该作者      

9

留槎时监理怎么没有发现,工地上没有巡视么?
是不是监理费少,监理人员少的原因。
平时监理对你们睁一眼闭一眼,出问题,最后吃苦果的还是施工自己啊。

 发表于2005-04-14   |  只看该作者      

10


如果拆几皮砖,重修放钢筋。就没有别的办法了,
不是不能返工的部位,监理也不是好商量的,十有八九要求采取点保护措施,重新做,长记性。