有可能做蓄水的屋面蓄水检验实验的进行并不是很难,比较容易做,只要将落水口处堵严,就可以进行这个实验了。 而对于坡屋面做淋水实验确实有一定难度,但也不是不可行,只不过施工单位大多不会去进行这个实验。如在雨季这种情况就不用进行实验了,雨是最好的检验,最好是小雨且持续时间较长那种。这样最有利于检测防水的质量。 |
还是做蓄水实验好。除了女儿墙顶漏洞外,其他问题都能发现。也好做,淋水怎么做---没标准啊---下大雨到是可以代替。 |
感谢逸风、zhxl0006 斑竹的答复,还想再问问: 如果是雨后观察,对雨量大小、持续时间的要求? 如果是高层建筑,屋顶蓄水用的水源能否保证呢(项目如果说水上不去,这种理由是否成立)? 如果是冬季施工(自然温度很低的情况下)应采用那种检验方法为好呢? |
“如果是冬季施工(自然温度很低的情况下)应采用那种检验方法为好呢? ” 要用水啊----烧热水---笑话了--不过非要那样可能也行--去年冬天一住宅楼屋面漏水,想当然全是雪啊,楼都没上,承诺住户开春修,住户自己上去发现是隔壁的热水器漏水--灌了一屋面的水。化雪也是对外面的大考验。 |
如果是雨后观察,对雨量大小、持续时间的要求? 对于这种情况个人认为应和淋水的要求一致,如降雨时间能达到2h要比淋水两小时更有说服力,但当然不能是那种毛毛雨了。 如果是高层建筑,屋顶蓄水用的水源能否保证呢(项目如果说水上不去,这种理由是否成立)? 这种说法不成立,如果屋顶上不去水,那他们屋顶施工的养护用水是哪来的,而住户入住后的水源又怎么来解决呢? 至于“如果是冬季施工(自然温度很低的情况下)应采用那种检验方法为好呢? ”那只有等到第二年的春季了。为做蓄水实验而使屋面上都是冰我认为得不偿失。 |
以下是引用zhxl0006在2005-4-5 14:21:00的发言:“如果是冬季施工(自然温度很低的情况下)应采用那种检验方法为好呢? ”... |
其实,“条文”上面说得很清楚,两种方法看当时的现场条件如何有利、如何方便就行。 水源问题,如果天公不作美,那就只有人工取水了。至于冬季施工问题,到了真正结冰的时候,应该已经停工了,因为你的混凝土浇灌质量也没有保证了。 防水试验最好是仔细地做,要不然,在保修期间如果真的出现漏水、渗水,返工的话就够难受了。而且,再怎么补救,效果还是要差些。 这也是对民众负责吧。 我是做物业管理的,对漏水的感触颇深。 不成敬意,请谅解。 |