钢筋翻样中箍筋的翻法

发表于2005-04-02     3228人浏览     6人跟帖     总热度:10  

标签: 钢筋翻样
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-04-02   |  只看该作者      

2

不知道楼主所说的6肢箍却是6个不同大小的,由外向内逐渐缩小,即大环套小环帮扎的。所箍的梁的配筋是怎样?

 发表于2005-04-02   |  只看该作者      

3

对于复合箍筋的配箍形式,图集应有说明的,而且我觉得在图纸上也应注明采用何种配箍形式。对于在梁柱中的箍箍设置,在建筑物抗震构造详图,即03G329中也要求,梁柱周边的箍筋应为封闭式。

 发表于2005-04-02   |  只看该作者      

4

不好意思说错了,应该是12肢箍.我感觉应该是由6个大小相同的双支箍交错帮扎起来.现场做法却是:6个由大到小的双肢箍帮扎的,即大的双肢箍套小的,从大到小一共6个

 发表于2005-04-03   |  只看该作者      

5

问得好。呵呵。
印象中多肢箍如何配,主要是考虑施工方便。设计可以商量。
要是我,就用一样大的套子错开放。

 发表于2005-04-08   |  只看该作者      

6

以四肢来说
四肢箍是采用“两个等大的套子交错套”还是采用“大箍套小箍”,,理论上讲,凡是受扭构件均应“大箍套小箍”,(可以翻看任何一本《混凝土基本理论》,看看受扭构件模型――叫变角空间桁架模型)。
如果不受扭,可以“两个等大的套子交错套”,但也最好采用“大箍套小箍”,――注意这是理论上,即从受力角度来讲。
从施工角度来讲,当然是等大的套子方便加工。
新版的04G101-3对基础梁的箍筋予以规范化――只能“大箍套小箍”。
最新03G101-1(修订版)p62页也已经做出规定了:当箍筋为多肢复合箍是,应采用大箍套小箍。
你遇到的情况只是符合图籍而已,要习惯改变传统做法。
――――---

 发表于2005-04-12   |  只看该作者      

7

小弟受益匪浅,多谢byxh1975