 发表于2005-03-31   |  只看该作者      

2

这些资料很好找的,建议你去建筑书店去找一下!

 发表于2005-03-31   |  只看该作者      

3

井架物料提升机安装使用安全技术要点
为了确保井架物料提升机(以下简称井字架)使用安全,预防在使用井字架中发生重大安全事故,根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-92)及《广东省建设工程井架物料提升机使用安全管理规定》(粤建管[2003]39号),针对本区的实际情况,提出以下安全技术要点:
一、 一般规定
1、井字架出厂时应有产品合格证,并附有该型号规格的检验报告、生产许可证副本及随机资料;
2、安装拆卸前应有经过审批的技术方案,安装拆卸人员应经过书面的安全技术交底
3、所有安装拆卸及操作人员必须是经过培训合格,取得上岗证书,并接受过进场安全教育;
4、安装拆卸人员应遵守高处作业规范,佩戴安全帽、安全带、穿软底鞋,并设立警戒区禁止人员和车辆进入; 5、安装拆卸作业中,应通过设置临时缆风绳或支撑确保架体的稳定,架体自由高度不得超过2个标准节(一般不大于8m),作业时严禁抛掷物件;
6、井字架安装完毕,必须经过验收后方可投入使用;
7、使用单位应根据井字架的类型制订操作规程,建立管理制度及检修制度,并对每台井字架建立设备技术档案。
二、 地基
1、低架(安装高度在30米及其以下):地耐力不应小于80Kpa,浇注C20混凝土,厚度300mm,基础表面应平整,水平度偏差不大于10mm;
2、高架(安装高度30米及其以上):基础应有设计计算书,其埋深与做法应符合设计和井字架出厂使用规定;
3、基础应有排水措施。距基础边缘5m范围内,开挖沟槽或有较大震动施工时,必须有保证架体稳定的措施;
4、基础中应预埋安装井字架底座的地脚螺栓预埋件,螺栓直径与长度应根据产品说明书规定或设计计算。
三、 架体
1、架体底座应安装在地脚螺栓上,并用双螺帽固定;
2、架体垂直偏差不应超过3‰,并不得超过200mm;
3、井架截面内,两对角线长度公差不得超过最大边长的名义尺寸的3‰;
4、架体搭设时,采用螺栓连接的构件,不得采用M10以下的螺栓,每一杆件的节点及接头的一边螺栓数量不少于2个,不得漏装或以铅丝代替;
5、架体外侧除上、卸料口外须使用小网眼安全网防护,不得使用阻碍视线或增加风荷载的材料;
6、架体上应设立楼层表示标牌,在架体外明显处应挂有标准样式的产品标牌(见附录);
7、架体上不得挂设增加风荷载的物件;
8、架体顶部自由端不得大于6米。
四、 附墙架和缆风绳、地锚
1、井字架架体的稳固:低架可采用缆风绳稳固,高架必须采用附墙架稳固;
2、附墙架应按产品说明书规定设置,其间隔一般不宜大于9m,且在建筑物的顶层必须设置一组;
3、附墙架材质应与架体材质相同,附着角度应符合产品说明书要求,如超过距离和角度应有设计计算书; 4、附墙架与建筑物及架体之间均应采用刚性连接,并形成稳定结构,但不得直接焊接在架体结构件上(如立杆);
5、缆风绳应选用圆股钢丝绳,直径不得小于9.3mm。提升高度在20m及以下时,不少于1组;提升高度在21~30m时,不少于2组;
6、缆风绳应在架体四角有横向缀件的同一水面上对称设置,应采取措施防止钢材对缆风绳的剪切破坏;
7、缆风绳与地面夹角不应大于60o,不得利用树木电杆或堆放构件等作地锚;
8、地锚应根据土质情况及受力大小设置,并应经过计算。当地锚无设计计算规定时,可采用脚手钢管(Φ48)或角钢(L75×6),不小于2根并排设置,间距不小于0.5m,打入深度不小于1.7m,桩顶部应有缆风绳防滑措施。地锚的位置应满足缆风绳的设置要求,地锚与缆风绳的连接必须是匹配的钢丝绳,禁止使用钢筋。
五、 进料口防护棚
进料口防护棚必须独立搭设,严禁利用架体做支撑搭设,顶部为能防止穿透的双层防护棚,宽度不小于架体宽度,长度低架大于3米、高架大于5米。进料口应挂设警示和限载重量标示。
六、 进、卸料口防护门
进、卸料口防护门应定型化、工具化,防护门不得往架内开启,并能在吊篮运行时防止人体任何部位进入井字架内,防护门必须为常闭门,采用联锁装置控制(任一层防护门未关闭,吊篮不得运行),并应在控制台设防护门未关闭到位的警示信号。
七、 卸料平台
1、卸料平台应单独设立,其设计和搭设承载能力应符合不小于300kg/m2要求,不得与井字架架体连接,与墙体拉接采用刚性连接;
2、卸料平台两侧应设立二道防护栏杆和踢脚板,脚手板满铺并固定,并严禁向井字架倾斜;
3、搭设高度超过30m,应采取可靠的卸荷措施,并有设计计算书;
4、各卸料平台口必须悬挂安全警示标志,严禁探头、超载、乘人。
八、摇臂把杆
1、摇臂把杆应有设计计算书; 2、摇臂把杆不得装在架体的自由端处;
3、摇臂把杆底座要高出工作面,其顶部不得高出架体;
4、摇臂把杆应安装保险钢丝绳,起重吊钩应装限位装置;
5、摇臂把杆与水平面夹角应在45o~70o之间,转向时不得触及缆风绳;
6、摇臂把杆应设立明显限重标示,起重量不得大于600kg。
九、吊篮
1、吊篮上料口必须装有安全门,吊篮安全门与吊篮

 发表于2005-03-31   |  只看该作者      

4

我认为斑一鹊景 需要的是物料提升机安装拆卸工艺不是安全注意事项。

 发表于2005-03-31   |  只看该作者      

5


这个应该是楼主所要的了:
施工升降机(钢井架)安装与拆除
  本工艺标准适用于钢丝绳提升方式的施工升降机(钢井架)。
  一、施工准备
  1、材料
  ⑴检验钢结构各种杆件如底架、立柱、横杆、斜杆、顶梁等规格和数量,质量要符合设计要求。
  ⑵设备和零部件如卷扬机、钢丝绳、滑轮、绳卡、连接螺栓、花篮螺栓等必须完整良好。外购件必须有合格证,否则按相应标准检查。
  ⑶应准备好工具如扳手、锤、钳、铁钎、工具袋、安装用的吊杆、麻绳等。
  2、作业条件
  ⑴ 根据建筑物的施工实际需要并考虑交通、 排水和施工升降机(包括附设吊杆、吊具及其缆风绳等)与架空输电线的最近距离应不小于安全规定(即1KV以下的4m,1~10KV的6m,35~110KV的8m) 等问题确定导轴架和卷扬机的基础位置。
  ⑵基础应按使用说明书的规定进行处理,基础应能承受工作时最不利条件下的全部荷载。
  ⑶设置导向滑轮的挂环或地锚。
  ⑷编制好安装方案并向操作人员进行安全技术交底
  二、操作工艺
  1、安装导轴架
  ⑴在导轴架基础面安装导轴架底架,底架要调平并且与基础联结牢固。
  ⑵安装每节导轴架,要先装立柱,然后安装横、斜联系杆和导轨。当装至架高10~15m时要设一组缆风绳,每组不得少于四根, 每角一根。以后每增高10m加设一组。 也可以在新建筑结构预埋螺栓铁件与导轴架杆件联结,隔若干层锚固,锚固点距离最大不超过12m。 这种方法,对场地狭窄,拉缆风绳有困难的更宜采用。
  ⑶架的顶部安装横梁及滑轮。横梁可用两根槽钢,组成两个滑轮装在横梁上面,其中一个装在横梁中部,另一个装在端部,使钢丝绳在导轨架外铡通过。
  ⑷如需吊运长材料时,可在架上部设置吊杆。吊杆底端支座固定联接在立柱上,立柱两侧面的斜杆一端要指向支座部位。吊杆上端用钢丝绳与架体拉结。吊杆的上、下端各设滑轮。钢丝绳一端通向卷扬机,另一端经过滑轮装上吊索或挂钩悬吊材料。吊杆与水平线的平角
不得少于45°。
  ⑸导轨架若在相邻建筑物,构筑物或其他机械设备上的防雷装置保护范围以外时(保护范围按60°计),必须安装防雷装置,其接地电阻不得大于30 。安装防雷装置居轨架的高度规定(见表12―3)。
  ⑹装设各楼层平台跳板以及防护门、防护栏和防护棚。
  ⑺导轨架除出料的一面,其余三个侧面要满挂安全网或搭竹棚封闭。
  2、安装吊笼
  ⑴由角钢、槽钢等杆件用螺栓连接成笼架。笼的两侧分别安装上、下导轮围栏;笼底满铺木板,下加防护φ12铁支和钢网或铁板;笼顶搭设防护棚或网。
  ⑵安装楼层停歇支承安全装置。
  ⑶安装断钢丝绳保护装置。
  ⑷安装防护门。
  3、将导向滑轮牢固绑扎在基础的挂环或地锚上。
  4、安装卷扬机
  ⑴卷扬机放置在卷扬机基础上,安装的位置要适当,钢丝绳从导向滑轮到卷筒中点,应与卷筒轴线成直角。
  ⑵卷扬机与基础锚固。
  1)若采用打桩锚固,桩要打入地面1.5m深以上,并要前顶后拉将机架锚固。
  2)若采用混凝土基础,用预埋螺栓将机架锚固。
  5、安装钢丝绳
  ⑴钢丝绳在卷筒上要排列整齐,卷扬机无论在什么工作状态下,留在筒上的钢丝绳应不少于三圈。钢丝绳的未端固定要可靠,在保留两圈的状态下,应能承受1.25倍的钢丝绳额定拉力。
  ⑵安设卷扬钢丝绳,在横跨通道或多人聚集来往的地方应挖沟藏设,沟底要装托轮,沟的两侧用砖体或闸板挡土,上面铺以能受车辆碾压的钢、木或混凝土块。
  ⑶穿绕钢丝绳应防止打环、扭结和弯折;钢丝绳绕过滑轮的部分不得有接头。
  ⑷钢丝绳与吊笼固接的接头要可靠,若采用绳卡固接时,绳卡数量不得少于三个,绳卡数量和间距与钢丝绳直径有关,见表12―4。 绳卡间距不小于钢丝绳直径的六倍。绳头距最后一个绳卡的长度不小于140mm,并采用细钢丝捆扎,绳卡滑鞍放在钢丝绳受力的一侧。 不得正反交错设置绳卡。
  6、搭设卷扬机操作棚
  ⑴搭设既能防雨又能防高坠物的卷扬机操作棚,有条件可做成封闭式,下班关门,防止他人乱动机电设备。
  7、拆除
  ⑴拆除顺序与安装顺序相反。
  ⑵在拆作过程中,必须按下列要求拆除导轨架。
  1)必须在顶层缆风绳下的适当位置,安装一道缆风绳后,才能将顶层的缆风绳拆除。
  2)由上而下逐节拆除架体
  3)导轨架与建筑物的联结杆件不得提前拆除,必须与架体的拆除同步进行。
  4)拆除的导轨架料具应即拆即卸,要用绳吊下或由人传递下,不得向下抛掷。
  5)卸下的料具要分类妥善堆放。
  三、质理标准
  1、保证项目
  ⑴限位保险装置
  1)吊笼在每层停放时必须有灵敏可靠的制动装置。
  2)必须有可靠的吊笼运行超高限位装置。
  3)必须有吊笼楼层停歇支承安全装置和断丝绳保护装置。
  ⑵缆风绳
  1)导轨架装设高10~15m,时必须设一组缆风绳,每增高10m加设一组。
  2)缆风绳必须用直径12mm以上的钢丝绳,禁止用钢筋代替;缆风绳与水平线夹角一般情况下不应大于45°,只有在场地狭窄的特殊情况下才允许增加到60°。
  3)缆风绳

 发表于2005-04-01   |  只看该作者      

6

十万分的谢谢大家,特别感谢逸风,偶下载后去交差了.如果不行再来麻烦大家.谢谢

 发表于2005-04-01   |  只看该作者      

7

我也把它下载收藏起来了, 谢谢版主的无私奉献!

 发表于2005-04-04   |  只看该作者      

8

大家太客气了,来到这里就是互相支持,互相帮助嘛。希望多支持房建版块。