1. 墙面、地面走线横平竖直;
2. 开槽以前进行弹线,机械开槽;
3. 墙体单根横向开槽不超过2m;
4. 墙角电线不沿墙根走线,离墙根20cm;
5. 电线管与水管分槽铺设,电线管与水管交叉时电线管在水管上方;
6. 剪力墙等不宜开槽过深的区域可以使用黄腊管,黄腊管与线管接头使用绝缘胶布包裹;
7. 入墙电线采用Φ16PVC管埋设;
8. 线管使用管卡固定;
9. 线管与线盒固定使用锁母;
10. 强电线路不的经过易积水地面。(施工限制情况除外);
11. 相邻底盒应在同一高度,同一房间误差不超过5mm;
12. 电线接头缠6圈以上,裹锡;
13. 单根线管电线不得超过3根;
14. 闭路电视线与强电不得同槽、同线盒,交叉的位置应包裹锡箔纸;
15. 弱电线路使用整根线,无接线;
16. 吊顶内灯头穿过波纹管,吊顶内灯线预留长度大于吊顶下吊高度;
17. 强弱电线路检测通断;
18. 插座与煤气管的距离大于20cm;
19. 电线中火线及零线进行分色处理,火线红色,零线蓝色,地线采用黄绿相间的绝缘导线;
20. 水管走向应横平竖直,水管用管卡固定;
21. 冷热水管交叉铺设时加过桥弯,不能扭曲;
22. 冷热水管出水嘴间距15cm,左热右冷;
23. 冷热水管联通进行通水测试;
24. 给水管道试验压力不小于0.8MPa压力,30分钟内压力下降不大于0.02MPa,检查管道各连接部位无渗漏现象;
25. 排水管进行排水测试、无堵塞,排水通畅。
江苏 扬州 | 建筑施工
6 关注
999+ 粉丝
210 发帖
0 荣誉分
∨
简介