南京医院工程专题为您提供南京医院工程的相关资料与视频课程,您可以下载南京医院工程资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社建筑施工热点推荐。
[南京]医院扩建工程钢筋混凝土梁桁架结构施工技术
立即下载
等级:
文件 2MB
格式 doc
关键词: 工程施工总结
梁桁架结构施工技术
桁架构件制作加工
钢构件吊装施工
内容简介 本医院南扩工程造型新颖别致,外形为三个叠起的“方盒子”。住院部东出入口、西出入口和北侧水文景观上方6~7层主体结构内采用钢筋混凝土桁架梁结构,托起上部的“盒子”。桁架梁三处总计11根,高度7.5m,最大跨度39m、最高安装高度为28.55m,单榀最大重量207吨。桁架上下弦由钢筋混凝土梁内包裹工字钢组成,中间斜腹杆外露。桁架腹板厚度50mm,材质Q345B。 …… 3.3分段桁架构件制作加工 由专业钢结构制作公司按深化图纸,采用流水作业、专用工装设备集中进行节点和杆件、构件的加工制作,以单件的形式按编号专车运到工地进行拼装。 3.4 钢构件吊装 (1)
立即下载
[南京]医院工程高支模支撑体系专项施工方案(45页)
立即下载
等级:
文件 357KB
格式 doc
关键词: 高支模施工方南
模板支撑体系施工
内容简介 本工程总建筑面积为224813m2,其中地下建筑面积47067m2,地上建筑面积177746m2,自北向南依次由医技楼、住院楼及门诊楼组成。住院楼地上14层,建筑高度58.3m;医技楼地上六层,建筑高度25.5m;门诊楼地上5层,建筑高度23.0m;均设2层地下室。 1、A区坑中坑部位 A区为无梁楼板,采用碗扣脚手架,板底立杆间距0.9mx0.9mm,步距1.2m,上部顶拖,横龙骨采用普通48mm钢管,18mm厚九夹板,立杆底双扣件。 2、B区东西入口、及1-11~1-13/1-E~1-K轴部位 采用碗扣脚手架,梁底立横向间距0.3m,纵向间距0.45m,
立即下载
[南京]医院工程玻璃幕墙工程施工组织设计(410页 争创鲁班奖)
立即下载
等级:
文件 11MB
格式 doc
关键词: 施工组织设计
幕墙工程施工组织设计
幕墙工程施工方案
单元式幕墙施工
高度类别:高层建筑幕墙面板:玻璃幕墙幕墙支承:单元式,点支承玻璃幕墙:明框,构件式,单元式,点支承编制时间:2008年主要设备:立式平面刨槽机床、数控双头切割机床、电焊机方案重点:构件加工制作,构件运输,测量放线,安装,清洗,施工安全施工难点:施工图深化及样品确认、安全、成品保护及清洁、资料目录 第一章 总 则 1.1编制目的 1.2编制依据 1.3施工中应严格遵循下列有关规范、规程、标准规定 第二章 工程总体概述 2.1工程特点 2.2建设地点及环境特征 2.3施工条件 2.4施工组织总体设想 2.5方案针对性及施工段划分 第三章 幕墙工程管理组织结构图及人员安排 3.1项目的质量
立即下载
[南京]医院扩建工程无抹灰砌体施工技术
立即下载
等级:
文件 659KB
格式 doc
关键词: 工程施工总结
无抹灰砌体施工技术
无抹灰砌体施工工艺
空心砌块墙体建造
内容简介 墙体抹灰层空鼓、开裂等质量问题一直是建筑质量通病,并直接带来墙面装修的质量的隐患。随着建材行业的发展,在国家发展新型建材的方针指导下,大量新型建材的涌现备受各方关注。陶粒混凝土空心砌块、ALC轻质砌块等轻质的材料广泛应用于高层及多层框架结构中,以创新的芯柱设置、圈过梁设置、组砌方法等技术和砌筑质量的严格管理形成的砌体无抹灰技术,不但解决了抹灰层的质量问题,又提高了装修面层的质量,更节约了大量的人工和材料,取得了非常好的社会效益和经济效益。 …… 3、施工准备 (1)砌块的验收。砌块成品必须有出厂合格证或试验合格报告单,材料要求尺寸偏差不超过±1mm,且无缺棱掉
立即下载
[南京]医院扩建工程主体结构大面积碗扣脚手架施工技术
立即下载
等级:
文件 396KB
格式 doc
关键词: 工程施工总结
碗扣脚手架施工技术
大面积碗扣脚手架施工技术
碗扣式脚手架搭设
内容简介 碗口脚手架一般用在桥梁、隧道、高空维修、内墙装饰等多种支撑荷载方面。特别是碗扣脚手架具有荷载力大、稳固安全、安装简单、快捷、方便、操作灵活、运输及拆卸方便的特点。 但目前碗扣脚手架在国内还未能在民用和公用房屋建筑方面大面积使用,而在民用及公共建筑占主导地位的还是普通钢管脚手架,但是相信不久的将来,碗扣脚手架的突出优势将会在各个建筑施工领域发挥巨大的作用,得到推广应用。 …… 四、施工技术说明 1、碗扣脚手架构造及架设方法 脚手架立杆和顶杆上每隔0.6m设置一付碗扣接头,下碗扣和上碗扣限位肖直接焊接在立杆或顶杆上,当上碗扣的缺口对准限位肖时,上碗扣可沿
立即下载
[南京]医院扩建工程主体结构后浇带施工技术
立即下载
等级:
文件 238KB
格式 doc
关键词: 工程施工总结
后浇带施工技术
垂直施工缝处理
后浇带混凝土浇筑
内容简介 本工程单体量大,东西最长118m,南北最长272m,后浇带南北方向5条,东西方向三条,近6000多米长。后浇带施工一直是施工中的难点和重点,尤其地下室部分后浇带的支模、清理、防水效果、浇注等很难处理。 …… 四、后浇带的施工技术 1、后浇带的位置 后浇带的位置选取应放在主体结构受力较小的部位,一般在梁、板的变形缝反弯点附近,在这个位置上弯矩和剪力都不是很大,也可选在梁和板的中部,弯矩虽然很大,但剪力会很小。由于后浇带建筑混凝土后,后浇带与原主体浇注的混凝土存在沉降差,又由于根据规定,梁的跨度大于4000mm时,需在梁中起拱,起拱高度为梁跨度的1‰~3‰。本
立即下载
[南京]医院南扩工程项目人货电梯专项方案
立即下载
等级:
文件 1MB
格式 doc
关键词: 人货电梯专项方案
施工电梯施工方案
施工电梯基础布置
内容简介 本工程总建筑面积为22.5万m2,其中地下室二层建筑面积4.71万m2。由医技楼、住院楼及门诊 楼三部分组成一个单体。住院楼地上14层,建筑高度58.3m;医技楼地上六层;门诊楼地上5层。 由于人货梯的选择非常重要,决定着施工成本和进度快慢问题,本工程所使用的人货电梯选用 SC200/200TD Ⅲ型无对重,双笼,传动机构在吊笼上方,每个吊笼载重量为2000kg。 …… 四、施工电梯基础 1、基础定位及后浇带处理: 本工程人货电梯设置在主楼位于9轴与10轴之间部位,基础坐于地下室顶板上。该区域地下室顶板 为350厚实心板
立即下载
[南京] 医院南扩工程塔吊安装施工方案(QTZ80F)
立即下载
等级:
文件 4MB
格式 doc
关键词: 塔吊安装施工方案
QTZ40C塔吊
塔机安装程序
内容简介 本工程总建筑面积为222164.8m2,其中地下建筑面积53029.8m2,地上建筑面积169135m2,自北向南依次由医技楼、住院楼及门诊楼组成。住院楼地上14层,建筑高度56.8m;医技楼地上六层,建筑高度25.5m;门诊楼地上5层,建筑高度21.0m;均设2层地下室。 根据建筑物布局,结构形式,总体施工部署,现场共布置5台塔吊,分别为1#、2#塔为65m,型号为6517,3#、4#为50m,型号为QTZ80F,5#塔40m型号为QTZ40C。 …… 安装难点 1、安装1号塔时,塔机平衡臂长度21.5米,由于场地局限,安装作业中必须进行塔机回转,周围
立即下载
[南京]医院扩建工程电梯井安全防护施工技术
立即下载
等级:
文件 129KB
格式 doc
关键词: 工程施工总结
电梯井安全防护施工技术
电梯井安全防护措施
井道防护措施
内容简介 当前建筑施工中电梯井道的防护,而施工中电梯井的安全防护是施工安全管理的重中之重,往往投入较大的人力物力也不易防护到位而造成安全隐患。如何能较降低成本且安全有效地对施工过程中的电梯井进行防护,成为迫切需要解决的问题。 …… 四、施工措施 4.1材料准备 长度在300mm~1500mm长Φ12~Φ14钢筋废料,起皮报废的废旧模板,铁钉。 4.2具体措施 4.2.1电梯井钢筋兜网的布置 1)材料:按照电梯井道尺寸加工钢筋网片,采用Φ12-Φ14@180的钢筋焊接网片,每边大于洞口尺寸150mm。按照电梯井道尺寸加工防护盖板,模板之间连接采用50mm宽
立即下载
南京鼓楼医院南扩工程
查看详情
浏览数:1128
查看详情