[分享]变电站接地工艺资料下载

发表于2019-05-21    

变电站接地工艺专题为您提供变电站接地工艺的相关资料与视频课程,您可以下载变电站接地工艺资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社建筑施工热点推荐

鲁班奖申报视频及获奖视频大集锦 立即试听

学员数 15931 好评率 100.00%

关键词: 鲁班奖申报视频

变电站接地工艺资料下载-鲁班奖申报视频及获奖视频大集锦 立即试听

变电站接地连接点施工工艺标准及施工要点 立即下载

等级:变电站接地工艺资料下载_1     文件 991.00KB 格式 doc

关键词: 变电站工程施工 施工工艺标准 变电站构架施工

变电站接地工艺资料下载-变电站接地连接点施工工艺标准及施工要点
内容简介 1、施工工艺标准   (1) 设备区构架接地端子高度、方向一致,接地端子顶标高≥500mm(场平±0mm),且接地端子底部与保护帽顶部距离≥200mm。   (2) 接地引下线沿构架正面引出,接地引下线引出方位与架构接地孔位置对应,并应露出保护帽。   (3) 接地螺栓规格:接地排宽度25~40mm≥M12 或2×M10,接地排宽度50~60mm≥2×M12,接地排宽度60mm 以上≥2×M16 或4×M10。   (4) 接至电气设备上的接地线应采用镀锌螺栓连接。有色金属接地线可用螺栓连接、压接、放热焊接方式连接,用螺栓连接时应设置防松螺母或防松垫片,确保紧密牢固。
立即下载

变电站设备支架接地连接点施工工艺标准及施工要点 立即下载

等级:变电站接地工艺资料下载_2     文件 1.87MB 格式 doc

关键词: 变电站工程施工 施工工艺标准 变电站构架施工

变电站接地工艺资料下载-变电站设备支架接地连接点施工工艺标准及施工要点
内容简介 1、施工工艺标准   (1) 设备支架接地端子高度、方向一致,接地端子顶标高≥500mm(场平±0mm),且接地端子底部与保护帽顶部距离≥200mm。   (2) 设备接地安装,接地引下线与设备支架连接时采用螺栓连接,接触面应严密无缝隙。重要设备应有2 根与主接地网不同地点分别连接的接地点。每台电气设备应以单独的接地体与接地网连接,不得串接在一根引下线上。   (3) 接地引下线露出地面部分应横平竖直。   (4) 质量标准应满足GB 50169 等相关规程、规定要求      2、施工要点   (1) 接地扁钢型号符合设计接地计算要求。现场材料具备出厂合格证。   (2)
立即下载

放热焊接法在变电站接地网中的工艺特点及应用 立即下载

等级:变电站接地工艺资料下载_3     文件 177.00KB 格式 pdf

内容简介  本文论述了放热焊接法的工艺特点及在变电站接地网中的应用,并与传统的连接方式进行了比较。
立即下载

变电站电气安装施工的工艺做法,实例对照清晰解读! 查看详情

浏览数:1082 变电站接地工艺资料下载-变电站电气安装施工的工艺做法,实例对照清晰解读!

结合实例,解读变电站电气工程施工的工艺做法。主要从以下七大方面:①设备安装、②母线安装、③屏柜安装、④接地装置施工、⑤电缆敷设、⑥防火封堵、⑦二次接线,对影响工程质量的主要施工工艺要求进行了解读。 一、设备安装 工艺要求要点: 设备安装符合规范和制造厂要求,设备转动点动作灵活正确、可靠,接触良好,指示正确,电气、机械闭锁可靠,所有密封件密封良好,瓷件无损伤、裂纹,设备外观无损伤、无污染。 规范要点: 断路器及其操作机构的联动应正常,无卡阻现象;分、合闸指示正确;辅助开关动作可靠正确。 密度继电器的报警、闭锁定值符合规定;电气回路传动正
查看详情

220千伏变电站电气施工工艺策划64页 立即下载

等级:变电站接地工艺资料下载_4      文件 67.00KB 格式 doc

关键词: 电气施工工艺 变电站施工工艺

变电站接地工艺资料下载-220千伏变电站电气施工工艺策划64页
资料目录 一、编制说明1 二、编制依据2 三、标准工艺管理与应用组织机构3 四、标准工艺策划4 五、变电站设备安装施工工艺5 1、主变压器、油浸式电抗器安装(0102010101) 5 2、主变压器接地引线安装(0102010102) 7 3、中性点隔离开关安装(0102010201) 8 4、中性点电流互感器安装(0102010202) 9 5、中性点避雷器安装(0102010203) 10 6、油浸式站用变压器安装(0102020101) 11 7、配电盘(开关柜)安装(0102020201) 13 8、绝缘子串组装(0102030101) 14 9、支柱绝缘子安装(010203
立即下载

最新变电站设计标准工艺图集优化(附图多 内容完整) 立即下载

等级:变电站接地工艺资料下载_5     文件 9.50MB 格式 pdf

关键词: 电气培训讲义 变电站设计工艺图集 变电站防雷接地系统 变电站照明安装

变电站接地工艺资料下载-最新变电站设计标准工艺图集优化(附图多 内容完整)
资料目录 一、变电电气部分.............................3 第1条电容器、电抗器接地......................3 第2条二次设备室灯具..........................14 第3条构支架接地件............................18 第4条端子箱接地..............................26 第5条室内检修接地端子........................30 第6条建筑屋顶避雷带及其引下线断线盒..........34 第7条蓄电池室内的照明动力.............
立即下载

变电站电抗器围栏施工工艺标准 立即下载

等级:变电站接地工艺资料下载_6     文件 407.00KB 格式 doc

关键词: 变电站工程施工工艺标准 变电站施工方案 装饰装修施工方案

变电站接地工艺资料下载-变电站电抗器围栏施工工艺标准
内容简介 1 设计要求   (1)电抗器围栏高度、立柱间距、安装位置按设计图纸确定,加工前应根据实际的电抗器尺寸,核实围栏外接地体至电抗器接线端子的安全距离是否满足要求。   (2)电抗器围栏与基础连接采用插入式的连接方式,故围栏基础外露部分采用清水混凝土施工工艺,一次浇注成型,不得抹灰装饰,要求与防火墙、构支架保护帽等相同。   (3)基础可采用现浇或预制后埋设的方式,围栏内设置150mm厚C20素混凝土地面,标高平场地,按0.3%坡度坡向围栏外;为防止积水腐蚀立柱柱脚,立柱基础高出素混凝土地面100mm。   (4)材料要求:   第一,围栏立柱采用L45×5角钢制作,采用热镀锌
立即下载

变电站设备支架(混凝土结构)施工工艺标准及施工要点 立即下载

等级:变电站接地工艺资料下载_7     文件 526.00KB 格式 doc

关键词: 变电站工程施工 施工工艺标准 变电站构架施工

变电站接地工艺资料下载-变电站设备支架(混凝土结构)施工工艺标准及施工要点
内容简介 1、施工工艺标准   (1) 外观要求:混凝土电杆表面应平整光滑、色泽均匀,无蜂窝麻面、无明显模板接口、电杆钢圈处挡浆筋上部混凝土应完整,挡浆筋无锈蚀,外壁无露筋、跑浆、内表面混凝土塌落等现象、电杆不得出现纵向裂缝,横向裂缝的宽度≤0.1mm。   (2) 混凝土电杆型号、杆内配筋应符合设计要求。   (3) 混凝土设备支架安装要求:螺孔中心距偏差≤2mm,柱中心线对定位轴线位移≤10mm,上下柱接口中心线位移≤3mm,杆顶标高偏差±5mm。   (4) 焊缝高度、长度符合规范,焊缝均匀,无咬边、夹渣、气孔等现象。   (5) 混凝土设备支架接地应垂直、美观、朝向一致。质量
立即下载

变电站构架柱(环形混凝土电杆)施工工艺标准及施工要点 立即下载

等级:变电站接地工艺资料下载_8     文件 1.12MB 格式 doc

关键词: 变电站工程施工 施工工艺标准 变电站构架施工

变电站接地工艺资料下载-变电站构架柱(环形混凝土电杆)施工工艺标准及施工要点
内容简介 1、施工工艺标准      (1) 环形混凝土电杆表面应平整光滑、色泽均匀,无蜂窝麻面、无明显模板接口、电杆钢圈处挡浆筋上部混凝土应完整,挡浆筋无锈蚀,外壁无露筋、跑浆、内表面混凝土塌落等现象。   (2) 环形混凝土电杆型号、杆内配筋应符合设计要求。   (3) 环形混凝土电杆组装要求:长度偏差±15mm,弯曲度<3/2000 杆长,且≤25mm,结构根开±15mm,杆顶、钢帽平整度≤5mm。   (4) 环形混凝土电杆安装要求:中心线与定位轴线位移≤10mm,杯底安装标高偏差±5mm,垂直偏差<3/2000混凝土杆长,且≤25mm。   (5) 混凝土构架接地应垂直、美
立即下载

变电站工程构架柱(钢管结构)安装工艺标准及施工要点 立即下载

等级:变电站接地工艺资料下载_9     文件 787.00KB 格式 doc

关键词: 变电站工程施工 施工工艺标准 变电站构架施工

变电站接地工艺资料下载-变电站工程构架柱(钢管结构)安装工艺标准及施工要点
内容简介 1、施工工艺标准   (1) 钢构件无因运输、堆放和吊装等造成变形及涂层脱落。   (2) 构架镀锌层不得有黄锈、锌瘤、毛刺及漏锌现象。   (3) 单节构件弯曲矢高偏差控制在L/1500(L 为构件的长度)以内,且≤5mm,单个构件长度偏差≤3mm。   (4) 柱脚底板螺栓孔径偏差控制在±0.5mm 以内,螺栓孔位置偏差≤1mm。   (5) 构架接地端子高度及方向应统一。   (6) 构架排锌孔应在出厂前封闭。   (7) 构架柱应按设计要求设置排水孔和灌浆孔。   (8) 构架加工厂家应确保镀锌后的高强螺栓力学性能不低于设计要求,同时提供镀锌后螺栓的施工紧固力矩值。
立即下载

[江苏]500kV变电站工程施工质量情况介绍PPT(争创鲁班奖) 立即下载

等级:变电站接地工艺资料下载_10     文件 4.03MB 格式 ppt

关键词: 工程质量创优汇报 工程亮点策划 变电站工程质量创优 工程质量创优做法

变电站接地工艺资料下载-[江苏]500kV变电站工程施工质量情况介绍PPT(争创鲁班奖)
本工程围墙内占地面积4.87公顷,全站新建主控通信楼及3个继电器小室,总建筑面积1363m2。 远景建设6组1000MVA主变,本期新建2组,每台主变配置2组无功补偿装置;500kV远景出线8回,本期4回,采用HGIS设备;220kV远景出线24回,本期13回,采用户外GIS设备。 …… 工程亮点: 1、站区布置优化 2、建筑风格独特 3、构支架结构优化 4、采用管母焊接机器人工艺 5、采用墩台铝合金模板 6、移动车载式油化实验室 7、混凝土构件工厂化 8、电缆沟内工艺美观
立即下载

[广东]电网变电站精细化设计施工工艺标准(土建、电气、给排水) 立即下载

等级:变电站接地工艺资料下载_11      文件 6.42MB 格式 doc

关键词: 变电站工程施工 装饰装修工程施工 变电站接地网

变电站接地工艺资料下载-[广东]电网变电站精细化设计施工工艺标准(土建、电气、给排水)
资料目录 第1章 站区性建筑施工工艺技术要求 1 1.1 进站道路 1 1.2 进站大门 5 1.3 围墙 9 1.4 站内道路 14 1.5 电缆沟 21 1.6 操作小道 35 1.7 消防小室 37 1.8 护坡 38 1.9 挡土墙 40 第2章 建筑物施工工艺技术要求 44 2.1 墙体及抹灰 44 2.2 门窗 48 2.3 内装修 51 2.4 外装修 58 2.5 屋面 63 2.6 楼梯及栏杆 67 2.7 卫生间及卫生器具 70 第3章 构筑物施工工艺技术要求 74 3.1 防火墙清水混凝土工艺 74 3.2 构支架基础及保护帽工艺 77 3.3 设备基础工艺 8
立即下载

[广东]框架混凝土结构500kV变电站工程创鲁班奖工程质量情况汇报PPT 立即下载

等级:变电站接地工艺资料下载_12     文件 14.29MB 格式 ppt

关键词: 变电站工程创优汇报 清水混凝土工艺 水利工程创优汇报

变电站接地工艺资料下载-[广东]框架混凝土结构500kV变电站工程创鲁班奖工程质量情况汇报PPT
工程占地总面积10.388hm2,站内主体建筑物为框架混凝土结构,建筑面积1585m²,高抗容量:3×2×60MVar,本期无功补偿容量3×3×60MVar,批准动态概算50106万元。 工程建筑物梁板柱均采用清水混凝土工艺,体形方正、表面平整光滑、蝉缝规则、颜色均匀,结构转角均采用圆形倒角工艺,精致美观。 500kV构架采用联合格构式结构型式,既充分节约了占地,又使各构架有机地组合成整体结构,结构受力清晰、合理。出线构架柱、中间构架柱、母线构架柱均采用矩形变截面格构式柱,构架横梁采用矩形断面格构式钢梁,梁上下弦杆分别与梁柱节点板螺栓连接。格构式梁、柱的主材及腹杆选用角钢,
立即下载

变电站输出工程项目管理实施规划(附图丰富) 立即下载

等级:变电站接地工艺资料下载_13      文件 11.81MB 格式 doc

关键词: 项目施工管理 项目质量管理 项目管理规划

变电站接地工艺资料下载-变电站输出工程项目管理实施规划(附图丰富)
内容介绍: 一、编制依据 二、工程概况与工程实施条件分析 三、项目施工管理组织机构 四、工期目标和施工进度计划 五、质量管理体系 六、安全管理体系 七、环境保护与文明施工体系 八、工地管理和施工平面布置 九、施工方法与资源需求计划 十、施工管理与协调 十一、标准工艺施工 十二、创优策划 十三、施工新技术应用 十四、主要技术经济指标 ...... 工程设计特点: 1、本工程为110kV输电线路,双回路架设和110kV输电线路改造
立即下载

此时有人在和您一起浏览 建筑热点