喷淋系统安装方案专题为您提供喷淋系统安装方案的相关资料与视频课程,您可以下载喷淋系统安装方案资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社建筑施工热点推荐。
装饰装修全流程项目实操培训
立即试听
学员数 179
好评率 100.00%
关键词: 装修培训课程装修
装修施工管理
装修施工准备
装饰装修竣工验收
立即试听
知名企业安装塔吊喷淋系统施工方案
立即下载
等级:
文件 217.50KB
格式 doc
本资料为知名企业安装塔吊喷淋系统施工方案,doc格式,共11页 工程概况: 本工程位于桐庐县下轮村学圣路北侧,在建一号路西侧,在建云栖路东侧,在建教育路南侧。 本项目总用地面积为44771平方米,总建筑面积约13.7平方米,由1~8#楼及地下车库组成,其中5#及8#楼为框架剪力墙结构,其余为框架结构,建筑高度最高约65m。1#楼2~7层,最高约39m,2#及3#楼4层,4#、6#及7#楼3层,5#及8#楼13层;1#楼无地下室,2~8#楼地下一层,局部地下二层。 目 录 一、编制依据...................
立即下载
汇总:消防喷淋系统安装易出现的25种通病!
查看详情
浏览数:1495
关键词: 消防喷淋系统
水喷雾灭火系统
喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求。 产生原因及后果:达不到使用功能要求或造成误报。 防治措施及相关规定:水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指示器安装应距弯头处至少15cm和距阀门处至少60cm。管道开孔要用专用工具,确保开孔在
查看详情
消防喷淋系统安装过程中常见的质量通病以及防治
查看详情
浏览数:993
喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求。 产生原因及后果: 达不到使用功能要求或造成误报。 防治措施及相关规定: 水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指示器安装应距弯头处至少15cm和距阀门处至少60cm。管道开孔要用专用工具,确保开孔在管道中心垂直线上,并将管膛清扫干净。
查看详情
消防喷淋系统安装易出现的25种通病!
查看详情
浏览数:538
关键词: 消防喷淋系统安装
工程质量通病
喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 01通病自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果:达不到使用功能要求或造成误报。 防治措施及相关规定:水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指示器安装应距弯头处至少15cm和距阀门处至少60cm。管道开孔要用专用工具,确保开孔在管道中心垂直线上,并将管膛清扫干净。
查看详情
西乡立交桥底绿化安装自动喷淋系统工程项目施工设计图(CAD)
立即下载
等级:
文件 3.56MB
格式 rar
功能:交通道路
设计内容:其他系统
设计阶段:施工图设计
图纸张数:10张以下
管道方式:暗沟
设计时间:2017年
以下是部分展示内容,详细请下载。 内容简介: 设计范围及依据:本工程为宝安区的广深公路与西乡大道交叉的西乡立交桥下灌溉施工设计,根据国家现行有关给水、排水等设计规范及规程进行设计。 设计水源:浇灌水源采用市政生活给水,市政水压为确保浇灌系统的稳定运行。 应保证水源水质在200目以上,必须在首部加装过滤装置。 部分设计说明 西乡段地喷头平面设计布置图 ARV 进排气阀安装示意图 滴灌管与UPVC管连接图 地埋式喷
立即下载
25种消防喷淋系统易出现的通病
查看详情
浏览数:611
关键词: 自动喷水灭火系统信号阀
预作用系统中压缩空气供气管
通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果:达不到使用功能要求或造成误报。 防治措施及相关规定:水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指示器安装应距弯头处至少15cm和距阀门处至少60cm。管道开孔要用专用工具,确保开孔在管道中心垂直线上,并将管膛清扫干净。 通病2 自动喷水灭火系统信号阀安装在水流指示器的后边,并相互直接连接 产生原因及后果:信号阀不灵敏,甚至不能显示管中水流动的情况,且将其传送给消防系统指挥中心。 防治措施及相关规
查看详情
自动喷淋防尘施工方案
立即下载
等级:
文件 991.52KB
格式 docx
关键词: 自动喷淋防尘施工
自动喷淋防尘
科技示范成果
本资料为自动喷淋防尘施工方案,doc格式,共44页 工程概况: 本工程项目位于北京市西五环西黄村地区,须洒水降尘面积为441167.144㎡,散布在9块不规则的拆迁地块。为了相应国家及北京市防尘治理总体要求,本工程的喷淋系统确保在任何天气情况下在3~4个小时内完成一次整场的浇灌任务,使现场裸露土地不起尘、不扬沙,保证现场土地湿润,土地表面含水率30%左右。本工程的喷淋系统采用全自动全覆盖喷淋系统,是一个实时监测施工现场环境的自动气象站(对多组气象要素进行监测温度、湿度、土壤湿度、风向等),通过无线接收模块把数据实时的传输到中央控制电脑进而控制喷头,即达到降尘、防
立即下载
消防喷淋系统施工过程及需注意的问题
查看详情
浏览数:1368
壹 准备过程 任何工程的准备工作都是不可轻忽的重点步骤,消防喷淋系统的施工也不例外,其具体准备分为3部分。 1、材料准备 这里的材料主要是指各种资料材料,包括施工需要的各类图纸和技术文件等。图纸中必须要有整体的系统图、安装图、平面布置图,还要有施工中所使用的设备材料的明细表等; 技术文件中则必须包括建筑消防规范和施工安装的技术要求等。这些资料是施工的重要参照标准和质量依据。 2、交流准备 合理设置临时的消防控制室,而且为了确保工程的理论和实际不出现偏差,在施工准备阶段,设计人员需要对实际施工人员实行技术交底。
查看详情
消防喷淋系统调试讲解演示文稿
立即下载
等级:
文件 454.00KB
格式 ppt
资料目录 消防喷淋系统简介 系统调试 安装调试注意事项内容简介 消防喷淋系统调试讲解 湿式系统原理图
立即下载
办公楼自动喷淋系统安装工程预算实例
立即下载
等级:
文件 18.00KB
格式 xls
关键词: 安装工程预算书
自动喷水灭火系统安装
消防工程预算
内容简介 办公楼自动喷淋系统安装工程预算实例,EXCEL格式,本预算实例含单位工程费用表,单位工程概预算表,单位工程主材表,可供同类项目参考。 单位工程概预算表