临时用电专项施工技术方案专题为您提供临时用电专项施工技术方案的相关资料与视频课程,您可以下载临时用电专项施工技术方案资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社建筑施工热点推荐。
[和记黄埔]现场施工临时用电设计方案(附计算书,共13页)
立即下载
等级:
文件 117KB
格式 doc
关键词: 临电施工技术要求及临电管理与维护
安全保证措施
现场安全用电和消防措施
【和记黄埔】现场施工临时用电设计方案(附计算书,共13页),Word格式 1、地理位置 西安交大第一医院院内 2、建设项目简介 西安交大第一医院1#、2#高层住宅楼,总建筑面积72469平方米,剪力墙墙结构,建筑总高度97.8米,主楼地上三十三层,地下一层,裙房为框架结构,地上二层,和主体完全脱开。 3、施工现场临电情况 现场临电总电源业主提供2台630KVA变压器,总容量为1260KVA。施工用电总负荷为1178KVA;配电室位于现场西北侧。 目 录 目录 一、工程概况 二、临电设
立即下载
[成都]某文化体育中心项目临时用电方案(附计算书,共26页)
立即下载
等级:
文件 799KB
格式 docx
关键词: 编制说明及工程概况
现场总体布置
临时用电设计
安全用电措施及电气防火措施
【成都】某文化体育中心项目临时用电方案(附计算书,共26页),PPT格式 主要内容: 1 编制说明及工程概况……………………………………………………………………………………1 1.1编制依据…………………………………………………………………………………………………1 1.2工程概况…………………………………………………………………………………………………1 1.3编制说明…………………………………………………………………………………………………1 2 现场总体布置…………………………………………………………………………………………….
立即下载
临时用电施工方案技术交底
立即下载
等级:
文件 1MB
格式 docx
关键词: 施工方案交底
临时用电技术交底
施工技术交底
本资料为临时用电施工方案技术交底,共5页 临时用电施工方案交底
立即下载
地标性超高层金融中心项目施工现场临时用电方案(60页)
立即下载
等级:
文件 15MB
格式 pdf
关键词: 临时用电方案
临时用电设计
安全用电措施
防雷接地设计方案
施工现场目前由业主提供的800kVA 的变压器三个,均设置在施工现场的西北角,故现场12 台一级配电柜(400A)的电源均从西北角的变压器引出,电缆沿基坑周边根据现场实际情况布设。 在一级配电箱定位和电缆敷设前,考虑地面及地下用电尽量用1#变压器(特别是办公室用电),因为3#变压器要在结构施工到35 层、2#变压器在土建施工至79 层时陆续移位到主楼35 层及79 层。 现场采用TN-S三相五线制接零保护系统供电。本工程应达到“三级配电,两级保护”的要求。 …… 三、临时用电设计 3.1 现场临电设置 3.2 临电负荷计算
立即下载
框剪结构住宅楼工程临时用电工程施工方案(55页)
立即下载
等级:
文件 647KB
格式 doc
关键词: 建筑工程施工方案
临电工程施工方案
【概况】 框剪结构住宅楼工程临时用电工程施工方案,55页,包括工程概况、施工部署、施工技术进度、质量安全保证、施工方案、施工工艺流程等,可供参考学习。 …… 本标段为29层商住楼2栋、30层商住楼2栋、34层商住楼1栋一层地下室。工程总地上建筑面积约116793.34m2,住宅地上面积约为92029.34m2,地下面积约24694m2。住宅楼层数为29F/31F/33F/34F,商业为1F。 …… 工地临时水电规划: 1、由专人负责工地临时用水用电主干网的施工及日常管理 2、塔吊采用专用电缆VV22-3*35+2*16&nb
立即下载
[贵州]框剪结构商住楼工程临时用电施工方案(95页)
立即下载
等级:
文件 1MB
格式 doc
关键词: 临电工程施工方案
建筑工程施工方案
临电施工布置
[贵州]框剪结构商住楼工程临时用电施工方案,95页,包括工程概况、施工部署、施工方案、施工技术措施、安全文明施工等,可供参考学习。 …… 框支剪力墙结构,8万平方米建筑面积,钢筋砼人工挖孔桩,独立基础,条形基础,设计使用年限50年,结构安全等级二级,结构抗震等级6度设防。 …… 第一章 编制依据及原则 第二章 工程概况 第三章 施工现场用电机械设备投入 第四章 用电负荷计算 第五章 绘制临时供电施工图 第六章 用电房用电布置图 第七章 安全用电管理制度和技术措施 第八章 安全用电防火措
立即下载
热电厂临时用电施工组织设计
立即下载
等级:
文件 142KB
格式 doc
关键词: 电气施工组织设计
临时用电负荷
临电施工技术要求
用电负荷计算
工程内容主要包括:锅炉本体、干煤棚设备、煤廊、工艺管线、防腐保温、电气设备及热工仪表安装。整个工程施工面较大,各工种交叉较多,业主在冷却塔南侧附近原配有箱变1处变压器容量为500KVA,按业主要求,由箱变送电源至现场供施工临时用电,用电计量设在供电系统总箱内;临时用电将考虑设两个总配电箱,7个分配电箱,具体位置和区域见平面布置图及干线平面布置图。 本资料为热电厂临时用电施工组织设计,共15页。 临时用电负荷 临电施工技术要求 用电负荷计算
立即下载
房建施工技术员晋升训练营
立即试听
学员数 1642
好评率 98%
关键词: 房建施工技术员
施工方案编制
技术交底编制
房建读图识图
施工组织设计
立即试听
房建施工全阶段技术管理详解
立即试听
学员数 3533
好评率 98%
关键词: 房建施工
施工技术
技术管理
施工全过程
立即试听
[浙江]跨海大桥106m长桩基施工技术方案56页
立即下载
等级:
文件 3MB
格式 doc
关键词: 路桥施工方案
跨海大桥施工方案
桩基施工方案
钢护筒施工工艺
资料目录 一、编制说明- 1 - 1、编制依据- 1 - 2、编制目的- 1 - 3、适用范围- 1 - 二、工程概况- 1 - 1、工程简介- 1 - 2、桩基工程数量及特点- 2 - 2.1、桩基主要工程数量- 2 - 2.2、桩基施工特点- 2 - 3、水文地质条件- 3 - 3.1、水文特征- 3 - 3.2、工程地质- 3 - 3.3、气象- 4 - 3.4、风况- 4 - 4、施工平面布置- 4 - 三、施工准备情况6 1、人员准备6 2、技术准备6 3、材料准备7 4、测量、试验准备7 四、施工工艺8 1、钢护筒施工8 1.1、钢护筒验算8 1.2、钢护筒加工及运输8
立即下载
公路工程施工技术规范/施组/方案,没有比这更全的了!
查看详情
浏览数:14679
回复数:21
公路工程常用施工技术规范、公路工程施工组织设计、公路工程施工方案,公路工程标准化手册! 常用公路工程资料汇总收集 大家点击标题即可跳转到下载页面,不断更新中 有需要其他相关公路工程方面的资料,可以回帖~ ◆◆◆ 最新发布 公路工程施工现场常见安全隐患大全369页(大量案例图片展示) 公路工程施工现场临时用电常见安全问题图集(200余页) 公路工程施工现场机械设备常见安全隐患图片集(100页) 公路工程施工现场临时用电常见安全隐患(101页) 公路工程施工现场常见三违行为图片展示(高处作业、临时用
查看详情
[上海]正循环成孔灌注桩施工方案(附临时用电施工方案 深化图)
立即下载
等级:
文件 9MB
格式 doc
关键词: 岩土施工方案
桩基础施工方案
正循环成孔灌注桩
临时用电方案
桩数:1600根桩径:500-999mm桩基设计等级:甲级桩基类型:泥浆护壁钻孔灌注桩桩基施工方法:钢护筒埋设,泥浆护壁,钢筋笼骨架制作与吊入桩基检测方法:声波透射法桩基图纸:10张以上编制时间:2012年资料目录 1、工程概况 1 1.1工程地理概况 1 1.2工程概述 1 1.3工程特点及难点 2 1.4 与本工程项目有关单位 2 1.5工程目标 2 1.6工程地质和周边环境概况 2 2、编制依据 4 3、施工前期准备及施工总平面布置 4 3.1 施工前期准备 4 3.2 施工总平面布置图 5 4、工程量一览表 6 5. 灌注桩工程 6 5.1试成孔施工技术要求 6 5.2试桩、
立即下载
施工现场临时用电如何做?这些强制性标准得知晓
查看详情
浏览数:272
建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1采用三级配电系统 2采用TN-S接零保护系统 3采用二级漏电保护系统 临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,有电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电施工组织设计应补充有关图纸资料。 临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。 临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐患必须及时处理,并应履行复查验收手续。&
查看详情
工地现场临时用电,务必先看完这条
查看详情
浏览数:527
简介:9、配电室和控制室的基本要求及规定(1)应靠近电源并设立无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质和无振动的地方;(2)应自然通风,并有防雨雪、防动物进入措施;(3)配电室的建筑物的耐火等级不应低于3级,室内应配置消防用品;(4)配电室内必须保持规定的操作,维修通道光度,保持清洁,严禁设置杂物,门应外开,并配锁。整体防爆是指在爆炸危险区内,安装使用的电气动力、通讯、照明、控制设备、仪器仪表、移动电气设备(包括电动工具)及其输配电线路等,应全部按爆炸危险场所的等级采取相应的措施,达到要求。 工地现场临时用电,务必先看完这 工地施工情况复杂多变,客观上又造成了临时用电的
查看详情
名企编制建筑施工现场临时用电安全技术交底
立即下载
等级:
文件 2MB
格式 pdf
关键词: 安全技术交底
施工技术交底
临时用电安全
现场配电设施布置
资料目录 一.执行规范及依据 二.临时用电管理 三.配电系统及技术措施 四. 保护系统 五. 施工现场照明 六. 配电箱标识标记内容简介 资料为建筑施工现场临时用电安全管理综合技术交底内容,资料为PDF格式,共计61页,编制于2014年,内容详细具体,附有实景图片展示,内容参考价值大,推荐参考。 …… 配电系统及技术措施: 1.配电及保护系统的确定 2.配电设施及用电设备安装或使用前的检查 3.外电防护 4.电源及配电室 5. 现场配电设施布置 …… 施工现场搅拌机控制箱存在的缺陷: 缺陷一、三芯电缆缺保护零线 缺陷二、箱门无跨接
立即下载
大穿插施工实例解析|施工现场临时用电如何做
查看详情
浏览数:719
一、大穿插施工的定义 大穿插施工是在主体施工的同时,将后续工作分层合理安排,实现主体结构、二次结构、室内装修、外立面装饰的施工流水段划分,每个施工段进行合理的工序分解,按工序组织等节奏流水施工,形成空间立体交叉作业,每个施工工序由一个专业施工队伍负责施工,总包合理协调分配劳动力,组织整体大穿插施工,从而达到专业人员流水作业,提高工作效率,稳定施工质量,缩短工期,节约成本,实现精细化管理的目的。 大穿插施工适用于所有高层住宅项目施工,包括主体结构、二次结构和装饰装修施工的整个过程。 施工要点 大穿插施工对项目部组织策划要求高,施工计划要精细周密,必须考虑到
查看详情
施工现场临时用电配电箱(柜) 标准化配置图集
查看详情
浏览数:3547
回复数:6
该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现
查看详情
需牢记 | 施工现场临时用电安全知识50问
查看详情
浏览数:565
1、施工现场临时用电什么情况下需编制临时用电施工组织设计? 答:用电设备在5台及5台以上或设备总用量50KW及50KW以上。此外应编制安全技术措施。 2、变配电室要求做到“五防一通”指的是什么? 答:五防:即防火、防水、防雷、防雪、防小动物。一通:即保持通风良好。 3、使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有什么防护措施? 答:防护性接地或接零。 4、对电击所致的心博骤停病人实施胸外心脏挤压法,应该每分钟挤压多少次? 答:60~80次。 5、施工现场临时用电采用三级配电箱是指哪三级?
查看详情
临时用电的常见问题,这么明显都没注意,难怪你会被电到!
查看详情
浏览数:596
关键词: 临时用电施工
临时用电常见问题
总结施工现场临时用电常见问题: 1. 临时用电施工组织设计的编制质量普遍较差,内容不全,方案编制者基本上不是专业电器技术人员编制的。 2. 临时用电安全技术档案不齐全。电气设备的试、检验凭单和调试记录不全,接地电阻、绝缘电阻的检测资料假的多真的少,漏电保护器漏电动作参数基本没有测定,电工安装、巡检、维修、拆除工作记录大部分没有或不全。 3. 在外电架空线路附近施工、搭设临时设施、吊装时不编制专项施工方案,外电防护符合要求的不多见。 4. 三级配电系
查看详情