一、板、墙未布置梅花形排列的拉结钢筋 人民防空工程质量验收与评价标准》(RFJ01-2015)6.5.4 拉结钢筋设置应符合下列规定: 1)拉结钢筋应呈梅花形布置,并有效拉结在两层钢筋网节点上; 2)当拉结钢筋兼作受力箍筋时,其直径不小于 6mm、间距不大于 500mm; 3)拉结钢筋应设弯钩,弯钩直线段长度不小于 50mm; 4)拉结钢筋长度应能拉住最外层受力钢筋。     二、 门框门洞四角未按要求布置斜向加强筋 《人民防空工程质量验收与评价标准》(RFJ01-2015)第 7.2
查看详情

查看详情 人防工程施工及验收要点汇总

浏览数:576

人防工程施工及验收要点汇总
 一、板、墙未布置梅花形排列的拉结钢筋 《人民防空工程质量验收与评价标准》(RFJ01-2015)6.5.4 拉结钢筋设置应符合下列规定: 1) 拉结钢筋应呈梅花形布置,并有效拉结在两层钢筋网节点上; 2) 当拉结钢筋兼作受力箍筋时,其直径不小于 6mm、间距不大于 500mm; 3) 拉结钢筋应设弯钩,弯钩直线段长度不小于 50mm; 4) 拉结钢筋长度应能拉住最外层受力钢筋。     二、 门框门洞四角未按要求布置斜向加强筋 《人民防空工程质量验收与评价标准》(RFJ01
查看详情

查看详情 人防工程机电安装最全图文详解(必须收藏)

浏览数:1850

关键词: 人防工程机电安装 人防区预留预埋 人防施工注意事项

人防工程机电安装最全图文详解(必须收藏)
  一、人防区预留预埋一般要求 1、人防预留预埋的内容:人防区内各专业的预留预埋线管和套管。 2、各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均在平时预埋几根备用管,管径为65mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管。 3、各种穿越外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的电缆管线作好预埋,预留备用管,并作好防护密闭或密闭处理。 4、由地下室配电房各引一路低压电缆至各人防区配电箱,相邻地块战时区域电站引来的人防电源作为战时备用电源。战时电源临战时需在3天转换时限内完成调试,平时做好电源回路的预埋管工作。 5、各种设备
查看详情

查看详情 地下室人防工程机电安装最全图文详解

浏览数:840

地下室人防工程机电安装最全图文详解
 5、各种设备安装的预留孔洞。&nbs
查看详情

查看详情 地下室人防工程机电安装最全图文详解(附安装图集)

浏览数:1241

地下室人防工程机电安装最全图文详解(附安装图集)
查看详情 人防工程施工注意事项

浏览数:2401 回复数:6

人防工程施工注意事项
【说明】本文来自“筑龙监理”官方微信,订阅号:zhulongjianli,欢迎订阅。  防空地下室施工须按《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)、《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004)、《人民防空工程质量检验评定标准》、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)等有关设计和施工规范施工。施工图须按人防主管部门或其委托审查机构审查合格,方可施工。结合施工现场检查情况,本文将以土建、安装及安全施工三个方面具体阐述在实际施工中遇到的有关问题。  第一部分:土建施工  一、说明  1、为保证施工质量,工程施工中
查看详情

查看详情 一份详细的人防工程监理规划细则,收藏啦!

浏览数:883

关键词: 监理规划细则 工程质量目标控制

一份详细的人防工程监理规划细则,收藏啦!
   一工程项目概况:1、工程名称: 2、建设地点: 3、本工程抗力为等级,级人员掩蔽所㎡及兼顾人防地下室㎡;地下人防建筑面积㎡,抗力等级为常、战时用途为人员掩蔽所、平时用途停车库使用,基本满足政策规定要求。 二监理工作范围:根据工程建设监理合同的协定,该工程项目的监理工作范围为地下室人防工程施工阶段全过程监理。 三监理工作内容:根据工程建设监理合同的商定及业主所委托的权限范围,具体工作内容如下: (一)、施工准备阶段: 1、根据土建合同或经业主同意,审查确认分包单位的技术资质。 2、监督、检查
查看详情

查看详情 人防通风、消防排烟工程质量控制要点

浏览数:270

人防通风、消防排烟工程质量控制要点
控制要点 一、对通风管道制作的要求进行检查 检查通风管道穿越防护密闭墙、密闭墙的预埋密闭穿墙短管。通风预埋密闭短管采用厚度不小于3mm钢板机械卷制成形(其厚度还应根据预埋管管径大小确定,使预埋管不致变形),防爆超压排气活门的预埋短管其厚度为6mm,密闭短管中间应设密闭肋,密闭肋厚度为5mm,密闭肋高度为50mm,密闭肋与短管应双面满焊、焊缝严密。密闭穿墙短管两端深处墙面的长度应大于100mm,管道内外部除与混凝土接触部分外均应刷两道防锈漆。 二、对风管连接处制作的要求进行检查 对染毒区的通风管道连接方法及密封进行检查。如无设计要求,其风管厚度应采用大于等
查看详情

查看详情 消防排烟与人防通风工程质量的控制要点

浏览数:1055

消防排烟与人防通风工程质量的控制要点
一、对通风管道制作的要求进行检查 检查通风管道穿越防护密闭墙、密闭墙的预埋密闭穿墙短管。如无设计要求,其风管厚度应采用大于等于3mm
查看详情

查看详情 人防工程做法还不清楚,这篇干货教你搞清楚人防施工注意事项

浏览数:1469

关键词: 防爆波电缆井 质量验收规范 安全技术交底

人防工程做法还不清楚,这篇干货教你搞清楚人防施工注意事项
 人防工程施工注意事项 防空地下室施工须按《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)、《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004)、《人民防空工程质量检验评定标准》、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)等有关设计和施工规范施工。施工图须按人防主管部门或其委托审查机构审查合格,方可施工。结合施工现场检查情况,本文将以人防土建、安装及安全施工三个方面具体阐述在实际施工中遇到的有关问题。 第一部分:人防土建施工 一、说明 1.为保证施工质量,工程施工中应对隐蔽工程进行跟踪并作好记录,并应进行中间或分项检验
查看详情

查看详情 人防工程施工注意事项,这个你得知道!

浏览数:1586

人防工程施工注意事项,这个你得知道!
 第一部分:土建施工 一、说明 1.为保证施工质量,工程施工中应对隐蔽工程作好记录,并应进行中间或分项检验,合格后方可进行下一工序的施工。 2.人防工程在土建
查看详情

立即下载 [上海]某学校暖通施工图(含通风管平面、空调机房及冷冻机房大样、人防图纸等)

等级:管道穿越人防部位图片资料下载_1 管道穿越人防部位图片资料下载_2 管道穿越人防部位图片资料下载_3 管道穿越人防部位图片资料下载_4 管道穿越人防部位图片资料下载_5 管道穿越人防部位图片资料下载_6 管道穿越人防部位图片资料下载_7      文件格式:zip     文件大小:11.31MB

[上海]某学校暖通施工图(含通风管平面、空调机房及冷冻机房大样、人防图纸等)
  • 设计说明:有

  • 建筑功能:教育

  • 建筑面积:36873㎡

  • 地上层数:11层

  • 地下层数:1层

  • 设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源

 一、设计范围 根据业主要求对教学楼和学院楼作中央空调设计;对设备用房作机械通风设计;对厕所等作机械排风设计;对地下汽车库作机械排风(兼排烟)设计;对中庭、大报告厅、阶梯教室等作排烟设计;对消防前室和楼梯间作防烟设计;地下一层人防物资库的人防设计。厨房用燃气系统由业主委托燃气设计单位另行设计,不在本次设计范围内,本次设计仅预留煤气表间。 二、冷热源 1. 由于本工程所处位置不能设置锅炉房,为了解决生活热水热源需求,经多方评审,空调的冷热源以及生活热水的热源采用地源热泵形式。按照生活热水所需热量选用两台带全热热回收功能的地源热泵机组,机组制冷量为733.3