浏览数:2748 标准养护混凝土试块资料下载-一分钟学会混凝土试块留置问题

混凝土试块的留置是很重要的,关系到结构安全的问题,所以作为工程技术人员一定要懂。  一、普通混凝土试块留置组数要符合规范要求,符合要求同条件和标准养护试块放置位置。 1、当一次连续浇筑超过1000m³时,同一配合比混凝土每200m³混凝土取样不得少于一次。 2、每一楼层,同一配合比混凝土取样不得少于一次。 3、冬期施工还应留置负温转常温试块和临界强度试块。 4、每次取样至少留置一组标准养护式件,同条件养护式件的留置组数应根据实际需要确定(一般不少于2组)。 二、抗渗混凝土试块留置组数要符合规范要求,同条件和标准养护试块放置位
查看详情

混凝土试块组数你留对了没有 查看详情

浏览数:1504 标准养护混凝土试块资料下载-混凝土试块组数你留对了没有

一、标准养护试块 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)2010版及2015新版要求一致:每次浇筑,同一配合比混凝土,每100方留一组,不足100方按100方计。连续浇筑超过1000方的,每200方留一组,不足200方按200方计,后浇带、筏板基础浇筑时外墙要单独留试块。灌注桩每浇注50方必须有1组试件,小于50方的桩,每根桩必须有1组试件。  二、抗渗试块 《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2011)4.1.11规定:同一配合比混凝土,每500方留一组,不足500方按500方计,每项工程不少于2组,一般龄期为2
查看详情

混凝土试块的分类及留置要求,全拿走 查看详情

浏览数:1456 标准养护混凝土试块资料下载-混凝土试块的分类及留置要求,全拿走

混凝土试块分类: ①混凝土标准养护试块;②混凝土同条件600℃试块;③混凝土同条件拆模试块;④混凝土负温转正温试块(仅冬期施工时留置);⑤混凝土负温转常温试块(仅冬期施工时留置);⑥混凝土受冻临界强度试块(仅冬期施工时留置);⑦抗渗试块(仅抗渗混凝土留置)。 注:冬期施工规程JGJ104-2011中规定:根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5d高于5℃即解除冬期施工。 普通混凝土试块:每组3块;试块尺寸一般为100mm见方、150mm见方或200mm见方;检测项目:混凝土试块抗压实验。
查看详情

[河南]混凝土框架结构教学楼混凝土试块留置方案 立即下载

等级:标准养护混凝土试块资料下载_1     文件 145.00KB 格式 doc

关键词: 混凝土试块留置方案 凝土试块留置计划 试块的留置方法

标准养护混凝土试块资料下载-[河南]混凝土框架结构教学楼混凝土试块留置方案
资料目录 目录: 第一章 工程概况 3 第二章 编制依据 4 第三章 施工部署 5 3.1试块的留置方式和养护: 5 3.2试块强度试验: 5 3.3试块强度评定 6 第四章 施工方法 8 4.1预控计划 8 4.2试块的留置方法 8 第五章 凝土试块留置计划 10 5.1混凝土试块留置计划 10 5.2地下室车库规划 11 第六章 管理与控制 12 6.1质量保证体系 12 6.2施工质量通病的防治 15 6.3安全保证体系及措施 17 第七章 附图表 19 7.1质量管理保证体系图 19 7.2 安全管理体系框图 20内容简介 工程概况:    该工程属于框架结构;总建
立即下载

试块还是要老老实实的做,不能偷懒! 查看详情

浏览数:787 标准养护混凝土试块资料下载-试块还是要老老实实的做,不能偷懒!

诗曰: 大学毕业到工地,腿勤手勤不生气。 整整资料做试块,谁喊帮忙马上去。 今日话题依然是: 一本正经的胡说八道 这首诗里有个名词叫试块。 啥叫试块呀? 其实就是酱紫的一个东东:   小白问:它是干什么的呢? 在浇筑混凝土的时候,要把混凝土取一点,装进模子里。   养护一定时间后,送到试验室进行试压。   试块的强度就代表着混凝土的强度。 这件事情,是需要施工单位在监理单位的见证下去做的,所以叫见证取样。
查看详情

中建四局工程质量标准化图集(含模板、钢筋、混凝土等工程,附图多) vip 立即下载

等级:标准养护混凝土试块资料下载_2      文件 17.27MB 格式 pdf

标准养护混凝土试块资料下载-中建四局工程质量标准化图集(含模板、钢筋、混凝土等工程,附图多)
本资料为中建四局工程质量标准化图集,包含模板工程、钢筋工程、混凝土工程、砌体工程、抹灰工程、地面工程、屋面工程、细部构造、安装工程及后浇带施工质量控制部分,共106页,编制于2014年。 ...... 第一部分  施工质量管理要求说明 第二部分  施工质量管理标准化   第一章 模板工程质量控制      第一节、墙柱模板      第二节、梁模板      第三节、梁柱接头模板      第四节、楼梯模板      第五节、洞口模板      第六节、高低跨模板      第七
立即下载

混凝土工程施工质量标准化图册,照着做就对了! 查看详情

浏览数:1258 标准养护混凝土试块资料下载-混凝土工程施工质量标准化图册,照着做就对了!

本平台始终坚持免费为大家提供信息收集和展示,主要收集有:工程技术人才的招聘与求职;工程类的各种技术学习资料与经验;工程机械租赁与求租;机械师傅的招聘与求职。 如有相关信息需要发布,可以把信息编辑好直接发给我们或留言。还没关注的朋友,敬请关注;实时更新, 一、混凝土工程的一般规定 1、结构构件的混凝土强度应按现行最新标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规定分批检验评定。 2、其标准成型方法、标准养护条件及强度试验方法应符合普遍混凝土力学性能试验方法标准的规定。 3、同条件养护试块的留置应有留置方案。结构构件拆模、出池、出场、吊装、张拉
查看详情

混凝土工程施工质量标准化图册,高清施工过程照片! 查看详情

浏览数:811

关键词: 施工质量标准化 混凝土强度等级

标准养护混凝土试块资料下载-混凝土工程施工质量标准化图册,高清施工过程照片!
第一节 浇筑准备工作1、浇筑混凝土前,应清除模板内和钢筋上的垃圾及污染物;木模应浇水润湿,但不得积水,并将缝隙塞严以防漏浆。 2、泵送混凝土必须保证混凝土泵的连续工作;输送管道宜直,转弯宜缓,并有可靠的固定措施;进行泵送前,应预先用水泥砂浆或水泥浆润滑输送管道内壁。 3、对浇筑的部位、砼强度等级、施工缝留置、标高等要求必须交底到位。  固定泵管  泵管固定方法 第二节 混凝土浇筑1、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不得超过混凝土初凝时间,当超过时应留置施工缝。 2、混凝土运至浇筑地点时,并核对强度并进行坍落度检测,
查看详情

混凝土为什么规定28d的强度为标准强度? 查看详情

浏览数:2068 回复数:8

标准养护混凝土试块资料下载-混凝土为什么规定28d的强度为标准强度?
混凝土为什么规定28d的强度为标准强度 混凝土是靠水泥的胶结作用,逐渐硬化,而提高抗压强度的。由于水泥的结硬不是一下子就完成,而是随着时间的增加而逐渐完美的。在正常的养护条件下,前七天抗压强度增长较快,7d~14d之间增长稍慢,而28d以后,强度增长更是比较缓慢。 也就是说,28d以后抗压强度为标准强度,作为设计和施工检验质量的标准。显然,如果以小于28d的强度作为标准强度,将使混凝土的性能不能充分发挥。如果以大于28d的强度作为标准强度,虽然混凝土的性能可以充分发挥,但由于达到标准强度的时间过长,影响了施工进度。   混凝土为什么分强度等级
查看详情

图解标准化混凝土工程施工做法 查看详情

浏览数:773 标准养护混凝土试块资料下载-图解标准化混凝土工程施工做法

1:混凝土墙柱浇筑时,从下往上采用人工敲击模板,锤击间距200mm,边浇筑边锤击,有效控制表面气泡、蜂窝、麻面产生        2:墙柱超过2m,必须采用两次或两次以上分层浇筑完成,严禁一次浇筑        3: 墙柱边混凝土收面标高、平整度控制在3mm以内        4: 墙柱混凝土凿毛,表面凿毛面积≥70%        5: 墙柱单侧或两侧为吊模时,在阴角根部的位置增加钢丝网可有效防治烂根现象
查看详情

35步图解混凝土工程施工标准,混凝土施工就这么简单 查看详情

浏览数:339 标准养护混凝土试块资料下载-35步图解混凝土工程施工标准,混凝土施工就这么简单

来    源:网络 如有侵权,请联系删除 35步图解  1、混凝土墙柱浇筑时,从下往上采用人工敲击模板,锤击间距200mm,边浇筑边锤击,有效控制表面气泡、蜂窝、麻面产生  2、墙柱超过2m,必须采用两次或两次以上分层浇筑完成,严禁一次浇筑  3、墙柱边混凝土收面标高、平整度控制在3mm以内  4、墙柱混凝土凿毛,表面凿毛面积≥70%  5、墙柱单侧或两侧为吊模时,在阴角根部的位置增加钢丝网可有效防治烂根现象  6、 墙柱在支模前采用海棉垫做微调(只适用于
查看详情

5步图解混凝土工程施工标准,混凝土施工就这么简单 查看详情

浏览数:846 标准养护混凝土试块资料下载-5步图解混凝土工程施工标准,混凝土施工就这么简单

5步图解混凝土工程施工标准,混凝土施工就这么简单 如有侵权,请联系删除  35步图解  1、混凝土墙柱浇筑时,从下往上采用人工敲击模板,锤击间距200mm,边浇筑边锤击,有效控制表面气泡、蜂窝、麻面产生  2、墙柱超过2m,必须采用两次或两次以上分层浇筑完成,严禁一次浇筑  3、墙柱边混凝土收面标高、平整度控制在3mm以内  4、墙柱混凝土凿毛,表面凿毛面积≥70%  5、墙柱单侧或两侧为吊模时,在阴角根部的位置增加钢丝网可有效防治烂根现象  6
查看详情

借鉴丨为了减少施工质量通病,他们对混凝土施工进行了标准化 查看详情

浏览数:1670 标准养护混凝土试块资料下载-借鉴丨为了减少施工质量通病,他们对混凝土施工进行了标准化

一、原材料控制  1、根据工程规模选择有能力的商品混凝土供应商,并对其资质、生产能力进行考察。   2、混凝土供应前供应商应提交所需等级配合比,配合比经审核无误方可供料。混凝土抵达现场后应按批次检查入模坍落度,高层住宅不应大于180mm,多层住宅不应大于150mm。混凝土浇筑过程中,根据要求制作混凝土抗压、抗渗试块。   3、混凝土供应 3.1 商品混凝土采用搅拌输送车运输,在运输途中及等候卸料时,应保持搅拌运输车罐体正常转速,不得停转,从而保证混凝土拌合物的均匀性和工作性,防止混
查看详情

混凝土施工的详细步骤的注意事项,新手、老手均受益! 查看详情

浏览数:1688

关键词: 混凝土塌落度 质量通病防治

标准养护混凝土试块资料下载-混凝土施工的详细步骤的注意事项,新手、老手均受益!
一、施工前准备  1、准备工作 (1)技术准备:浇筑量、计划单、浇灌令及特殊要求; (2)现场准备:与模板、钢筋、安装的交接,作业机具的准备,浇筑路线及施工缝留设; 2、施工主要机具  3、工艺流程 工艺流程:钢筋、模板、预埋件验收→作业准备→混凝土搅拌、运输→混凝土浇筑与振捣→混凝土表面找平压实→混凝土养护 4、泵管的安装及布置    夏季混凝施工时,为更好控制混凝土入管温度,泵管采用麻袋覆盖。  如有水平管,不得直接搁置在钢筋面上,必须采取措
查看详情

现场施工混凝土难免有缺陷,推荐给你修补专项方案 查看详情

浏览数:2028 回复数:9

标准养护混凝土试块资料下载-现场施工混凝土难免有缺陷,推荐给你修补专项方案
一、混凝土缺陷修复 1、脚印修复 使用专业混凝土打磨机将板面脚印周围突起混凝土打磨平整,使其略低于楼板标高,清理灰尘并湿润后采用1:2~1:2.5聚合物砂浆抹平压实。 2、胀模 圈出胀模区域后,对待修补涨模部位的混凝土进行凿除,做到小锤细凿,避免损伤结构钢筋。要求凿成后的混凝土表面观感达到斩假石的效果,无松动石子及混凝土颗粒。 然后对凿除部位用毛刷刷干净,并用水冲洗,使其无松动石子及粉尘。 对修补处涂刷一层用相同的水泥做成水泥浆进行界面处理,以使混凝土面能结合良好,最后使用1:2聚合物砂浆找平抹光,加强养护。