地下室后穿墙防水专题为您提供地下室后穿墙防水的相关资料与视频课程,您可以下载地下室后穿墙防水资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社建筑施工热点推荐。
[天津]双子塔项目地下室防水施工方案(底板、外墙、顶板)
立即下载
等级:
文件 10MB
格式 doc
关键词: 地下室防水施工方案
地下室底板防水施工
地下室外墙防水施工
桩头防水施工做法
主要防水施工部位:地下室外墙防水,地下室顶板防水,屋面防水,外墙防渗漏
刚性防水材料:防水混凝土
改性沥青防水卷材:弹性体改性沥青防水卷材(SBS卷材)
防水涂料:聚氨酯防水涂料
本方案主要介绍地下结构防水施工措施和施工工艺。本工程基坑普遍区域底标高为-19.557米,塔楼区域底标高为-20.757m。地下室底板垫层厚度为100mm,防水层共57mm。地下室普遍区域底板厚度为1050mm,部分部位底板厚度为1450mm,塔楼区域底板厚度为2650mm;地下室底板、外壁及室外顶板等地下工程迎水面主体混凝土结构防水采用防水混凝土,防水混凝土的设计抗渗等级及侧壁为P10,室外顶板为P6,必须采用高频机械振捣密实,分层连续浇筑施工,分层厚度不大于500mm。 地下室底板防水卷材采用4mm耐盐碱性沥青防水卷材和3mm厚SBS改性沥青防水卷材;地下室外墙防水采用水泥基渗透
立即下载
[推荐收藏]地下室节点防水工艺做法大全!
查看详情
浏览数:499
关键词: 地下室节点防水
工艺做法大全
施工缝止水钢板 工艺说明:钢板的凹面应朝向迎水面,转角处止水钢板应做成45°角。止水钢板居中布置。橡胶止水带及钢板橡胶止水带做法同上。 施工缝止水条 工艺说明: 在浇筑混凝土时,在施工缝部位埋植30㎜×10㎜木条,沿墙厚居中留置出宽30 ㎜、深10 ㎜通长凹槽,混凝土接缝前将止水条放入凹槽内,用水泥钉固定。遇水膨胀止水条应具有缓胀性能,7d膨胀率不应大于低膨胀率的60%。 墙体竖向施工缝止水带 柔性穿墙管迎水面防水 工艺说明: 在进行大面积防水卷材铺贴前,
查看详情
地下室防水工程施工技术交底(SBS改性沥青防水卷材,47页,图文丰富)
立即下载
等级:
文件 58MB
格式 pptx
关键词: 地下室防水工程施工技术交底
SBS改性沥青防水卷材
地下室防水工程
沥青防水卷材
施工技术交底
本资料为地下室防水工程施工技术交底(SBS改性沥青防水卷材),共47页。 目录: 一、施工准备 二、施工说明(做法) 三、材料要求 四、施工工艺 五、验收标准 六、质量通病及预防措施 七、安全管理 相关图片: 基层处理 地下室外墙后浇带做法 地下室防水工程技术交底 地下室穿墙套管节点 地下室防水工程技术交底1 ……
立即下载
地下室节点防水工艺做法大全!
查看详情
浏览数:878
施工缝止水钢板 工艺说明:钢板的凹面应朝向迎水面,转角处止水钢板应做成45°角。止水钢板居中布置。橡胶止水带及钢板橡胶止水带做法同上。 施工缝止水条 工艺说明: 在浇筑混凝土时,在施工缝部位埋植30㎜×10㎜木条,沿墙厚居中留置出宽30 ㎜、深10 ㎜通长凹槽,混凝土接缝前将止水条放入凹槽内,用水泥钉固定。遇水膨胀止水条应具有缓胀性能,7d膨胀率不应大于低膨胀率的60%。 墙体竖向施工缝止水带 柔性穿墙管迎水面防水 工艺说明: 在进行大面积防水卷材铺贴前,应先穿好带有
查看详情
最详细的地下室防水工程施工做法
查看详情
浏览数:830
一、 结构自哈皓峰防水砼的施工 1 皓峰防水砼的材料及配比 水泥品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5级。粗骨料的自然级配适宜,粒径宜为5~40mm,含泥量不得大于1%。 防水砼的配合比要求:试配要求的抗渗强度比设计值提高0.2MPa;水泥用量不低于300kg/m3,掺有活性掺合料时不少于280kg/m3;砂率宜为35~45%,水灰比不大于0.55;坍落度不宜大于50mm。 2 施工要点 ⑴ 防水砼工程的模板应平整、拼缝严密不漏浆。一般不宜用螺栓或铁丝贯穿砼墙固定模板,当需用螺栓贯穿砼墙固定模板时,应采取止水措施。如采用工具式螺栓、螺
查看详情
想做好地下室和屋面防水,弄懂这30张图就够了!
查看详情
浏览数:571
地下室双层卷材防水做法及细部节点做法 由于 100 ㎜厚的 C15 混凝土垫层为非结构体系,而防水层为柔性材料在钢筋混凝土结构底板之间为软弱的夹层,因此 100 ㎜厚的混凝土垫层在整体结构荷载作用下必然发生裂缝,防水层如果紧密粘结在垫层上容易遭受“裂缝反射”破坏;故地下工程防水技术规范》(GB50108 4.3.16 条)明确规定柔性防水卷材在底板部分宜采用“空铺法或点粘法”。 1底板防水做法 对转角处以及平立面交接处、转折处设置附加层卷材,底板卷材与砖砌永久保护墙之间刷油满粘施工,卷材在临时保护墙部位点粘临时固定,详见下图所示: 2侧墙接茬
查看详情
[天津]住宅小区地下室防水施工方案(SBSⅡ卷材 满粘法)
立即下载
等级:
文件 4MB
格式 doc
主要防水施工部位:基础底板防水,地下室外墙防水,地下室顶板防水刚性防水材料:防水混凝土改性沥青防水卷材:弹性体改性沥青防水卷材(SBS卷材)主要施工方法:满粘法,空铺法防水施工主要机具:小平铲、钢丝刷、滚刷、汽油喷灯主要防水节点详图:底板防水作法、穿墙套管埋设件处防水做法、地下室顶板后浇带、地下室外墙后浇带防水施工方案编制时间:2015年资料目录 1编制依据2 2工程概况2 3施工布署2 3.1施工准备3 3.2技术准备3 3.3现场准备4 3.4材料准备4 3.5人员配置5 4施工工艺5 4.1底板及外墙混凝土自防水要求:5 4.2地下室底板防水层6 4.3地下室外墙卷材防水施工流
立即下载
建筑施工地下室防水的质量控制讲义
立即下载
等级:
文件 5MB
格式 ppt
关键词: 质量通病防治
防水质量控制
防水混凝土施工
内容简介 防水砼施工质量控制要点: 1.重点部位:穿墙孔洞;集水坑和电梯基坑;施工缝;后浇带;模板的密实,防止漏浆;止水构造的放置 2.抗渗砼质量:配合比、入模时砼和易性、振捣(防止漏振或过振)。 ...... 防水砼的防水作用: 1.防水砼是最后一道防水,也是最基本防水措施。 2.从后期看前期,后期维修多是对前期砼的维修。这是地下室和屋面的区别,屋面多是对柔性防水层的维修。 3.施工人员是否胜任本职工作,是否已技术交底,特别是振捣工人、养护工人。 ...... PPT格式,共计19页,编制于2014年。 结构变形裂缝 &nb
立即下载
后疫情时代—工程变革及门窗发展新思路
立即试听
学员数 227
好评率 98%
关键词: 幕墙施工质量
幕墙工程施工
幕墙安装要求
幕墙施工技术
立即试听
桥梁工程后张法张拉施工预应力的计算
立即试听
学员数 2341
好评率 98%
关键词: 后张法
预应力计算
立即试听
[四川]框架结构商业综合体地下室防水施工方案
立即下载
等级:
文件 868KB
格式 pdf
关键词: 地下室防水施工
地下室外墙防水施工
地下室顶板防水施工
主要防水施工部位:地下室外墙防水刚性防水材料:防水混凝土防水施工方案编制时间:2014年资料目录 1.编制依据 1 2.工程概况 1 2.1工程项目基本概况 ‐ 1 ‐ 2.2 工程简介 ‐ 2 ‐ 2.3 地下室防水工程设计概况 ‐ 3 ‐ 2.3.1 刚性防水 ‐ 3 ‐ 2.3.2 柔性防水 ‐ 3 ‐ 2.3.3 防水保护层 . ‐ 3 ‐ 2.3.4 施工缝防水 . ‐ 3 ‐ 2.3.5 抗浮锚杆节点处防水 . ‐ 3 ‐ 3.工程特点 4 4.施工总体部署 5 4.1劳动力组织 ‐ 5 ‐ 4.2 施工组织一览表 . ‐ 5 ‐ 4.3 施工机具准备 . ‐ 6 ‐ 4
立即下载
一篇文章搞懂地下室、屋面、卫生间等防水做法(含节点图)
查看详情
浏览数:1977
一、地下室及屋面防水工程做法 1、地下室底板部分: 工法依据:建筑地下室底板的施工一般需要先浇筑素混凝土(C15,100㎜厚)垫层,垫层一般被视为非结构体系的施工操作平台,当设有柔性防水层时,混凝土垫层会因地基土质不均匀而产生裂缝,裂缝反射会导致与垫层混凝土紧密 粘结的防水层受拉破坏。故《地下工程防水技术规范》GB50108-2008要求地下室底板防水卷材宜空铺、条粘、或点粘。 底板预铺做法:清理垫层→空铺铺贴预铺式自粘卷材(需要定位粘结的部位采用冷粘结剂粘结),搭接宽度为100㎜→人工去除卷材表面的隔离膜→绑扎底板结构钢筋→浇筑混凝土结构层
查看详情
地下室顶板防水施工技术培训讲义(多图)
立即下载
等级:
文件 10MB
格式 ppt
关键词: 建筑施工培训
施工技术培训
地下室顶板防水
侧墙止水螺杆洞
后浇带施工方案
内容简介 讲义主要以工程照片为引导,照片中问题描述准确,同时附相应的解决措施。 防水重点: 后浇带、施工缝、诱导缝、侧墙止水螺杆洞、高低跨侧墙阴角、板顶洞口、反梁及穿墙管 …… 后浇带注意事项: 凿除松散砼、加膨胀止水条 未放置钢板处加膨胀止水条、木方凿除后用膨胀砼填堵 …… 侧墙止水螺杆问题处理措施: 对拉螺杆:钢筋混凝土结构外墙支模时,对拉螺杆应外倾,使内侧高于外侧10mm。 洞口封堵:外墙抹灰前,将固定模板用的螺杆孔封堵密实。推荐螺杆洞封堵节点,如图: 防水涂层:外墙外侧螺杆洞半径50mm范围内,应刷一层1.0mmJS防
立即下载
地下室防水构造做法及节点详图
立即下载
等级:
文件 277KB
格式 doc
关键词: 地下室防水施工工艺
屋面防水施工工艺
防水构造做法
内容简介 1、一般要求 防水混凝土结构底板下须做素混凝土垫层,垫层混凝土强度不得小于C15、厚度不小于100mm,当地基土比较软弱时,混凝土垫层厚度不小于150mm,或者采用下铺100mm碎石,上做100mm厚垫层的做法。 要特别关注地下结构的施工缝、后浇带、穿墙管(盒)等薄弱环节,应重点核查细部构造措施是否严格按防水做法节点做法施工。 室外墙有线缆穿过或管道为软连接而不能承受地下水压时,须在地下室墙外做线缆/管道井以避免穿墙节点承受水压。 …… 1、地下室底板防水做法 a、内防水做法: b、设滤水层做法: 2、 地下室外墙防水做法
立即下载
[图文讲解]最详细的地下室防水工程施工做法,收藏!!
查看详情
浏览数:416
一、 结构自防水砼的施工 1 防水砼的材料及配比 水泥品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5级。粗骨料的自然级配适宜,粒径宜为5~40mm,含泥量不得大于1% 防水砼的配合比要求:试配要求的抗渗强度比设计值提高0.2MPa;水泥用量不低于300kg/m3,掺有活性掺合料时不少于280kg/m3;砂率宜为35~45%,水灰比不大于0.55;坍落度不宜大于50mm。 2 施工要点 ⑴ 防水砼工程的模板应平整、拼缝严密不漏浆。一般不宜用螺栓或铁丝贯穿砼墙固定模板,当需用螺栓贯穿砼墙固定模板时,应采取止水措施。如采用工具式螺栓、螺栓中间加焊止
查看详情
[广东]物流园地下室防水方案
立即下载
等级:
文件 4MB
格式 doc
关键词: 地下室防水施工
地下室防水工艺
自粘卷材防水施工
主要防水施工部位:地下室外墙防水, 地下室顶板防水刚性防水材料:防水砂浆改性沥青防水卷材:自粘聚合物改性沥青防水卷材主要施工方法:湿铺法防水施工方案编制时间:2008资料目录 目 录 第一章 编制说明、编制依据及编制原则 2 第二章 工程概况 3 第三章 施工组织管理架构和职责分工 4 第四章 施工机具设备及劳动力安排计划 6 第五章 防水材料选用及介绍 7 第六章 分部分项工程主要施工方法、技术措施 10 第一节 防水工程施工基面要求 10 第二节 地下室侧墙“APF405”PET高分子复合膜自粘卷材防水施工主要技术措施 10 第三节 地下室底板APF双面自粘卷材防水施工主要技术措
立即下载
[江苏]地下室自粘防水卷材施工方案(做法详图)
立即下载
等级:
文件 1MB
格式 doc
关键词: BAC双面自粘防水卷材
PET自粘防水卷材
主要防水施工部位:地下室外墙防水,地下室顶板防水刚性防水材料:防水混凝土合成高分子防水卷材:自粘橡胶沥青防水卷材防水涂料:聚合物水泥基防水涂料其他防水材料:止水带主要施工方法:湿铺法防水施工主要机具:插入式振动棒、平板器振动。主要防水节点详图:后浇带节点、施工缝节点、交接处节点、桩头防水。资料目录 目 录 一、编制依据 3 二、工程概况 3 2.1 工程基本概况 3 2.2 结构特征 3 2.3 防水工程概况 4 三、施工准备 4 3.1管理人员组织 4 3.2劳动力准备 5 3.3材料设备等供应计划 5 四、防水混凝土施工 6 4.1 防水混凝土施工要点 6 4.2 细部做法 9
立即下载
住宅楼地下室防水工程施工方案(超级全面)
查看详情
浏览数:2279
回复数:7
摘自筑龙监理官方微信(订阅号:zhulongjianli) 地下室防水卷材施工 地下室卷材防水采用两道SBS改性沥青防水卷材(3mm+3mm)。 ☞1、施工准备 ◆材料准备: 防水材料应具有产品合格证,性能检测报告、材料品种规格性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 高聚物改性沥青防水卷材质量应符合下表要求:(依据GB50108-2001规范、GB50208-2002规范、GB50207-2002规范) 卷材各项技术指标及要求 防水材料存放的库房必须远离火源并配备消
查看详情
[四川]地下室SBS改性沥青防水卷材施工方案(节点详图)
立即下载
等级:
文件 282KB
格式 doc
关键词: 改性沥青防水卷材
外防外贴法施工
主要防水施工部位:地下室外墙防水,地下室顶板防水,后浇带防水改性沥青防水卷材:弹性体改性沥青防水卷材(SBS卷材)主要施工方法:热熔法,空铺法防水施工重点、难点:防水卷材的搭接边处理、接缝部位必须溢出沥青热熔胶,并形成匀质的沥青条防水施工主要机具:剪刀、壁纸刀、卷材展铺器、弹线盒、钢压辊、单头热熔燃具。主要防水节点详图:底板、外墙、侧墙、后浇带、顶板立墙转角、电梯井、集水坑、穿墙洞、底板锚杆。防水施工方案编制时间:2010资料目录 目 录 一、施工方案 2 二、一般细部节点防水做法及详图 3 三、施工条件 7 四、地下室底板防水施工工艺 8 五、地下室侧墙、顶板防水施工工艺 9 六、
立即下载
[山东]商业广场地下室防水施工方案(节点详图)
立即下载
等级:
文件 768KB
格式 doc
关键词: 地下室防水施工方案
自粘改性橡胶沥青防水卷材
聚氨酯喷涂防水涂料
主要防水施工部位:基础底板防水, 地下室外墙防水合成高分子防水卷材:自粘橡胶沥青防水卷材防水涂料:聚氨酯防水涂料主要施工方法:自粘法防水施工主要机具:美国进口搅拌机、德国进口双组份喷涂设备、德国宝亚高压压缩空气充填泵主要防水节点详图:混凝土底板防水节点图、锚杆部位防水节点图、基坑防水节点图、外墙防水节点图防水施工方案编制时间:2009资料目录 一.编制依据与编制范围 2 二.工程概况 2 三.施工准备 4 四.工程目标 5 五.地下室防水体系的具体深化节点 5 5.1 混凝土大底板下部的防水构造 5 5.2 地下室外墙板防水构造 6 5.3 地下工程混凝土后浇带的防水构造及节点 6
立即下载
[北京]大型商业综合楼地下室防水施工方案(聚乙烯丙纶)
立即下载
等级:
文件 610KB
格式 doc
关键词: 地下室防水施工方案
后浇带防水构造
资料目录 1、编制依据2 2、工程概况3 3、防水施工工艺3 3.1、材料选用3 3.2、对基层的要求3 3.3、防水主、辅料的施工要求3 3.4、防水层的施工与操作4 3.5防水节点图6 3.5.2、接缝搭接方式做法6 3.5.3、地下室做法6 3.5.4、管根附加层处理7 3.5.5、阴阳角附加层做法及节点图8 3.5.6、沟槽防水构造详图11 3.5.7施工缝防水构造12 3.5.8、变形缝防水构造13 3.5.9、后浇带防水构造15 3.5.10、穿墙管防水构造16 3.5.11桩头防水17 3.6防水层检测试验18 3.7施工现场管理18 4、防水工程质量验收19 4.1、
立即下载