封闭环式箍筋闪光对焊施工工法 立即下载

等级:闪光对焊封闭箍筋资料下载_1     文件 533KB 格式 doc

闪光对焊封闭箍筋资料下载-封闭环式箍筋闪光对焊施工工法
资料目录 1. 前 言 2. 工法特点 3. 适用范围 4. 工艺原理 5. 施工工艺流程及操作要点 5.1 施工工艺流程 5.2 操作要点 5.3 箍筋闪光对焊工艺 5.4 箍筋焊接参数的调整 5.5 闪光对焊的异常现象、焊接缺陷及消除措施 5.6 箍筋的安装 7.质量控制 8.安全措施 9.环保措施 10.效益分析 11.应用实例内容简介 针对建筑结构钢筋工程中开口箍筋结构性能差,施工工艺复杂,材料浪费的问题,经过多年的技术开发、研制,形成了箍筋闪光对焊施工工艺,改善了钢筋混凝土结构的结构性能,简化了钢筋施工工艺,节约了钢材。      2. 工法特点   2.1 以箍
立即下载

封闭环式箍筋闪光对焊施工工艺流程图 立即下载

等级:闪光对焊封闭箍筋资料下载_2     文件 60KB 格式 doc

闪光对焊封闭箍筋资料下载-封闭环式箍筋闪光对焊施工工艺流程图
内容简介 封闭环式箍筋闪光对焊施工工艺流程图   闪光对焊封闭环式箍筋节约用料长度值   ……   编制于2008年。   [color=blue]欢迎您来筑龙建筑施工网--建筑人的网上家园[/color]>>>点击进入https://sg.zhulong.com/  
立即下载

[QC成果]箍筋闪光对焊质量控制(附图丰富) 立即下载

等级:闪光对焊封闭箍筋资料下载_3     文件 9MB 格式 ppt

关键词: 箍筋闪光对焊 钢筋工程质量控制

闪光对焊封闭箍筋资料下载-[QC成果]箍筋闪光对焊质量控制(附图丰富)
内容简介  工程概况:    该工程总建筑面积约14.7万m2,地下2层,地上18~31层。结构形式地基基础为灌注桩+筏板基础,地上为框剪结构,抗震烈度8度。    质量目标:雁塔杯    安全文明目标:陕西省安全文明工地    ……    原因分析:    通过不合格点频点排列图可以看到接头中有氧化膜夹渣的频率为40.0%,箍筋不方正的频率为40.0%,两项累计频率达到80.0%,是影响封闭箍筋质量合格率的主要问题。    ……    对策实施:    1.因为开始使用的为小型的调直切断机,精确度不高。经过和劳务方协调,用大型的调直切断设备,误差小,切口平。    2.在工人弯箍筋
立即下载

箍筋施工采用闪光对焊新方法 立即下载

等级:闪光对焊封闭箍筋资料下载_4     文件 428KB 格式 doc

闪光对焊封闭箍筋资料下载-箍筋施工采用闪光对焊新方法
内容简介 以一套箍筋为例,计算其钢筋节约用量。   采用通常做法。根据标准图集《03G101-1》第35页,可计算出135度弯钩长度为:    (10d+3.14×5d×135/360)×2=31.775 d   采用对焊连接。根据《规范》(50204-2002)第5.3.1条,可计算出90度弧长为:    3.14×6d×90/360=4.71d   本工程的梁:柱应用封闭箍筋共计236594个,共计可节约钢材66.328吨。由此可见,采用对焊连接,每套箍筋可节约钢筋用量27.065d在我们的整个工程中节约钢材大约15吨,带来了可观的经济效益。   ……   编制于2007年。约5
立即下载

螺旋箍筋长度计算公式excel 立即下载

等级:闪光对焊封闭箍筋资料下载_5     文件 47KB 格式 xls

闪光对焊封闭箍筋资料下载-螺旋箍筋长度计算公式excel
   
立即下载

箍筋计算公式 立即下载

等级:闪光对焊封闭箍筋资料下载_6     文件 805KB 格式 ppt

闪光对焊封闭箍筋资料下载-箍筋计算公式
            
立即下载

柱箍筋与型钢混凝土柱节点连接方法 立即下载

等级:闪光对焊封闭箍筋资料下载_7     文件 386KB 格式 doc

关键词: 型钢混凝土柱 型钢混凝土柱节点连接 SRC柱节点连接 SRC混凝土

闪光对焊封闭箍筋资料下载-柱箍筋与型钢混凝土柱节点连接方法
柱箍筋与型钢混凝土柱节点连接方法摘要:本文参照国家有关型钢混凝土组合结构相关的规范、规程、标准、图集,结合工程实践重点介绍常见的柱箍筋与柱型钢节点连接方法,特别介绍了厚壁柱中箍筋与型钢柱一种新型连接构造形式。 关键词:型钢混凝土柱、柱箍筋、连接 前言  型钢混凝土是指型钢和其外包钢筋混凝土共同承受载荷的一种独立的结构形式,充分汲取了新型钢结构施工和传统钢筋混凝土结构的优点,节约了钢材,降低了造价。由于钢结构固有的强度和延展性,以及型钢、钢筋、混凝土三者直接的相互作用,使结构具备构件截面小、承载力大、抗震性能好等优点。此外,由于外包钢筋混凝土的作用,也克服
立即下载

3D模型讲解16G平法图集训练营 立即试听

学员数 4016 好评率 98%

关键词: 3D模型展示 16G平法图集 BIM建模展示 广联达配筋展示 房建施工钢筋

闪光对焊封闭箍筋资料下载-3D模型讲解16G平法图集训练营 立即试听

建筑施工钢筋工程师必备技能 立即试听

学员数 949 好评率 98%

关键词: 建筑钢筋施工规范 基础钢筋技术交底 建筑施工安全文明 施工现场平面布置 钢筋现场管控

闪光对焊封闭箍筋资料下载-建筑施工钢筋工程师必备技能 立即试听

L形约束边缘构件箍筋计算(excel) 立即下载

等级:闪光对焊封闭箍筋资料下载_8     文件 202KB 格式 xls

关键词: 约束边缘构件计算 约束边缘构件

闪光对焊封闭箍筋资料下载-L形约束边缘构件箍筋计算(excel)
L形约束边缘构件箍筋计算(excel)本资料为L形约束边缘构件箍筋计算,excel格式,需要的可下载。   L形约束边缘构件箍筋计算  
立即下载

无梁楼盖考虑抗冲切箍筋计算(excel) 立即下载

等级:闪光对焊封闭箍筋资料下载_9     文件 104KB 格式 xlsx

闪光对焊封闭箍筋资料下载-无梁楼盖考虑抗冲切箍筋计算(excel)
无梁楼盖考虑抗冲切箍筋计算(excel)本资料为无梁楼盖考虑抗冲切箍筋计算表格,excel格式,需要的可下载。   无梁楼盖  无梁楼盖考虑抗冲切箍筋计算 
立即下载

​螺旋箍筋外长度计算公式(excel) 立即下载

等级:闪光对焊封闭箍筋资料下载_10     文件 47KB 格式 xls

闪光对焊封闭箍筋资料下载-​螺旋箍筋外长度计算公式(excel)
 螺旋箍筋外长度计算公式(excel)本资料为螺旋箍筋外长度计算公式,Excel格式,需要的可下载。   螺旋箍筋外长度计算公式 
立即下载

箍筋工程量计算实例 立即下载

等级:闪光对焊封闭箍筋资料下载_11     文件 2MB 格式 docx

闪光对焊封闭箍筋资料下载-箍筋工程量计算实例
【简介】箍筋工程量计算实例 doc格式 8页 【目录】 一、箍筋根数的算法 二、架力筋的算法 三、梁侧面纵筋 四、吊筋的算法 五、实际案例讲解  箍筋工程量计算实例   1、箍筋根数的算法  2、箍筋根数的算法  3、架力筋的算法  4、梁侧面纵筋  5、吊筋的算法   
立即下载

螺旋箍筋柱承载力计算 立即下载

等级:闪光对焊封闭箍筋资料下载_12     文件 21KB 格式 xls

闪光对焊封闭箍筋资料下载-螺旋箍筋柱承载力计算
本资料为螺旋箍筋柱承载力计算表格,内容有:钢筋和混凝土指标、螺旋箍筋柱承载力计算、混凝土强度及弹性模量。   钢筋和混凝土指标   螺旋箍筋柱承载力计算 
立即下载

螺旋箍筋计算长度EXCELL表 立即下载

等级:闪光对焊封闭箍筋资料下载_13     文件 169KB 格式 xls

闪光对焊封闭箍筋资料下载-螺旋箍筋计算长度EXCELL表
螺旋箍筋计算长度EXCELL表。  
立即下载

柱箍筋!你算对了么? 查看详情

浏览数:2053 闪光对焊封闭箍筋资料下载-柱箍筋!你算对了么?

 1、为什么基础层的框架柱只计算了2箍筋?原因分析:【来源11G101-3第59页】 软件中计算设置中“柱/墙柱在基础插筋锚固区内的箍筋数量”默认为2,软件会按照500的间距计算和2根比大值作为结果,可根据图纸设计说明进行调整,剩下的箍筋都会在上一层计算。 2、内箍在计算时,会考虑角筋与边筋直径不同吗?问题描述:内箍在计算时,会考虑角筋与边筋直径不同吗?例如:角筋为22,边筋为20,箍筋为4*4肢箍,箍筋计算如图是否考虑纵筋直径不同呢?解决方案: 如图所示,B边长为:(400-2*20-2*d-22)/4*2+22+2*d,其中加的纵筋直径为22,应该加
查看详情

箍筋翻样计算实例大全 查看详情

浏览数:361 闪光对焊封闭箍筋资料下载-箍筋翻样计算实例大全

 单箍筋长度计算  同时勾住主筋和箍筋 4号箍筋长度=(h-保护层*2+d*2+d*2)+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 只勾住主筋 4号箍筋长度=(h-保护层*2+d*2)+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 基础箍筋根数计算  根数=(基础高度-基础保护层)/间距-1 -1层箍筋根数计算  按绑扎计算箍筋根数  1层箍筋根数计算  按焊接计算 根部根数=(加密区长度-50)/加密间距+1 
查看详情

柱箍筋!你算对了么? 查看详情

浏览数:738 闪光对焊封闭箍筋资料下载-柱箍筋!你算对了么?

1、为什么基础层的框架柱只计算了2箍筋?原因分析:【来源11G101-3第59页】 软件中计算设置中“柱/墙柱在基础插筋锚固区内的箍筋数量”默认为2,软件会按照500的间距计算和2根比大值作为结果,可根据图纸设计说明进行调整,剩下的箍筋都会在上一层计算。 2、内箍在计算时,会考虑角筋与边筋直径不同吗?问题描述:内箍在计算时,会考虑角筋与边筋直径不同吗?例如:角筋为22,边筋为20,箍筋为4*4肢箍,箍筋计算如图是否考虑纵筋直径不同呢?解决方案: 如图所示,B边长为:(400-2*20-2*d-22)/4*2+22+2*d,其中加的纵筋直径为22,应该加的是边筋直径