[江苏]消防水池基坑树根桩加土钉墙支护施工方案 vip 立即下载

等级:消防水池基坑支护方案资料下载_1     文件 4.57MB 格式 doc

关键词: 岩土施工方案 基坑开挖支护 基坑支护施工方案

消防水池基坑支护方案资料下载-[江苏]消防水池基坑树根桩加土钉墙支护施工方案
项目类型:工业建筑基坑深度:6.75m基坑侧壁安全等级:三级建筑基坑支护形式:土钉墙支护建筑基坑监测项目:(坡)顶水平位移, 墙(坡)顶竖向位移基坑支护施工详图、示意图:5张以下基坑开挖支护施工方案编制时间:2012年内容简介 本基坑主要为仓储用房内部的一个消防水池,基础采用桩基础,开挖深度5.75m~6.75m。采用树根桩+土钉墙垂直支护。   【施工流程】   场地平整——测量放线——树根桩施工——桩体养护——土方开挖——土钉墙支护——垫层施工   【应急措施】   1、树根桩施工中常见问题及解决办法   孔壁坍塌;护筒冒水;钻孔漏浆;桩孔偏斜;缩孔;钢筋笼安放与设计要求不符;断
立即下载

某消防水池基坑钢板桩支护施工方案 立即下载

等级:消防水池基坑支护方案资料下载_2     文件 79.00KB 格式 doc

消防水池基坑支护方案资料下载-某消防水池基坑钢板桩支护施工方案
内容简介 4.钢板桩的打设和拔除    先用吊车将钢板桩吊至插桩点插桩,插桩时锁口要对准,每插入一块即套上装帽轻轻加以锤击。为保证垂直度用两台经纬仪从两个方向加以控制。为防止锁口中心线平面位移…………    钢板桩分二次打入,第一次由12米高打至6米,第二次打到1米,待导架拆除后第三次才打到设计标高。打桩时,开始打入的第一、二钢板桩打设的要确保精度…………   (4)打桩时问题的处理    a阻力过大不易进入:两方面,一是坚实的沙石中沉桩;二是钢板桩端口锈蚀。对一可以高压水或以振动法沉桩;对二加以除锈,矫正,在锁口内涂油脂,减少阻力…………    (5)钢板桩的拔除    基坑回填土
立即下载

[河北]消防水池基坑开挖支护施工方案(专家论证) vip 立即下载

等级:消防水池基坑支护方案资料下载_3     文件 1,000.00KB 格式 doc

关键词: 岩土施工方案 基坑开挖支护 边坡稳定性验算

消防水池基坑支护方案资料下载-[河北]消防水池基坑开挖支护施工方案(专家论证)
项目类型:工业建筑基坑深度:6.35m基坑侧壁安全等级:二级建筑基坑支护形式:放坡支护建筑基坑监测项目:(坡)顶水平位移, 土体深层水平位移, 地下水位, 周围地下管线变形基坑支护施工详图、示意图:无基坑开挖支护施工方案编制时间:2012年资料目录 第一章 工程概况 4 一、工程概述 4 二、工程地质、水文地质及周边环境 4 三、施工场地条件 6 第二章 基坑边坡稳定性验算书 7 一、基坑简介 7 二、计算依据 7 三、力学验算法的基本假定 7 四、判断标准 8 五、验算过程 8 第三章 施工部署 12 第四章 施工准备 14 一、技术准备 14 二、组织结构 14 第五章 土方施工
立即下载

北美枫情新建厂区地下消防水池基坑围护工程基坑支护方案 立即下载

浏览数:1654 回复数:10

消防水池基坑支护方案资料下载-北美枫情新建厂区地下消防水池基坑围护工程基坑支护方案
北美枫情新建厂区地下消防水池基坑围护工程基坑支护方案.rar
立即下载

[河北]液化气站消防水池基坑围护及降水施工方案 立即下载

等级:消防水池基坑支护方案资料下载_4     文件 75.00KB 格式 doc

消防水池基坑支护方案资料下载-[河北]液化气站消防水池基坑围护及降水施工方案
资料目录 第一章、编制依据 2 第二章、工程概况 2  第一节、工程概况 2  第二节、地质概况 2 第三章 基坑围护总体规划 3 第四章、钢板桩施工方案 3  第一节、编制依据 4  第二节、钢板桩支护设计思路及要点 5  第三节、基坑稳定性换算 5  第四节、钢板桩施工 7  第五节、质量保证措施 9  第六节、安全施工措施 9  第七节、文明施工措施 11 第五章 土方开挖 11  第一节 开挖方案 11  第二节 成品保护 11  第三节 安全措施 12 第六章 井点降水施工 12  第一节 设计施工方案 12  第二节 降水原理 12  第三节 井点分布计算 13  第四节
立即下载

[福建]消防水池土方开挖支护施工方案(钢板桩) 立即下载

等级:消防水池基坑支护方案资料下载_5     文件 67.00KB 格式 doc

关键词: 岩土施工方案 基坑开挖支护 土方开挖施工 临边防护方案

消防水池基坑支护方案资料下载-[福建]消防水池土方开挖支护施工方案(钢板桩)
内容简介 2.2土方开挖的施工顺序   2.2.1平面开挖:    平面上开挖根据设计要求及分阶段分层开挖的原则,先采用1:0.3放坡开挖,待施工至围护桩位时先打围护桩再后退开挖,严禁局部超挖,以免淤泥层的流动造成基坑坍塌,每层开挖中,先挖距围护桩3.0米范围内的中间部分土方,待中部土方完毕后再突击开挖四周土方,严禁由边到中进行开挖……   2.3主要施工工艺   2.3.1开挖:    1、第一次土方开挖深度约为2米。主要目的是为了施工第一排围护桩,北面第一排围护桩待最后施工……   2.3.2.1地面排水系统    地面排水系统:其一,将地表以上的施工废水及雨水排走;其二,将基坑
立即下载

基坑支护及土方开挖方案Word版(共38页) 立即下载

等级:消防水池基坑支护方案资料下载_6     文件 1.02MB 格式 doc

消防水池基坑支护方案资料下载-基坑支护及土方开挖方案Word版(共38页)
  • 项目类型:教育建筑

  • 基坑深度:3.67m

  • 建筑基坑支护形式:放坡支护

  • 建筑基坑监测项目:(坡)顶水平位移,墙(坡)顶竖向位移

  • 基坑支护施工详图、示意图:5张以下

  • 编制时间:2018

基坑支护及土方开挖方案 旺西幼儿园工程--泵房(消防水池)工程,位于杨舍镇紫荆路西侧、白芷港南侧,混凝土结构,地下一层地上一层,建筑面积 261.69 m2。建筑±0.00相当于黄海高程4.650m,场地已被平整,场地原始标高在4.07m左右。基坑开挖深度3.67m。 本工程基坑开挖深度内的土层,在非河塘、非暗塘区内的土层含水量较小。本工程基坑开挖初步计划在8月份,一般雨水不多,根据本工程地质勘察提供依据,确认-3.67m标高基坑不会产生坑底渗透破坏情况,降排水措施采取明沟排水(集水井)降水法即可。 …… 第一章 工程概况 第二章 施工部署
立即下载

基坑土方开挖、边坡支护专项施工方案参考word版(共17页) 立即下载

等级:消防水池基坑支护方案资料下载_7     文件 190.50KB 格式 doc

消防水池基坑支护方案资料下载-基坑土方开挖、边坡支护专项施工方案参考word版(共17页)
目前现有施工场是原有混凝土路面,建设单位末能提供地质勘察报告及基坑边坡支护设计施工图纸,由于考虑基坑开挖面积较小、深度较浅,工期紧,要求我方先按三类土质考虑、抓实对消防水池基坑土方开挖,开挖后如发现土质达不到三类土,该方案根据实际另作调整。 ……  一、编制依据 二、工程概况 三、基坑支护方案的选择 四、施工部署 五、基坑开挖 六、边坡支护 七、排水措施 八、安全保证组织措施 九、安全保证技术措施 十、边坡安全监测 十一、施工应急措施 …… 共1
立即下载

某有限公司消防水池及泵房施工方案32页 立即下载

等级:消防水池基坑支护方案资料下载_8     文件 1.03MB 格式 pdf

消防水池基坑支护方案资料下载-某有限公司消防水池及泵房施工方案32页
以下是部分内容,详细请下载 第一章工程概况    XXXXXX工程消防水池及泵房,位于坡道Pa-7 至10 轴,消防水池总长38.2米,宽9 米。水池底-3m(局部吸水坑-4m),底板板厚h=450/500。池壁顶标高+3m,总高度6m。水池顶部用砖砌体,砌至车道梁或板底。水泵房位于Pa-10 至11 轴间,与消防水池相接,长13m,宽9m。底标高-1.5m。消防水池为钢筋混凝土框剪结构, 水泵房为钢筋混凝土框架结构。砼强度等级为C40,抗渗等级为P8。 第二章总体部署 消防水池高度高,且与地梁、承台相接,为便于施工,拟将消防水池及其下部的承台、地梁分成
立即下载

消防水池深基坑开挖专项施工方案(专家论证) vip 立即下载

等级:消防水池基坑支护方案资料下载_9     文件 2.32MB 格式 doc

关键词: 深基坑开挖施工方案 基坑边坡稳定性验算 基坑开挖监测方案 应急救援预案流程图 基坑开挖支护

消防水池基坑支护方案资料下载-消防水池深基坑开挖专项施工方案(专家论证)
消防水池深基坑开挖专项施工方案(专家论证)目 录  第一章 工程概况 第二章 基坑边坡稳定性验算书 第三章 施工部署 第四章 施工准备 第五章 土方施工 第六章 监测方案 第七章 安全文明施工措施 第八章 保证措施 第九章 应急救援预案 十、总结 应急救援预案流程图 工程概述 本工程建设起点为x=431914.079,y=483813.274;终点为x=432067.411,y=483596.732,平面布置如附图所示: 经现场实测,场地自然地面标高最高位
立即下载

[天津]消防水池深基坑钢板桩支护施工方案 立即下载

等级:消防水池基坑支护方案资料下载_10     文件 24.00KB 格式 doc

关键词: 岩土施工方案 深基坑边坡支护

消防水池基坑支护方案资料下载-[天津]消防水池深基坑钢板桩支护施工方案
内容简介 7.3打桩工艺    吊桩时,按安全技术规程操作,吊臂下严禁站人,同时吊装铰链上的穿销要穿插稳妥牢固,防止桩从铰链中脱落。桩机就位,再将桩吊起后桩周对准桩位白石灰轴线标记…………   b:打桩    打入初期,采用低速打入,以防遇地面障碍物造成钢板桩倾斜和偏移,遇硬土层,适当加大打桩力,穿过硬土层后降低打桩力…………   7.4施工顺序    施工开始时,选择基坑的一个角点作为施工开始点,而后按顺时针或逆时针方向延白灰轴线标记逐一打入钢板桩,桩与桩之间要注意相互咬合…………   7.6基坑开挖    钢板桩施工完毕后,方可进行基坑开挖施工,开挖施工过程中,随着开挖深度的加大
立即下载

[天津]给水加压泵站工程基坑拉森钢板桩支护施工方案 立即下载

等级:消防水池基坑支护方案资料下载_11     文件 64.00KB 格式 doc

关键词: 岩土施工方案 给水加压泵站工程 基坑拉森钢板桩支护 基坑围檩支撑施工方案

消防水池基坑支护方案资料下载-[天津]给水加压泵站工程基坑拉森钢板桩支护施工方案
资料目录 一、工程概况 2 1、地理位置 2 2、基坑简介 2 二、地质情况 2 (1)地基土均匀性分析 5 (2)地下水情况 6 三、施工准备 7 四、拉森钢板桩施工 8 1、钢板桩施工流程 8 2、拉森钢板桩施工 9 五、围檩及支撑安装方法 11 1、钢腰梁及支撑安装 11 2、质量保证 11 3、钢板桩围堰施工的质量控制措施 12 六、安全保证措施 13 1、安全目标 13 2、安全组织措施 13 3、 用电措施 14 4、 消防安全措施 15 5、交通措施 16 6、夜间施工措施 16 七、施工机械 16 八、劳动力组织 17内容简介 一、工程概况    沉桩采用机
立即下载

[内蒙古]煤矿消防水池深基坑深井降水施工方案 立即下载

等级:消防水池基坑支护方案资料下载_12     文件 32.00KB 格式 doc

关键词: 岩土施工方案 深基坑开挖支护

消防水池基坑支护方案资料下载-[内蒙古]煤矿消防水池深基坑深井降水施工方案
内容简介 (一)、深井井点集水井降水施工方案    根据实际降水面积及理论计算确定在基坑周围设置35个集水井(集水井井管直径φ600水泥井管,井深15米),实行环形深井井点降水方法…………   3、集水井及基底基坑内泥浆及积水排放场地安排    因现场没有积水及淤泥排放场地,经研究在工程东侧、西南角及北侧各开挖一5米×5米×1.5米临时蓄水池…………   4、原水池降水及地基处理方案    因设计要求原水池基底设计标高高于清水池基底设计标高1米,而且距离较近,基底所在位置为淤泥松软地质,建设单位要求原水池基础降水深度与清水池降水深度相同…………   (1)井点降水    填砾料:填砾
立即下载

[内蒙古]化工厂消防水池深基坑开挖方案(砂桩) 立即下载

等级:消防水池基坑支护方案资料下载_13     文件 41.00KB 格式 doc

关键词: 岩土施工方案 基坑开挖支护

消防水池基坑支护方案资料下载-[内蒙古]化工厂消防水池深基坑开挖方案(砂桩)
项目类型:工业建筑基坑深度:6.5m基坑侧壁安全等级:二级建筑基坑支护形式:放坡支护建筑基坑监测项目:地下水位基坑支护施工详图、示意图:无基坑开挖支护施工方案编制时间:2012年内容简介 6、施工方法和措施    6.1.4本工程土方开挖采用整体开挖,采用3台CT320挖掘机挖土,随挖随运,用自卸汽车运土至场外,运距5km左右(位于江建项目部东边)。采用2台M50装载机在堆土场堆土…………   7、振冲砂桩施工工艺要求    在第一次土方开挖后的基础上进行振冲砂桩地基处理,振冲砂桩在北侧扩展至近道路0.5米处。振冲砂桩按Φ900○a1500施工,呈梅花形布置(详见平面布置图),振冲砂
立即下载

[福建]浅基坑放坡喷锚加木桩或槽钢组合支护施工图 立即下载

等级:消防水池基坑支护方案资料下载_14     文件 1,003.00KB 格式 dwg

关键词: 岩土工程图纸 基坑支护降水 浅基坑支护设计

消防水池基坑支护方案资料下载-[福建]浅基坑放坡喷锚加木桩或槽钢组合支护施工图
内容简介 本次支护范围为体育馆消防水池深基坑,基坑支护西侧为拟建的田径场,东侧为拟建的体育馆,北侧及南侧为空地。基坑开挖深度为2米~2.5米,基坑支护安全等级为三级,设计使用年限为1年。基坑支护采用放坡支护型式,局部位置采用喷锚加木桩或槽钢组合支护型式。   含:基坑支护总平面布置图、基坑支护设计说明、基坑支护与监测点平面布置图、基坑支护剖面与节点大样图   6张,编制于2013年。  基坑支护剖面  基坑支护剖面  锚管详图
立即下载

基坑开挖、降水、换填专项施工方案Word版(共141页) vip 立即下载

等级:消防水池基坑支护方案资料下载_15     文件 6.66MB 格式 doc

消防水池基坑支护方案资料下载-基坑开挖、降水、换填专项施工方案Word版(共141页)
  • 项目类型:其它建筑

  • 基坑深度:10.57-10.86m

  • 建筑基坑支护形式:土钉墙支护,锚喷支护

  • 建筑基坑监测项目:周围建(构)筑物变形

本工程位于兰州市九州开发区,九州大道在拟建场地北侧经过。锅炉房及水泵房地下两层,其功能地下一层为锅炉间、水处理间、控制间,地下二层为水泵房、消防水池。锅炉房总建筑面积为296.70m2,设2台1t的燃气锅炉,建筑物高度3.15m。 本工程为锅炉房、水泵房基坑开挖、支护工程,设计±0.000=1629.35m,筏板顶标高为-9.95m(1619.40m),筏板厚为400mm,防水及垫层厚度按150mm考虑,基底标高为-10.5m(1618.85m)。筏板从地下室外墙外挑400mm,土建施工工作面考虑600mm。基坑四周开挖深度10.57-10.86m …… 第一章
立即下载

深基坑支护、降水及土方开挖方案(旋喷桩、喷浆护壁、贯梁) 立即下载

等级:消防水池基坑支护方案资料下载_16     文件 435.00KB 格式 doc

关键词: 土方开挖技术及施工要点 土方开挖前准备工作

消防水池基坑支护方案资料下载-深基坑支护、降水及土方开挖方案(旋喷桩、喷浆护壁、贯梁)
资料目录 目录 第一节、工程概况 2 一、工程概述 2 二、工程概况 2 三、周边环境条件 3 四、地质地貌概况: 4  第二节、编制依据 4 一、编制依据 4 二、四季花城小区岩土详细地勘报告 4 三、长螺旋钻孔灌注桩施工方法及主要技术措施 5 四、放坡坡面处理 7 五、雨季施工措施 16 六、质量保证措施及技术措施 17 七、施工进度计划及保证措施 18 八、安全技术措施 18 九、土方开挖 19 十、降排水 20 第三节、施工总体布署及劳动力、机械设备和材料投入计划 21 一、施工工序内容(各工序的综合协调) 21 二、基础施工阶段的施工流程及资源需求计划 21 第四节、施工进
立即下载

基坑方案评审都看什么?评审专家这样说 查看详情

浏览数:6866 回复数:27

关键词: 基坑设计方案 基坑施工方案 基坑评审内容和要点

消防水池基坑支护方案资料下载-基坑方案评审都看什么?评审专家这样说
基坑围护方案评审原则:围护结构体系应符合工程实际,选型合理,计算正确,技术可行,经济选用,内容齐全,图纸详尽,操作性强。评审主要包括四部分内容:前置性审查、文字表述、计算书、施工图。让我们来看看评审要点都有哪些吧~   基坑设计方案评审资料应包括:基坑围护设计方案(包括文字说明、计算书和施工图三部分,并提供电子版)、基坑围护设计单位资质证书及营业执照、设计人员的注册证书复印件、周边市政管线图、地下室结构施工图、工程地质勘察报告等。具体评审要求如下  一、前置性审查内容  1、围护设计单位是否具有相应资质,设计人员是否有岩土工
查看详情

[上海]地下室及人防工程施工方案(深基坑开挖支护) 立即下载

等级:消防水池基坑支护方案资料下载_17     文件 511.00KB 格式 doc

关键词: 岩土施工方案 地下人防工程

消防水池基坑支护方案资料下载-[上海]地下室及人防工程施工方案(深基坑开挖支护)
内容简介 8.1、土方工程:    8.1.1.1、土方开挖分两步进行:第一步由机械开挖,土方短驳无处堆放时用车辆外运,机械开挖不能破坏原土层结构,考虑本工程基础底板与独立柱基受力…………   8.2、基坑排水:    8.2.2、基坑开挖后,在基坑四周留设400mm深200~300mm宽的明沟作为排水沟,排水沟如果破坏基坑的支护,则在排水沟外侧砌筑二到三皮粘土实心砖,防止边坡流沙引起支护的稳定性…………   8.3、防水工程:    8.3.1、本工程地下室防水采用砼结构刚性自防水,和其外做一道1mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料,当防水等级为一级时加聚氨酯防水涂料一道。施工范围包括底
立即下载

力学之美——广乐安置房工程基坑布置的艺术转换梁+圆形环梁 查看详情

浏览数:933 消防水池基坑支护方案资料下载-力学之美——广乐安置房工程基坑布置的艺术转换梁+圆形环梁

工程概况 广乐安置房项目工程总建筑面积约36.1万 m2,地上建筑包括15 幢23~28 层高层住宅楼、1 幢2 层社区用房及沿街2~3 层商铺,地上建筑面积约22.9万 m2,整体下设2 层大型地下室,地下建筑面积13.2万 m2,基坑规模南北向长约267 m,东西向宽约310 m,支护结构底边线周长约1150 m,开挖面积约7万 m2。项目各单体及地下室±0.000相当于黄海高程7.100 m~7.900 m不等,场地自然地坪绝对高程为5.500 m,基坑开挖深度10.20 m~11.65 m,主楼电梯井及消防水池坑中坑相对底板底挖深2.8 m~3.2 m