万科30年总结,形成万科最易产生错误的172个设计关键点!
查看详情
浏览数:2524
内容提要万科集团针对现有设计中一些常见问题作一总结,杜绝设计常见错、漏、碰、缺等问题出现,提高设计施工质量,减少不必要的损失,提高万科全部产品线的品质。 第一部分 建筑设计容易出现的设计问题 消防设计 【6大问题】 存在问题1:消防车道没有4米宽、没有回车场或回车道、园林种树影响消防车辆。 解决措施:按照规范执行,消防车道宽度执行规范,消防车回车场如果上部做草坪,下部构造设计必须符合消防车通行要求,园林总图应经建筑设计人员审核,并报消防部门通过。 存在问题2:电梯前室开窗面积不够3平方米。 解决措施:按照规
查看详情
总图设计中常见问题及解决措施(全专业)
查看详情
浏览数:2135
关键词: 消防联动控制
火灾自动报警
[相关资料分享]5月份第一周电气精品资料下载大排行!有需要的来下载哦~ 第一部分建筑篇 一、消防设计 1.消防车道没有4米宽、没有回车场或回车道、园林种树影响消防车辆。 解决措施:按照规范执行,消防车道宽度执行规范,消防车回车场如果上部做草坪,下部构造设计必须符合消防车通行要求,园林总图应经建筑设计人员审核,并报消防部门通过。 2.电梯前室开窗面积不够3平方米。 解决措施:按照规范执行,不够3平方米可加设加压送风井。 3.各栋楼之间防火间距不够。 解决措施:按照规范执行。 &nb
查看详情
建筑设计过程中的150个问题和解决措施,聪明人都会收藏的文章
查看详情
浏览数:1275
针对现有设计中一些常见问题作一总结,杜绝设计常见错、漏、碰、缺等问题出现,提高设计施工质量,减少不必要的损失。 消防设计(6大问题) 存在问题1:消防车道没有4米宽、没有回车场或回车道、园林种树影响消防车辆。 解决措施:按照规范执行,消防车道宽度执行规范,消防车回车场如果上部做草坪,下部构造设计必须符合消防车通行要求,园林总图应经建筑设计人员审核,并报消防部门通过。 存在问题2:电梯前室开窗面积不够3平方米。 解决措施:按照规范执行,不够3平方米可加设加压送风井。 存在问题3:各栋楼之间防火
查看详情
施工总图设计中的问题总结和解决措施
查看详情
浏览数:2060
回复数:6
第三篇设备篇 1、给排水专业 (带下划线的为施工问题,其他为设计问题) 1.1 存在问题:车库应考虑冲洗车辆的给水阀 解决措施:设计考虑给水龙头并设置相应的排水设施。 1.2 存在问题:各地块应设计量总表,各支路也应设计量分表,以便寻找漏水点 解决措施:由市政设计考虑加设水表。 1.3 存在问题:水表型号要考虑防水防潮问题 解决措施:设计选用符合要求的产品。 1.4 存在问题:应重视水表计量问题,做到绿化、清洁及各地块均有表计量 解决措施:应加强园林设计,设置必要的计量
查看详情
建筑设计过程中的150个问题和解决措施
查看详情
浏览数:1061
 存在问题3:各栋楼之间防火间距不够
查看详情
最全面的水电安装工程造价答疑,你要的全在这了
查看详情
浏览数:1623
关键词: 最全面的水电安装工程造价答疑
空调设备安装中的空调器和空调机应如何套用
电气工程中吊顶内配管应如何套用定额
1、问:双切换盒安装调试如何套用定额? 答:双切换盒安装、单体及系统调试套用10-94定额子目。 2、问:管道安装工程中的套管,如何套用定额?答:管道安装工程中的套管在套用子目时,按内穿直管的口径套用定额子目,具体按下表执行。 3、问:电缆桥架及线槽安装,如何选用定额?答:在电气安装工程及自动化控制装置及仪表工程中均使用电缆桥架及线槽,因相同定额在分册与分册交叉时,原则上应按主要工程的专业系统来划分, 故凡电气安装工程中的电缆桥架及线槽安装,应套用第二分册第十章2—899~2—902定额子目,而自动化控制装置及仪表工程中的电缆桥
查看详情
建筑施工安全119问,收藏有大用!
查看详情
浏览数:1805
回复数:8
1 脚手架 1、脚手架上的剪刀撑作用是什么? 答:防止脚手架纵向变形,增强脚手架的整体刚度。 2、脚手架的外侧有外电线路时有何安全规定? 答:严禁在有外电线路的—侧搭设上下脚手架的斜道。 3、脚手架是否能与卸料平台连结? 答:不能,应独立设置卸料平台。 4、哪些钢管不准用于脚手架搭设? 答:锈蚀严重、压扁、弯曲、裂纹的钢管。 5、哪种扣件不得使用? 答:凡有裂缝、变形、缩松、滑丝的均不得使用。 6、卸料平台上应悬挂什么标牌? 答:限定荷载的提示牌。 7、门
查看详情
夏季施工必备——119条建筑施工安全知识为你保驾护航
查看详情
浏览数:1386
一、脚手架 1、脚手架上的剪刀撑作用是什么? 答:防止脚手架纵向变形,增强脚手架的整体刚度。