  • 文件大小:4.86MB
      本工程为福建泉州图书馆项目,地下1~2层为现浇钢筋混凝土结构,地上8层为装配整体式框架-现浇剪力墙结构,建筑面积为33827㎡,其中2~6层部分区域采用预制叠合主、次梁与预制叠合楼板,7层部分区域采用预制叠合楼板。
      本资料为2017年度全国工程建设质量管理小组活动成果资料之一——《预制叠合板与现浇梁组合结构质量控制》文件,共37页,编制于2017年。
......
一、工程概况
二、小组简介
三、选题理由
四、现状调查
五、确定目标值
六、原因分析
七、要因确认
八、制定对策
九、实施对策
十、效果检查
十一、巩固措施
十二、总结及今后打算
附录