工程结构采用现浇钢筋框结构,高11层。结构安全等级二级,抗震设防烈度为6度。该工程建筑面积为18792平方米,建筑主体高度为40米,基本采用人工挖孔灌注桩,框架梁浇灌到三分之一时,拆模4天后即发现竖向裂纹,当即由施工、监理、设计、质监等单位组织专家班子,对裂缝进行观察、分析、研究,并从设计、材料、施工三个方面认真查找原因。
   从设计图纸、取用材料、施工程序和操作程序上看,均没有明显问题。但根据我国混凝土施工有关规定,温差必须控制在设计要求以内。当设计无要求时,温度以不超过25℃为宜。从国外一些施工规范来看,对混凝土浇筑温度也作了规定。我国水工混凝土规范(SDJ207-82)中规定:高温季节施工时,混凝土最高温度不得超过28℃。大楼地下室框架梁施工时间为8月,此期间三峡库区正是天旱高温,中旬一周平均气温达33℃以上。
   从施工现场观测、分析,专家认为裂缝的主要成因是夏季气温较高,砼成形后早期膨胀最大,导致后期砼收缩应变大造成。由于长期高温,长江边气候变化异常,昼夜温差较大,白天最高可达42℃,混凝土表面可达54℃,夜间室外最低气温28℃。该建筑物所处位置相对较高,四周空旷,受高温气候影响,半地下室四周设置600柱与300厚剪刀墙相连,突出地面3.5~4米高,对梁形成附加约束较大,加之通风不良对砼的收缩影响,结构温度不均。因此,在砼的变形受到约束的情况下,膨胀不能自由进行,砼的拉应力超过了砼的抗拉强度,这是梁产生有规律裂纹的根本原因。另外,采用特细砂,水泥用量偏大(水泥水化热反应),拆模过早,结构限制(剪力墙和半地下室)约束力较大,用单层麻袋覆盖,水管浇水不均等,也是间接原因。
  