内容简介
苏州科技园科技新天地工程地下室长约260m,宽约120m,除主楼四周设沉降性的后浇带以外,地下 室其余地方均不设后浇带,需一次性浇筑完毕。这样地下室连续浇筑的混凝土最长仍有200多m,尤其是对地下室 900~2760mm厚底板大体积混凝土来说,裂缝的控制更值得重视。本工程运用抗裂防渗控制技术,采用不同限制 膨胀率的补偿收缩混凝土,使超长混凝土结构不同部位的混凝土收缩得到了大小适宜的补偿,实现了超长混凝 土结构的一次性连续浇筑,解决了超长混凝土结构无缝施工和设计的难题,效果良好。