[硕士]后装拔出法检测混凝土强度的试验及应用研究

发表于2012-06-19     1060人浏览     1人跟帖     总热度:134  

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:946.00KB
  • 等级:

内容简介

【学位年度】2010
  【摘要】
   在我国,混凝土及钢筋混凝土结构的土木工程及其建筑物、构筑物占很大的比重,而且影响混凝土材料及其施工的因素也比较多。在混凝土及钢筋混凝土结构的土木工程及其建筑物、构筑物施工、使用过程中需经常对其进行质量检查。研究一种操作简单易行、精度高、速度快、成本低、适用面广的混凝土质量非破损(或微破损)检测方法,对混凝土质量进行非破损(或微破损)检测有重要的应用价值。
     后装拔出法检测混凝土抗压强度是通过抗拔力与混凝土抗压强度之间的关系进行检测的,其原理是依据抗拔力F 与抗压强度fcu 两个力学参数的存在相关关系。该方法能够在现场随时进行混凝土强度检测,不受部位的限制。
     本文介绍了后装拔出法检测混凝土强度的原理、方法和应用技术,并且通过长治市、离石市、临汾市、太原市、忻州市和阳泉市六个地市拔出试验测得有效数据共计530组,分为六个混凝土设计强度等级和同一配合比的混凝土试件三个养护龄期。拔出试验主要包括试验布点、钻孔、磨槽,安装锚固件,安装拔出仪,加荷拔出、记录试验数据等项工作。拔出试验的基本参数有试验仪器的基本参数、锚固件的构造尺寸、形式及安装深度、反力支承的形式和约束尺寸和钻孔、扩孔及成孔尺寸。通过各龄期试验数据的回归分析,得出了混凝土抗拔力与混凝土强度的关系,根据回归方程式B F A f ccu+×=,建立了长治市、离石市、临汾市、太原市、忻州市和阳泉市六个地市、不同混凝土强度等级和不同龄期的拔出力与强度关系式。经综合整理和数据分析,建立了山西省区域拔出法测混凝土强度公式:195. 8 571 . 2 ?×=F f ccu。通过对530组数据进行相关性分析与显著性检验,以上均满足规范《后装拔出法检测混凝土强度技术规程》(CECS 69:94)要求。
     将拔出法测强公式应用于实际检测工作中,对该测强公式进行实际验证,相对标准误差满足规范要求。
     研究表明拔出法测强公式是一种比较理想的现场混凝土强度检测新技术,是一种介于无损检测方法和钻芯法等微破损检测方法之间的检测方法,该方法精度高于其他方法,不仅可在山西范围内推广使用,同时也可供其他地方参考。