内容简介
【学位年度】2008
【摘要】
拼装棚模现浇混凝土空心楼盖是一种新型楼盖结构体系,通过使用棚板
和矩形空心盒体在实心混凝土板内形成均布矩形空腔。本文对四边简支现浇
混凝土空心楼盖进行了竖向均布荷载作用下的破坏试验和非线性有限元分
析,确定了楼盖的极限承载力,提出了此类楼盖的破坏机构和设计施工建议,
主要内容如下:
1进行了一块1.85mxl.85m现浇混凝土空心楼盖的破坏试验。通过观测
竖向均布荷载作用下空心楼盖的变形、裂缝和应变,得到了楼盖的极限承载
力和破坏机构。空心楼盖塑性铰线与肋重合,在板底(顶)呈“井”字形。
2采用分离式建模的方法,用有限元程序ANSYS对试验试件进行了非
线性有限元分析。主要分析了空心楼盖的变形、应力应变和裂缝等。有限元
分析结果与试验结果对比表明,有限元分析所得到的极限荷载、塑性铰线、
变形与试验结果相近,验证了试验结论,同时也说明现有的大型有限元程序
可以比较真实的对钢筋混凝土构件进行非线性分析。
3研究表明竖向均布荷载作用下空心楼盖的变形、裂缝、破坏形态等受
力性能与普通实心双向板和密肋楼盖有本质的区别。与普通实心双向板相比,
它是空心的且两个方向弯曲刚度不同,可以看作是一种带肋的加强板;与密
肋楼盖相比,空心楼盖肋的宽度与间距都要小的多,肋和板不存在支承关系,
两者作为一个整体协同变形。
4试验和有限元分析表明,拼装棚模混凝土空心楼盖具有刚度大、承载
力高且双向受力的特点。建议在结构设计和施工过程中,跨中三分之一处可
适当加大配置钢筋的直径,两侧适当减小配置钢筋的直径,与此同时适当降
低空心楼盖的配筋率。