内容简介

【学位年度】2008
  【摘要】
  发展高质量的轻质内隔墙板和外墙复合保温墙板及楼板,对推进住宅
  产业化和推广节能建筑,是一条有效的捷径。由保定建筑材料研究所对氯
  镁材料加入改性剂,研制的新型复合墙板及楼板经济、环保,可锯、可
  刨、可钉,具有保温、隔热、防火、吸声、防水、美观等功能,尤其是具
  备轻质、省料、装配灵活、施工方便以及节省模板等特点。因此对改性氯
  镁板材力学性能进行研究,为板材及早应用于实际工程显得尤为重要。
  本文对此改性氯镁板材正截面抗弯承载力性能进行了研究,采用两点
  集中加载方式对五块足尺改性氯镁板(两块氯镁墙板QB板,一块氯镁楼板
  模板LB板,两块氯镁楼板HLB板)的抗弯性能进行了研究,对集中荷载下氯
  镁板的裂缝产生、开裂荷载、极限荷载、跨中挠度、材料应变等进行了测
  定,绘制出跨中荷载挠度关系曲线、荷载钢筋应变关系曲线、荷载混凝土
  应变关系曲线及荷载氯镁材料应变关系曲线,并对试验结果进行分析。通
  过对试验结果的理论分析,结果表明,氯镁墙板QB板可作为外墙板和隔墙
  板应用;氯镁楼板模板LB板自重轻,不用机械安装,在施工过程中作为模
  板使用;同时,二次浇筑混凝土叠合层,形成氯镁楼板HLB板,作为结构楼
  板,其具有轻质高强的特性:氯镁楼板的破坏形式与一般混凝土构件类似,
  正截面应变分布与平截面假定差别不大,抗弯正截面承载力可以与一般混
  凝土受弯构件相似,由受拉钢筋的屈服应力计算得出;氯镁楼板的挠度容
  许值建议按跨度的1/360取用,在设计时为变形控制。