一般项目:
1、障碍灯未安装或缺少:
塔顶高度大于30m且高于周围建筑物的塔式起重机或群塔(两台或两台以上)作业的塔式起重机顶端和臂架端部应装设红色障碍灯。
2、休息平台未按规定设置。
梯子的第一个休息小平台应设置在不超过12.5m的高度处,以后每隔10m内设置一个。
3、小车止挡缓冲装置缺少或损坏:
塔式起重机行走和小车变幅机构行程末端均需安装止挡装置,缓冲装置安装在止挡装置或塔机(变幅小车)上,并符合要求。
4、梯子护圈不合格
塔式起重机梯子、扶手和护圈的设置要符合GB5144的要求,梯子及护圈固定可靠。
……
重要不合格项目:
1、金属结构的连接焊缝无明显可见的裂纹等缺陷。螺栓和销轴连接应符合塔式起重机使用说明书的要求。
2、对附着式塔式起重机,附着装置与塔身节或建筑物的连接必须安全可靠,连接件不应缺少或松动,并符合说明书要求。
3 、两台塔式起重机之间的最小架设距离应保证处于低位的塔式起重机的臂架端部与另一台塔式起重机的塔身之间不小于2m的距离;处于高位塔式起重机的最低位置的部件与低位塔式起重机中处于最高位置部件之间的垂直距离不小于2m。
……
PPT格式,73页。
安装不规范且没有正确安装开口销的平衡臂拉杆销轴
运动部位与其他建筑物互相干涉(起重臂撞楼)
缺少的起重吊钩防脱钩装置
缺失的钢丝绳防脱槽装置
两台塔式起重机的高差不符合安全使用要求(小于两米
安装错误的附着拉杆(应采用双耳板)
回转限位器未安装或不起作用
未按要求安装红色障碍灯