内容简介
承插型盘扣式钢管脚手架检查评定保证项目包括:施工方案、架体基础、架体稳定、杆件设置、脚手板、交底与验收。一般项目包括:架体防护、杆件连接、构配件材质、通道。
3.架体稳定
【架体稳定】(10分)
(1)架体与建筑结构未按规范要求拉结,每处扣2分
(2)架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其它可靠措施固定,每处扣2分
(3)连墙件未采用刚性杆件,扣10分
(4)未按规范要求设置竖向斜杆或剪刀撑,扣5分
(5)竖向斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣节点处,每处扣2分
(6)斜杆或剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合45~60°的要求,扣5分
……
JGJ231关于顶部顶端设置的要求:(强条)
6.1.5模板支架可调托座伸出顶层水平杆或双槽钢托梁的悬臂长度严禁超过650mm,且丝杆外露长度严禁超过400mm,可调托座插入立杆或双槽钢托梁长度不得小于150mm
6.2.6对双排脚手架的每步水平杆层,当无挂扣脚手架板加强水平层刚度时,应每5跨设置水平斜杆。
……
PDF格式,16页,编制于2012年。