[北京]办公楼落地式脚手架施工技术交底

发表于2013-12-03     1189人浏览     1人跟帖     总热度:246  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:697.00KB
  • 等级:

内容简介

本工程裙房地上部分采用落地式脚手架,裙房外围在地下一层顶板处搭设一层钢管悬挑架,待肥槽回填后重新搭设落地脚手架
   落地脚手架搭设工艺流程:放置通长脚手板→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→连墙件(或加设抛撑)→第二步大横杆→第二步小横杆。
  【搭设】
  1、每搭完一步脚手架后,校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。
  2、严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。
  3、开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。
  4、在脚手架的同一步中,纵向水平杆应四周交圈,用直角扣件与内外角部立杆固定。
  5、双排脚手架横向水平杆的靠墙一端至结构面的距离不宜大于100mm。
  6、扣件螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m,且不应大于65N·m。
  7、在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm。
  8、对接扣件开口应朝上或朝内。
  9、各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100m。
  【防护措施】
   脚手架要满挂全封闭式的密目安全网。密目网采用1.8×6.0m的规格,用网绳绑扎在大横杆外立杆里侧。作业层网应高于平台1.2m,并在作业层下步架处设一道水平兜网。在架内高度3.6m处设首层平网,往上每隔五步距设隔层平网,施工层应设随层网。
   作业层脚手架立杆于0.6m及1.2m处设有两道防护栏杆,底部侧面设18cm高的挡脚板。