内容简介
一、何种情况应编制施工现场临时用电组织设计?
3.1.1 施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上者,应编制用电组织设计。
[说明]:触电及电气火灾事故的机率与用电设备数量、种类、分布和计算负荷大小有关,对于用电设备数量较多(5台及以上)、用电设备总容量较大(50kW及以上)的施工现场,为规范临时用电工程、加强用电管理、实现安全用电,本条依照施工现场临时用电实际,按照现行行业标准《电力建设安全工作规程(变电所部分)》 DL 5009.3,规定做好用电组织设计,用以指导建造用电工程,保障用电安全可靠。
……
二、临时用电组织设计的内容
三、用电组织设计的内容说明
(一) 设备容量的计算
(二)开关箱的负荷计算
(三)分配电箱的负荷计算
……
8、 设计配电装置,选择开关电器
①配电装置设计主要是选择和确定配电装置(配电柜、总配电箱、分配电箱、开关箱)的结构、电器配置、电器规格、电气接线方式和电气保护措施等。
②配电装置必须按照一机一箱一闸配置,配电层次要清楚,在选择电气产品时应注意不要选择淘汰型产品。
七. 外电防护措施
本工程外电线路为10KV,与脚手架的外侧边缘6.5m,且在塔吊臂架旋转半径内,为此, ①本工程采用毛竹搭设门字型防护架横跨过高压线,高压线两侧立杆距高压线的水平距离≥1.7m ;搭设要求参照脚手架的要求;②顶上采用5cm厚的脚手板或双层竹笆片作防护,防护棚距高压线≥1.7m;③两侧采用木板或竹笆片作密封处理,应能防止料具穿过;④架体上悬挂醒目的警告标志;⑤本工地的变压器在塔吊臂架旋转半径内,其防护措施同上。
……
PPT格式,257页
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
安徽 丽水 | 建筑施工
21 关注
153 粉丝
583 发帖
420 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)